Wakeup Geräte und keine neighborList mehr?

Begonnen von Baerli34, 22 Oktober 2015, 07:42:06

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

rudolfkoenig

Ja, das ist off-topic.
Geaendert haben wir mWn an dieser Ecke nichts. Da das Geraet selbst die wakeup-notifications schickt, ist das mit grosser Wahrscheinlichkeit kein FHEM Programmierfehler, eher ist das Geraet verkonfiguriert. Siehe get/set wakeupInterval.

BASIC 032041bf: Typ/Byte 41 in der BASIC Klasse ist sowohl mir, wie auch dem Modul unbekannt. Wir kennen 01 (set), 02 (get) und 03 (report).

CONTROLLER_REPLICATION 032101ff: Diese Klasse ist in FHEM nicht implemetiert.

toms01

Wollte nur noch kurz die Lösung meines Problems berichten:

Es war kein Konfigurationsfehler des Wakeup-Intervalls, sondern ein Attribut welches man
bei einem batteriebetriebenen Gerät nicht setzen sollte:

attr ID023_BM_AUSSEN event-on-change-reading .*

Also ein Anfängerfehler, wakeup hatte immer wieder den Status notification und löste somit kein Event aus.

Was bei Mehrfachmeldungen also weggefiltert werden soll muss also gut überlegt sein.