2. HM-SEC-RHS an HM-CC-RT-DN _WindowRec wird nicht aktualisiert

Begonnen von oviwan, 23 Februar 2016, 23:30:08

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

oviwan

Hallo,

mglw. wäre das in den Anfängerfragen auch gut aufgehoben, aber ich versuche es mal hier.

Habe an einem HM-CC-RT-DN zwei HM-SEC-RHS gepaired/gepeert. Das funktioniert zwischen den Komponenten selbst einwandfrei, jedoch wird der State des _WindowRec Devices/Kanals bei einem Fenstersensor nicht aktualisiert?!

list des _WindowRec:

Internals:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/heizen_HM.cfg
   DEF        248EC803
   NAME       HZG_HK_Gaube_WindowRec
   NR         187
   STATE      last:FNS_Gaube_rechts:closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     HZG_HK_Gaube
   peerList   FNS_Gaube_rechts,FNS_Gaube_mitte,
   Readings:
     2016-02-18 19:32:22   R-sign          off
     2016-02-23 22:38:03   RegL_01.          08:00 00:00
     2016-02-23 22:38:04   RegL_03.FNS_Gaube_mitte_chn-01   04:32 00:00
     2016-02-23 22:38:03   RegL_03.FNS_Gaube_rechts_chn-01   04:32 00:00
     2016-02-23 22:38:04   RegL_07.FNS_Gaube_mitte_chn-01   05:18 00:00
     2016-02-23 22:38:04   RegL_07.FNS_Gaube_rechts_chn-01   05:18 00:00
     2016-02-23 22:38:02   peerList        FNS_Gaube_rechts,FNS_Gaube_mitte,
     2016-02-23 22:38:02   state           unknown
     2016-02-23 22:57:45   trigLast        FNS_Gaube_rechts:closed
     2016-02-23 22:57:45   trig_FNS_Gaube_rechts closed
   Helper:
     peerIDsRaw ,24DFEA01,24E02901,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
Attributes:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,24DFEA01,24E02901,
   stateFormat last:trigLast


FNS_Gaube_mitte ändert den State im WindowRec nicht. Obwohl in Fhem das State des Devices selbst sehr schnell aktualisiert wird.

Dann habe ich im Forum gesucht, aber da auch keine weiteren Hinweise gefunden. Jedenfalls keine die meinem Kenntnisstand entsprechend zu verstehen sind  ???

Über HMinfo, configCheck, erhalte ich das:


configCheck done:

missing register list
    FNS_Gaube_mitte: RegL_01.
    FNS_Gaube_rechts: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.HZG_HK_Gaube_WindowRec

peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: FNS_Gaube_mitte:

peer not verified. Check that peer is set on both sides
    HZG_HK_Gaube_WindowRec p:FNS_Gaube_mitte

trigger sent to unpeered device
    triggerUnpeered: FNS_Gaube_rechts:123ABC

trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: FNS_Gaube_mitte:123ABC
    triggerUndefined: FNS_Gaube_rechts:123ABC

peerNeedsBurst cannot be determined
    FNS_Gaube_rechts

PairedTo missing/unknown
    FNS_Gaube_rechts


Ok, ich verstehe das da etwas nicht stimmt. Und genau da hören meine bisherigen Kenntnisse auf.

Hier ein list des HM-Lan:
Internals:
   DEF        192.168.178.30:1000
   DeviceName 192.168.178.30:1000
   FD         11
   HMLAN1_MSGCNT 9526
   HMLAN1_TIME 2016-02-23 23:18:26
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         26
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E26FF4F,0000,D4293F8F,FF,FFBB,D9847026FF4F00000000C738
   RSSI       -69
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 11
   msgKeepAlive dlyMax:0.081 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 6
   msgLoadHistory 5min steps: -1/0/0/1/0/0/0/3/0/1/0/1
   msgParseDly min:-14 max:7180 last:11 cnt:9442
   owner      123ABC
   uptime     041 988:44:34.878
   Readings:
     2016-02-21 15:51:13   D-HMIdAssigned  123ABC
     2016-02-21 15:51:13   D-HMIdOriginal  23A787
     2016-02-21 15:51:13   D-firmware      0.964
     2016-02-21 15:51:13   D-serialNr      KEQ0852660
     2016-02-23 06:04:01   Xmit-Events     timeout:11 ok:11 disconnected:12 init:12
     2016-02-23 06:04:01   cond            ok
     2016-02-23 23:18:28   loadLvl         low
     2015-12-23 11:11:28   prot_ERROR-Overload last
     2015-12-23 11:15:28   prot_Warning-HighLoad last
     2016-02-23 06:00:47   prot_disconnected last
     2016-02-23 06:04:01   prot_init       last
     2015-11-19 04:50:37   prot_keepAlive  last
     2016-02-23 06:04:01   prot_ok         last
     2016-02-23 06:00:47   prot_timeout    last
     2016-02-23 06:04:01   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   11
     assIdRep   11
     info       03C4,KEQ0852660,23A787,123ABC
     setTime    44441
     Cnd:
       0          11
       252        11
       253        12
       255        12
     Dly:
       cnt        9442
       lst        11
       max        7180
       min        -14
     Ids:
       23d486:
         cfg        +23D486,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Stehlampe
         to         1456259644.71688
       248e48:
         cfg        +248E48,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HZG_HK_Flur
         to         1456204086.91056
       248e95:
         cfg        +248E95,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HZG_HK_Schlafen
         to         1456198072.78816
       248ec8:
         cfg        +248EC8,00,00,00
         chn        03
         flg        0
         msg
         name       HZG_HK_Gaube
         to         1456263486.43017
       24dfea:
         cfg        +24DFEA,00,00,00
         name       FNS_Gaube_rechts
       24e029:
         cfg        +24E029,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       FNS_Gaube_mitte
         to         1456262985.08006
       258c71:
         cfg        +258C71,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Licht_Fensterbank
         to         1456246151.45234
       26ff4f:
         cfg        +26FF4F,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HZG_WD_Schlafen
         to         1456238065.91729
       26ff80:
         cfg        +26FF80,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HZG_WD_Gaube
         to         1456244391.17065
       2c515b:
         cfg        +2C515B,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       WzMedia
         to         1456217272.74231
       377f58:
         cfg        +377F58,00,00,00
         name       Licht_Wz_Regal
     K:
       BufMin     4
       DlyMax     0.081
       Next       1456265933.44156
       Start      1456265908.44156
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x2ce4590)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLast   6
       loadNo     3
       scnt       4
       apIDs:
     Ref:
       drft       -0.000119980803071509
       hmtL       3559474878
       kTs        0
       offL       1452706433567
       sysL       1456265908445
Attributes:
   hmId       123ABC
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       System


Falls da jemand einen Hinweis hat, wäre ich sehr dankbar!

Gruss,

Harry
--------------------------------------------------------------------
- fhem & fhz1300 & hm lan an raspberry an fritzbox 5140 an whs2011
- 5 fht; 2 HM-TC-IT-WM-W-EU 3, 1 x fs20 funkdosen; 3 hm funkdosen
- heizungsteuerung mit c-control station & fht8w
- rolladensteuerung phc 950 jr (voll doof)

frank

mach mal getconfig bei deinen fensterkontakten. dort ist in der peerliste sicherlich der thermostat nicht eingetragen. falls nicht, dann das peering wiederholen. und immer schön das knöpfchen drücken.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Bennemannc

Hallo,

außerdem sollte bei den Fensterkontakten in den readings "R-Thermostat_1_WindowRec-peerNeedsBurst" auf "on" stehen, damit das Thermostat aufwacht und sofort reagiert.

Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF

oviwan

Danke für die Rückmeldung!

werde ich heute Abend erst probieren können, ich melde mich dann nochmal.

Harry
--------------------------------------------------------------------
- fhem & fhz1300 & hm lan an raspberry an fritzbox 5140 an whs2011
- 5 fht; 2 HM-TC-IT-WM-W-EU 3, 1 x fs20 funkdosen; 3 hm funkdosen
- heizungsteuerung mit c-control station & fht8w
- rolladensteuerung phc 950 jr (voll doof)

oviwan

#4
N'Abend,

neu peeren ist mir dann auch durch den Kopf gegangen... Habe es dann letztendlich 3 x machen müssen.

so, Teilerfolg. beim ConfigCheck siehts jetzt so aus:
configCheck done:

trigger sent to unpeered device
    triggerUnpeered: FNS_Gaube_mitte:123ABC
    triggerUnpeered: FNS_Gaube_rechts:123ABC

trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: FNS_Gaube_mitte:123ABC
    triggerUndefined: FNS_Gaube_rechts:123ABC


Mit der Suche hier habe ich aufgeschnappt das es wohl mit AES zusammenhängt und ignoriert werden kann? AES habe ich nicht aktiviert.

'_WindowRec-peerNeedsBurst on' steht jetzt bei beiden Sensoren. Stand vorher auf 'Set on'

Der Status im Kanal WindowRec wird jetzt aktualisiert - allerdings sehe ich das erst wenn ich den Browser aktualisiere!? Sonst rührt sich da nichts, auch nach 20 Sek. noch nicht. Wie gesagt, am Thermostaten und bei den Sensoren selbst in Fhem geschieht die Aktualisierung in weniger als einer Sekunde.

Die SEC-RHS sind nur am HM-CC-RT-DN gepeert, nicht am Wandthermostaten. Das habe ich jetzt erstmal nicht für nötig gehalten. Kann es sein das hier der Haken ist und man das machen muss?

Andere Vorschläge?

Vielen Dank schon mal!

Harry

--------------------------------------------------------------------
- fhem & fhz1300 & hm lan an raspberry an fritzbox 5140 an whs2011
- 5 fht; 2 HM-TC-IT-WM-W-EU 3, 1 x fs20 funkdosen; 3 hm funkdosen
- heizungsteuerung mit c-control station & fht8w
- rolladensteuerung phc 950 jr (voll doof)