HCS schaltet das Device nicht mehr

Begonnen von Mitch, 05 Oktober 2016, 00:41:20

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Mitch

Hallo Zusammen,

nachdem es nun doch Nachts wieder kühl ist, wollte ich die Heizung anschmeißen.

Leider schaltet das HCS Modul nun nicht mehr das definierte Device.
Weder an noch aus.

Eigentlich wurde daran nichts verändert??

Hier das List vom HCS:
Internals:
   DEF        Vaillant
   NAME       HCS_System
   NEXTCHECK  00:40:26
   NR         299
   STATE      idle
   TYPE       HCS
   Readings:
     2016-10-05 00:35:20   FHT_0a54        ignored
     2016-10-01 15:48:07   FHT_4eb1        ignored
     2016-10-01 15:48:07   FHT_5e75        ignored
     2016-10-05 00:35:20   FHT_Hobbyraum   idle
     2016-10-05 00:35:20   FHT_Kellerflur  idle
     2016-10-05 00:35:20   FHT_Waschkeller idle
     2016-10-05 00:35:20   HZ_Bad          idle
     2016-10-05 00:35:20   HZ_Buero        idle
     2016-10-05 00:35:20   HZ_Carlotta     idle
     2016-10-05 00:35:20   HZ_Couch        idle
     2016-10-05 00:35:20   HZ_Dachboden    idle
     2016-10-05 00:35:20   HZ_Esstisch     idle
     2016-10-05 00:35:20   HZ_Flur_oben    idle
     2016-10-05 00:35:20   HZ_Flur_unten   idle
     2016-10-05 00:35:20   HZ_Klo          idle
     2016-10-05 00:35:20   HZ_Kueche       idle
     2016-10-05 00:35:20   HZ_Leoni        idle
     2016-10-05 00:35:20   HZ_Schlafzimmer idle
     2016-10-05 00:28:19   device          Vaillant
     2016-10-05 00:35:20   eco             off
     2016-10-05 00:35:20   locked          00:00:00
     2016-10-05 00:35:20   overdrive       off
     2016-10-05 00:35:20   state           idle
   Helper:
     Device:
       Fht_0a54:
         actuator   0
         demand     0
         excluded   1
         ignored    1
         tempDesired n/a
         tempMeasured n/a
         type       FHT
       Fht_hobbyraum:
         actuator   0
         demand     0
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 14.0
         tempMeasured 18.1
         type       FHT
       Fht_kellerflur:
         actuator   60
         demand     0
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 14.0
         tempMeasured 17.7
         type       FHT
       Fht_waschkeller:
         actuator   0
         demand     0
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 14.0
         tempMeasured 18.4
         type       FHT
       Hz_bad:
         actuator   0
         demand     0
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 16.0
         tempMeasured 20.8
         type       CUL_HM
       Hz_buero:
         actuator   98
         demand     0
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 14.0
         tempMeasured 19.7
         type       CUL_HM
       Hz_carlotta:
         actuator   0
         demand     0
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 8.0
         tempMeasured 18.6
         type       CUL_HM
       Hz_couch:
         actuator   0
         demand     0
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 16.0
         tempMeasured 20.9
         type       CUL_HM
       Hz_dachboden:
         actuator   0
         demand     0
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 16.0
         tempMeasured 19.8
         type       CUL_HM
       Hz_esstisch:
         actuator   0
         demand     0
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 16.0
         tempMeasured 20.9
         type       CUL_HM
       Hz_flur_oben:
         actuator   0
         demand     0
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 16.0
         tempMeasured 20.8
         type       CUL_HM
       Hz_flur_unten:
         actuator   0
         demand     0
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 16.0
         tempMeasured 20.8
         type       CUL_HM
       Hz_klo:
         actuator   0
         demand     0
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 16.0
         tempMeasured 20.3
         type       CUL_HM
       Hz_kueche:
         actuator   0
         demand     0
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 16.0
         tempMeasured 20.9
         type       CUL_HM
       Hz_leoni:
         actuator   0
         demand     0
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 8.0
         tempMeasured 19.4
         type       CUL_HM
       Hz_schlafzimmer:
         actuator   0
         demand     0
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 8.0
         tempMeasured 18.0
         type       CUL_HM
Attributes:
   alias      Vaillant Steuerung
   devStateIcon demand:sani_heating_temp idle:sani_heating_manual off:general_aus
   deviceCmdOff off
   deviceCmdOn on
   event-on-change-reading .*
   exclude    FHT_0a54,FHT_4eb1,FHT_5e75
   icon       sani_heating_manual
   idleperiod 5
   interval   5
   mode       thermostat
   room       Heizung
   thermostatThresholdOff 0.1
   thermostatThresholdOn 0.2
   valveThresholdOff 35
   valveThresholdOn 40
   verbose    3


und hier das List des zu schalteten Device:
Internals:
   .triggerUsed 1
   DEF        39212B
   HMLan_MSGCNT 6
   HMLan_RAWMSG R91D2DCF4,0001,16A9CBD5,FF,FFBD,06800239212B26E9A00101C80047
   HMLan_RSSI -67
   HMLan_TIME 2016-10-05 00:31:38
   IODev      HMLan
   LASTInputDev HMLan
   MSGCNT     6
   NAME       Vaillant
   NOTIFYDEV  global
   NR         298
   NTFY_ORDER 50-Vaillant
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:06 - t:02 s:39212B d:26E9A0 0101C80047
   protLastRcv 2016-10-05 00:31:38
   protSnd    6 last_at:2016-10-05 00:31:37
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLan max:-61 avg:-70 lst:-71 min:-74 cnt:5
   rssi_at_HMLan max:-67 lst:-67 avg:-69.5 min:-72 cnt:6
   Readings:
     2016-10-05 00:31:38   .protLastRcv    2016-10-05 00:31:38
     2016-10-05 00:31:38   CommandAccepted yes
     2016-09-30 14:13:18   D-firmware      1.6
     2016-10-05 00:31:38   battery         ok
     2016-10-05 00:31:38   deviceMsg       on (to VCCU)
     2016-10-05 00:31:38   level           100
     2016-10-05 00:31:38   pct             100
     2016-10-05 00:31:38   recentStateType ack
     2016-10-05 00:31:38   state           on
     2016-10-05 00:31:38   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   6
     cSnd       1126E9A039212B0201000000,1126E9A039212B0201C80000
     dlvlCmd    ++A01126E9A039212B0201C80000
     mId        006C
     rxType     2
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +39212B,00,01,00
       nextSend   1475620298.24732
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         39212B
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        06
       Io:
         HMLan      -65
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan:
         avg        -70
         cnt        5
         lst        -71
         max        -61
         min        -74
       At_hmlan:
         avg        -69.5
         cnt        6
         lst        -67
         max        -67
         min        -72
     Shadowreg:
     Tmpl:
Attributes:
   IODev      HMLan
   IOgrp      VCCU
   alias      Vaillant Therme
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon on:ios-on-green off:ios-off
   event-on-change-reading state
   expert     2_full
   firmware   1.6
   group      HCS
   icon       sani_boiler_temp
   model      HM-LC-SW1-BA-PCB
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       Heizung
   subType    switch
   verbose    0
   webCmd     on:off
FHEM im Proxmox Container

rubbertail

Geht denn ein

set Vaillant on

und

set Vaillant off
?

Das wäre das, was HCS rausschicken würde.

Die Thresholds sind sehr eng - wenn also eins deiner Thermostate eine Soll-Temperatur nur 0,1°C über der Ist-Temperatur meldet (und der letzte Schaltvorgang mind. 5 min her ist), soll die Therme einschalten - und bei nur 0,2°C über der Soll-Temperatur wieder ausschalten? 0,3°C Unterschied als Gesamtspanne find ich nicht viel, und 5min als letzter Schaltzeitpunkt auch nicht...
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE

Mitch

ein set Vaillant on oder off geht.

Ich habe jetzt umgestellt auf mode Valve und die ignored Devices rausgeschmissen, jetzt geht es wieder.
Sehr komisch.
FHEM im Proxmox Container

rubbertail

Hm... und jetzt wieder zurück auf thermostat mode?

Ich start meinen Fhem so 1x die Woche neu durchschnittlich - da krieg ich mögliche "Verschlucker" nicht so mit... Das Log sagt nix zur Ausstiegszeit?