Hallo,
habe festgestellt, dass wenn ich 2 PI's über fhem2fhem connecte das dann eine erheblicher Daternverkehr auftritt.
Scheinbar wird jeder Timestamp als Event ins Log des Master geschoben.

Lediglich die Zeile
define Remoteserver.50 FHEM2FHEM 192.168.178.50:7072 LOG:.*
sorgt für eine erheblichen hohe Anzahl an Datenzugriffe zwischen den beiden PI's.
Teilweise kann man gar nciht mehr auf die Webseite zugreifen (von beiden).

Wie kann ich das soweit reduzieren, dass nur die Events der Schalter etc. geloggt werden?

Danke,

Gruss
gahle

Puschel74

Hallo,

ZitatWie kann ich das soweit reduzieren, dass nur die Events der Schalter etc. geloggt werden?
Passende Regexp verwenden.

So z.B.:
192.168.2.30:7072 LOG:(Brauchwasser_|Wasserzaehler|speedtest).*

Und immer schön aufpassen keine Schleife zu bauen - die können ganz schön lästig werden  ;)

Grüße
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

schka17

Vielleicht eine dumme Frage, connectest du die beiden FHEM's gegenseitig, also hin und zurück?


Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy