Kurze Frage: was genau bewirkt, dass "desired-temp" falsch gesetzt wird?

Hier der Status vorher:
CommandAccepted yes 2015-10-20 13:58:49
ValvePosition 22 2015-10-20 13:58:48
boostTime - 2015-10-20 13:58:49
controlMode manual 2015-10-20 13:58:49
desired-temp 24.0 2015-10-20 13:58:49
measured-temp 19.6 2015-10-20 13:58:48
motorErr ok 2015-10-20 13:58:49
partyEnd - 2015-10-20 13:58:49
partyStart - 2015-10-20 13:58:49
partyTemp - 2015-10-20 13:58:49
recentStateType ack 2015-10-20 13:58:49
state set_desired-temp 21.5 2015-10-20 13:59:53



Hier der Status nach dem setzen und aktualisieren von "desired-temp":

Gewünscht waren 21.5, gesetzt wurden 12.0



CommandAccepted yes 2015-10-20 14:01:15
ValvePosition 0 2015-10-20 14:01:20
boostTime - 2015-10-20 14:01:20
controlMode manual 2015-10-20 14:01:20
desired-temp 12.0 2015-10-20 14:01:20
measured-temp 19.1 2015-10-20 14:01:20
motorErr ok 2015-10-20 14:01:20
partyEnd - 2015-10-20 14:01:20
partyStart - 2015-10-20 14:01:20
partyTemp - 2015-10-20 14:01:20
recentStateType ack 2015-10-20 14:01:15
state T: 19.1 desired: 12.0 valve: 0 2015-10-20 14:01:20

dan1824

Kurzer Nachtrag: Es betrifft wohl nur "desired-temp"-Angaben mit einer Nachkommastelle von .5

martinp876

Ungeduldig?
Du setzt eine temp. Entweder mit burst oder nach 3min wird das Kommando geschickt. Der RT antwortet mit ackinfo. Darin steht sein aktueller zustand... VOR DEM VERARBEITEN DES KOMMANDOS. Also der alte wert.
Nach 3min kommt der gesetzte.

Hollo

Bei desired-temp von 12 Grad tippe ich eher auf offenes Fenster.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"

chipmunk

Greift die "offene Fenster" Erkennung bei controlMode manual überhaupt?

Chipmunk
RasPi3, HM, HUE, div 433MHz Baumarktdosen über Sende- und Empfangsmodule von C*, Ediplug

Masterfunk

Zitat von: chipmunk am 21 Oktober 2015, 08:15:23
Greift die "offene Fenster" Erkennung bei controlMode manual überhaupt?

Chipmunk

Ja.

Gruß Detlef