Hauptmenü

Problem mit DOIF

Begonnen von satprofi, 15 Januar 2016, 10:35:40

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

satprofi

Hallo.
Habe ein DOIF angelegt das mir das Ende des Waschvorgangs benachrichtigt.

([Leistung] > 50) (set Waschvorgang on)
DOELSEIF([Leistung] < 9 and [Waschvorgang] eq "on") (set Phone send Waschmaschine fertig,set Waschvorgang off)


Leider bekomme ich alle 2-3min. die Meldung obwohl der Waschvorgang noch läuft.
Im state steht cmd1, was ja richtig ist. Gehe ich richtig in der Annahme, das nur bei Leistung kleiner 9W u. vorrangegengenen Waschvorgang die Meldung kommen soll?

Ich hatte auch erst vor kurzem das Problem mit der batteriewarnung, wo ich alle 5 sec. eine Mail erhalten habe.

([HZ_Schlafzimmer:batteryLevel] < 2.2 or [HZ_Wohnzimmer:batteryLevel] < 2.2 or [HZ_Bad:batteryLevel] < 2.2 or [HZ_Buero:batteryLevel] < 2.2 or [HZ_Vorzimmer:batteryLevel] < 2.2 or [HZ_Hobbyraum:batteryLevel] < 2.2) ({Email('mail@gmx.net','Battery','Heizkoerper checken')})


Hat sich was geändert bei DOIF ?
gruss
-----------------------------------------------------------------------
beelink miniPC - Fhem 6.x CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram

Ellert

ZitatHat sich was geändert bei DOIF ?
Ja, siehe: http://forum.fhem.de/index.php/topic,41859.msg341029.html#msg341029

ZitatLeider bekomme ich alle 2-3min. die Meldung obwohl der Waschvorgang noch läuft.
Im state steht cmd1, was ja richtig ist. Gehe ich richtig in der Annahme, das nur bei Leistung kleiner 9W u. vorrangegengenen Waschvorgang die Meldung kommen soll?
Hilft Dir das Weiter? http://forum.fhem.de/index.php/topic,45768.msg375421.html#msg375421