[gelöst] on-/off-for-timer zurücksetzen / deaktivieren

Begonnen von Punkt, 01 April 2016, 14:01:38

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Punkt

Hallo zusammen,

Ich schalte ein Relais zeitverzögert ein mit

set Relais off-for-timer 40

Das funktioniert soweit wie es soll - nach 40 Sekunden schaltet sich das Relais an.
Wenn ich jetzt aber in der zwischenzeit (innerhalb dieser 40 Sekunden) doch nicht will daß das Relais nach 40 Sekunden anschaltet wollte ich den Timer einfach mit

set Relais off

deaktivieren.

Das scheint aber so nicht zu funktionieren - das Relais wird trotzdem nach Ablauf der 40 Sekunden angeschaltet.

Habt ihr einen Tip für mich wie ich den Timer wieder löschen kann?


Danke schonmal und
viele Grüße

Michael
FHEM auf LXD-Container (Ubuntu 24.04) mit 1wire-Bus und I2C-Extensions
Datenbank: influxdb
verschiedene "Satellitensysteme" mit ESP-8266

justme1968

bei welchem device typ passiert das bei dir ?

gruss
  andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

Punkt

Hallo andre,

sorry für die Verwirrung.
Das ist ein Readingsproxy an einem Port des MCP23017.

Aber es funktioniert jetzt doch.

set Relais off-for-timer 0

setzt den Timer zurück.

Ich meine das in meinen Tests alles mit durchprobiert zu haben aber es hatte nicht geklappt...
Wahrscheinlich habe ich mich aber auch nur vertan.

Also - funktioniert jetzt....


Viele Grüße

Michael
FHEM auf LXD-Container (Ubuntu 24.04) mit 1wire-Bus und I2C-Extensions
Datenbank: influxdb
verschiedene "Satellitensysteme" mit ESP-8266