Hallo ihr Lieben,

ich schalte meine Fußbodenheizung mittels eines Wandthermostats (HM-TC-IT-WM-W-EU) und eines UP-Schalters (HM-LC-SW1-FM), der das Ventil an der Fußbodenheizung auf oder zu macht. Das hat auch bisher tadellos funktioniert. Jetzt war die Batterie am Wandthermostat leer. Nachdem ich eine neue eingebaut habe erhält der Schalter zwar noch die Trigger vom Wandthermostat aber er reagiert darauf nicht mehr. Ich hab ihn schon mehrfach neu gepairt - nutzt auch nix.

So sieht der SwitchTr aus:

R-sign off
RegL_01: 08:00 00:00
level 100
peerList OG.Bad.Heizung.SW,
state peered
trigger_cnt 43

Und so sieht der Schalter aus:

CommandAccepted yes
D-firmware 1.12
D-serialNr LEQ0545745
PairedTo 0x000001
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-lgActionType jmpToTarget
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-lgCtDlyOff geLo
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-lgCtDlyOn geLo
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-lgCtOff geLo
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-lgCtOn geLo
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-lgCtValHi 100
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-lgCtValLo 50
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-lgMultiExec on
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-lgOffDly 0 s
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-lgOffTime unused
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-lgOffTimeMode absolut
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-lgOnDly 0 s
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-lgOnTime unused
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-lgOnTimeMode absolut
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-lgSwJtDlyOff off
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-lgSwJtDlyOn on
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-lgSwJtOff dlyOn
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-lgSwJtOn dlyOff
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-shActionType jmpToTarget
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-shCtDlyOff geLo
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-shCtDlyOn geLo
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-shCtOff geLo
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-shCtOn ltLo
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-shCtValHi 100
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-shCtValLo 50
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-shOffDly 0 s
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-shOffTime unused
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-shOffTimeMode absolut
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-shOnDly 0 s
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-shOnTime unused
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-shOnTimeMode absolut
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-shSwJtDlyOff off
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-shSwJtDlyOn on
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-shSwJtOff dlyOn
R-OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr-shSwJtOn dlyOff
R-intKeyVisib invisib
R-pairCentral set_0x000000
R-sign off
RegL_00:
deviceMsg off (to HMLAN1)
level 0
pct 0
peerList OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr,
recentStateType info
state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
timedOn off
trigLast OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr:200
trig_OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr 200

Und das Log des Schalters so:

2016-02-13_12:49:48 HM_2B892F trigLast: OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr:200
2016-02-13_12:49:48 HM_2B892F trig_OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr: 200
2016-02-13_12:50:48 HM_2B892F trigLast: OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr:200
2016-02-13_12:50:48 HM_2B892F trig_OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr: 200
2016-02-13_12:51:48 HM_2B892F trigLast: OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr:200
2016-02-13_12:51:48 HM_2B892F trig_OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr: 200
2016-02-13_12:52:48 HM_2B892F trigLast: OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr:200
2016-02-13_12:52:48 HM_2B892F trig_OG.bd.TS.Thermostat_SwitchTr: 200

(Die Trigger kommen an aber der Schalter tut nix).

Verzweifelt
Michael

Otto123

Hallo Michael,

als erstes: benutze bitte codetags wenn Du list oder code postest. Und diese Bitte ist wirklich ernst gemeint.

Das was Du da gepostet hast sieht etwas wirr aus, definitiv ist aber das Pairing nicht durch: R-pairCentral set_0x000000

Das fragliche Register shCtOn schein noch gesetzt zu sein.

Das Problem von dem du sprichst hat mit pairing (mit der Zentrale) eigentlich nichts zu tun, sondern nur mit dem peering (untereinander).

Bitte mache mache ein list von beiden Geräten und poste das in separaten Codetags. Wenn Du nicht weißt was Codetags sind mach Dich bitte schlau.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

muecke36

Hallo Otto,

vielen Dank für die flotte Antwort. Der Hinweis mit dem Pairing hilft mir schon mal. Bin nur bisher nicht dazu gekommen mich damit zu befassen. Musste auf Drängen meiner Frau erst mal wieder das alte, manuelle Thermostat installieren... :-)  Ich denke dieses Wochenende klappts. Melde mich dann wieder.

Viele Grüße
Michael