Hauptmenü

Readingvorlesen lassen

Begonnen von nocomment, 21 Dezember 2015, 18:55:00

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Puschel74

@marvin
Mein Notepad++ hat die richtige Anzahl Klemmern ausgeworfen - er hat nur das halbe DEF gepostet.
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

marvin78

Zitat von: Puschel74 am 21 Dezember 2015, 21:12:55
@marvin
Mein Notepad++ hat die richtige Anzahl Klemmern ausgeworfen - er hat nur das halbe DEF gepostet.

Runde Klammern. Hier ist der Fehler:

fhem("set Gruppe.Access send OK, es sind draußen ".ReadingsVal("Temperatur_Aussen","temperature",99);


Puschel74

#17
Mist - ertappt  :-[
Genau DAS hab ich nicht angeschaut sondern einfach so eingedrösselt.
fhem("set Gruppe.Access send OK, es sind draußen ".ReadingsVal("Temperatur_Aussen","temperature",99));
sollte passen  ;D
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

nocomment

Geht, vielen Dank!

Auch für eure Geduld!