Problem mit virtuellen Fensterkontakt

Begonnen von stromer-12, 18 Juni 2015, 17:31:29

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

stromer-12

Hallo,

Ich habe virtuelle Fensterkontakte angelegt, die erzeugen im gepeerten Device 2 verschiedene Werte im Reading trig...
Erst wird der Text ausgegeben und nach Abarbeitung stehen die Zahlenwerte für die jeweilige Aktion drin.

Events für einmal Kippen und Öffnen.

2015-06-18 17:16:59 CUL_HM OG_AZ_RT_01_WindowRec trigLast: vt_sc_az_hk:tilted
2015-06-18 17:16:59 CUL_HM OG_AZ_RT_01_WindowRec trig_vt_sc_az_hk: tilted
2015-06-18 17:17:00 CUL_HM OG_AZ_RT_01_WindowRec trigLast: vt_sc_az_hk :100
2015-06-18 17:17:00 CUL_HM OG_AZ_RT_01_WindowRec trig_vt_sc_az_hk: 100

2015-06-18 17:18:38 CUL_HM OG_AZ_RT_01_WindowRec trigLast: vt_sc_az_hk:open
2015-06-18 17:18:38 CUL_HM OG_AZ_RT_01_WindowRec trig_vt_sc_az_hk: open
2015-06-18 17:19:57 CUL_HM OG_AZ_RT_01_WindowRec trigLast: vt_sc_az_hk :200
2015-06-18 17:19:57 CUL_HM OG_AZ_RT_01_WindowRec trig_vt_sc_az_hk: 200

bei einen realen Fensterkontakt kommen diese Events für einmal öffnen:

2015-06-18 17:23:22 CUL_HM EG_BA_RT_01_WindowRec trigLast: EG_BA_SC_01 :open
2015-06-18 17:23:22 CUL_HM EG_BA_RT_01_WindowRec trig_EG_BA_SC_01: open
2015-06-18 17:23:23 CUL_HM EG_BA_RT_01_WindowRec trigLast: EG_BA_SC_01 :open
2015-06-18 17:23:23 CUL_HM EG_BA_RT_01_WindowRec trig_EG_BA_SC_01: open


Was mir an den Events auffällt ist das beim Virtuellen Kontakt beim ersten trigLast mit Klartext ein Leerzeichen fehlt gegenüber einen realen Kontakt.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL

martinp876

setze beim virtuellen Channel das Attribut levelMap auf den gewünschten Wert.
100=tilted:200=open
hilft das?

stromer-12

Ich habe folgendes gesetzt:
0=closed:100=tilted:200=open
und das hat geholfen.

Danke
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL

stromer-12

Das einzige was jetzt noch zwischen den beiden Events verschieden ist, ist das Leerzeichen vor dem Doppelpunkt beim 2. Event von trigLast.

2015-06-21 22:48:29 CUL_HM EG_VE_RT_01_WindowRec trigLast: vt_sc_ve_hk:closed
2015-06-21 22:48:30 CUL_HM EG_VE_RT_01_WindowRec trigLast: vt_sc_ve_hk :closed
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL

stromer-12

FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink