Hauptmenü

Sensor für LuftDURCHSATZ?

Begonnen von Thomas_SH, 21 August 2015, 21:43:20

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Thomas_SH

Hallo,

ist euch ein Sensor oder Vorrichtung bekannt, mit dem man den Durchsatz einer Belüftungsanlage (Rohrdurchmesser 100mm, Druckdifferenz je nach Stufe 20Pa, 60Pa, 120Pa) messen und anzeigen kann? Egal ob m/s (Geschwindigkeit) oder Kubikmeter pro Stunde. Die Anzeige soll im FHEM erfolgen.

Thomas

Prof. Dr. Peter Henning

Ein Druckdifferenzsensor und die Abmessungen der Rohre reichen aus, um das mit Hilfe der Bernoulli-Geichung zu berechnen.

LG

pah

Thomas_SH

Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 22 August 2015, 10:30:57
Ein Druckdifferenzsensor und die Abmessungen der Rohre reichen aus, um das mit Hilfe der Bernoulli-Geichung zu berechnen.

Ich habe mir die Gleichung auf Wikipedia angesehen, kann aber die dort aufgezeigte Gleichung nicht verstehen (bzw. erkennen, wie mir das bei meiner Frage hilft). Den Differenzdrucksensor habe ich (ist zwar ca. 30 Jahre alt, aber ein Labormeßgerät /Industriestandard mit LED-Anzeige und 0..2V Ausgang).

Thomas

Prof. Dr. Peter Henning

Differenzdruck innen - außen ist Dichte mal Quadrat der Strömungsgeschwindigkeit

LG

pah