FLC61NP-230V: FHEM Definition

Begonnen von gredie, 28 August 2016, 19:52:56

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

gredie

Hallo,

ich habe mich in den letzten Wochen intensiv mit FHEM beschäftigt und meine Lichtsteuerung im Haus ziemlich komplett auf EnOcean (Eltako und Peha) und FHEM umgestellt.
Leider bekomme ich einen FLC61NP-230V im FHEM nicht hin. Der FLC61NP steuert das Licht vor dem Eingang mit Hilfe von 2 FBH63AP und lässt sich auch mit PTM210 schalten.
Weder im Wiki, noch im Forum konnte ich irgendwelche Informationen zum FLC61NP finden, kann jedoch nicht glauben, das ich ein Einzelexemplar habe  ;)
FHEM ist auf dem aktuellen SW Stand und läuft bei mir auf einem virtualisierten Ubuntu Server.

Vielleicht kann mir ja jemand helfen oder Tipps geben.

Vielen Dank im voraus

klaus.schauer

#1
1. Fhem Device anlegen

define test_schalter EnOcean M5-38-08

2. Quittungstelegramme am Aktor einschalten
3. Aktor in Lernmodus versetzen
4. Fhem Device in Aktor anlernen

set test_schalter teach

gredie

Über M5-38-08 bin ich nirgends gestolpert..

Herzlichen Dank für den Tipp - jetzt hat es geklappt.