spltunes

Hallo Gemeinde,

leider habe ich auf meinem Device vom HM-OU-CFM-PL (MP3 Türgong - Firmware 2.3) kein Register intKeyVisib um den internen Taster sichtbar und damit pairbar zu machen.

Ich bekomme nur folgende Meldung:
intKeyVisib failed: supported register are lgActNum lgActTypeLed lgActionType lgCtDlyOff lgCtDlyOn lgCtOff lgCtOn lgCtValHi lgCtValLo lgMultiExec lgOffDly lgOffTime lgOffTimeMode lgOnDly lgOnTime lgOnTimeMode lgSwJtDlyOff lgSwJtDlyOn lgSwJtOff lgSwJtOn localResetDis pairCentral shActNum shActTypeLed shActionType shCtDlyOff shCtDlyOn shCtOff shCtOn shCtValHi shCtValLo shOffDly shOffTime shOffTimeMode shOnDly shOnTime shOnTimeMode shSwJtDlyOff shSwJtDlyOn shSwJtOff shSwJtOn

Ein regList gibt mir Folgendes aus:
list:         register | range              | peer     | description
   0: pairCentral      |   0 to 16777215    |          | pairing to central


Wo liegt mein Fehler?

Beste Grüße aus Oberfranken
Daniel

martinp876

schicke einmal ein die roh-register der Devices.
mache  - wenn die Daten komplett sind - in HMInfo ein
set hm saveConfig -f <deviceName> <filename>
und schicke das file

spltunes

Hallo Martin,

anbei die Datei. Ich hoffe du kannst damit was anfangen.

Beste Grüße
Daniel

martinp876

setze einmal ein
set Gong regBulk RegL_00: 02:81
und dann lese noch einmal  mit getConfig.
wenn dann keys kommen werde ich das Register allgemein "freischalten"



spltunes

Super, hat funktioniert. self01 und self02 erscheinen nun in den Readings der Channels.

Beste Grüße
Daniel