[Gelöst] HM-LC-Sw1-DR Tastereingang konfigurierbar?

Begonnen von OliWee, 24 April 2016, 18:36:34

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

OliWee

Hi!
Für unser Außenlicht hab ich den bisherigen Stromstoßschalter durch ein HM-LC-Sw1-DR ersetzt, hauptsächlich um das Licht per Bewegungsmelder anzumachen. Das klappt auch ganz prima.
Nun habe ich aber auch noch die beiden bisherigen konventionellen Taster, welche bisher direkt am Stromstoßschalter angeschlossen waren, an den Tastereingang des Moduls gehängt. Auch das funktioniert problemlos.
Jetzt aber zu der Frage:

Kann ich das Verhalten des Tastereingangs per Register parametrieren? Ich möchte gerne, dass das Licht nach einer bestimmten Zeit wieder automatisch ausgeht.
Mein Ansatz war, das Register shOnTime zu setzen. Allerdings verlangt der Befehl einen Peer, und den habe ich ja bei dem internen Tastereingang nicht. oder verstehe ich da irgendwas falsch??

Vielen Dank schonmal für eine Erleuchtung  :)
Oli

OliWee

Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass ich wohl das Register intKeyVisib auf visib setzen muss. ok, hab ich jetzt getan. Und jetzt?
Ich sehe aber trotzdem nirgends den internen Taster...

OliWee

So, also  :D
Keine Ahnung, warum, aber jetzt hab ich plötzlich den Taster gesehen, heißt self01.

Und nach einem
set l_Eingang regSet shOnTime 60 self01
macht er nun auch brav was ich möchte  ;D