Wieviele Komponenten verkraftet ein Homematic HM-CFG-USB ?

Begonnen von C1500, 15 Januar 2016, 17:33:23

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

C1500

Servus,

da ich seit kurzem immer häufiger folgende Meldung bekomme:
2016.01.15 16:43:29 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition Warning-HighLoad
2016.01.15 16:45:01 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2016.01.15 16:49:13 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition Warning-HighLoad
2016.01.15 16:50:16 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2016.01.15 16:54:58 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition Warning-HighLoad
2016.01.15 16:55:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok

stelle ich mir die Frage, wie viele Komponenten ich mit dem HM-CFG-USB überhaupt verwenden kann.

Aktuell sind es:
10x Lichtschalter HM-LC-Sw1PBU-FM
4x Steckdosen HM-ES-PMSw1-Pl
4x Dimmer HM-LC-Dim1PWM-CV
1x Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM
3x Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-O
4x TempSensoren HM-TC-IT-WM-W-EU
3x Rauchmelder HM-SEC-SD
5x Fenstersschalter HM-SEC-SCo
1x 6-Fach Taster 1x Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM
7x Taster HM-PB-2-WM55-2
1x Display HM-PB-4Dis-WM
1x Rolladenaktor HM-LC-Bl1-FM

Mach bisher 44
Es sollen aber noch einige mehr werden da die Heizungssteuerung aktuell noch auf MAX! läuft und auch auf HM umgestellt werden soll.
Hier z.B. für die Fußbodenheizung 4-5 mal HM-LC-Sw4-WM und mit den neuen Fenstern dann auch noch einige HM-LC-Bl1-FM zur Rolladensteuerung.

So langsam überlege ich, ob ein CCU2 als Zentrale und FHEM dann als Steuerung nicht der bessere Weg wäre.

Kennt jemand die Obergrenzen an Aktoren und Sensoren bei HM?
Mit meinen 44 hab ich bisher nur die eine Hälte des Hauses versorgt.

Oder liegt es daan das noch MAX! (8 Heizungen und 4 Thermostate), MiLight (8 Lampen) und LeCross (10 Sensoren) parallel rum funken?

Gruß Peer

betateilchen

Das dürfte weniger an der Anzahl der Geräte liegen als vielmehr an der Konfiguration dieser Geräte innerhalb von fhem.

Teste doch mal, ob ein

attr TYPE=CUL_HM autoreadreg 0

dafür sorgt, dass die Meldungen verschwinden.
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

C1500

Entweder bin ich zu blöd oder da stimmt was ganz ordentlich nicht.

Mit dem von dir genannten "attr TYPE=CUL_HM autoreadreg 0" kommt für jeden HM Eintrag ein "HM_SD_1: unknown attribute autoreadreg. Type 'attr TYPE=CUL_HM ?' for a detailed list."

Oder hab ich das jetzt falsch verstanden?

frank

welche fw hat das teil. du brauchst 0.967 und einen aktuellen hmland bei aktuellem fhem.

ZitatEntweder bin ich zu blöd
das attribut heisst "autoReadReg"
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

betateilchen

Sorry, ich hatte irrtümlich mal wieder "Mitdenken bei den Anwendern" vorausgesetzt  ???  Das Attribut heißt autoReadReg - man achte auf die Groß/Kleinschreibung.

Du wirst die Fehlermeldung trotzdem ein paarmal bekommen - Channels kennen das Attribut nicht, nur die Devices selbst. Die Meldungen kannst Du in diesem Fall einfach ignorieren.
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

C1500

Hi Frank,

ich hab jetzt mal von der 0.963 auf 0.967 aktualisiert.

In der letzten Stunde ist es ruhiger.
Ich werde es beobachten und mich wieder melden.

Danke für die Tip´s

frank

Zitatich hab jetzt mal von der 0.963 auf 0.967 aktualisiert.
da fhem dann die aktuelle load nicht kannte, konnte autoreadreg nicht eingebremst werden. ich schätze, dass get hminfo configCheck ein paar problemchen zeigen wird. oder du hast zu viele reboots/restarts gehabt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Puschel74

Und auch hier der Hinweis (für die Zukunft) - wir haben ja nicht umsonst unterschiedliche Unterforen - Fragen zu Homematic sind besser im HM-Unterforum aufgehoben.
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

NewRasPi

Hallo Gemeinde

Zitat von: frank am 15 Januar 2016, 20:49:04
da fhem dann die aktuelle load nicht kannte, konnte autoreadreg nicht eingebremst werden. ich schätze, dass get hminfo configCheck ein paar problemchen zeigen wird. oder du hast zu viele reboots/restarts gehabt.
Darf ich hier mal kurz quer einsteigen?
Wo bekommt Ihr den das Update auf 0.967 für den HMLan Adapter her?
Mit dem org. Programm unter Windows wird nur auf Version 0.961 gewechselt. (oder gibts in FHEM auch eine Möglichkeit fürs Update)
Vielen Dank für die Unterstützung
Schöne Grüße
NewRaspi
Raspberry Pi 2 Mod B + Raspberry Pi 3 + Raspberry Pi4; HM Lan Adapter; 8 Kanal Relaiskarte; ca. 15x 1wire Temperatur Sensor DS18B20; 10x HC-SR501 Bewegungsmelder; 9x HM Rauchmelder HM-Sec-SD; HM Funk Fenstersensoren; HM Strommess-Zwischenstecker;

frank

ZitatMit dem org. Programm unter Windows wird nur auf Version 0.961 gewechselt.
dann ist dein programm von eq3 uralt. hmlan braucht unbedingt fw 0.964.

hmusb => 0.967
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

betateilchen

Zitat von: C1500 am 15 Januar 2016, 17:33:23
Kennt jemand die Obergrenzen an Aktoren und Sensoren bei HM?
Mit meinen 44 hab ich bisher nur die eine Hälte des Hauses versorgt.

ich sag  mal so... ein "count TYPE=CUL_HM" in meinem fhem liefert folgendes Ergebnis:

Count: 144 devices for devspec TYPE=CUL_HM

und die werden alle mit einem (1) HM-CFG-USB gesteuert, ohne dass es zu overload kommt.
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!