HM Fensterkontakt HM-Sec-SCo /Auswertung sabotageError

Begonnen von KnuMu, 12 September 2016, 15:11:02

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

KnuMu

Einen schönen guten Tag!
Ich habe die Sabotagekontakte des HM-Sec-SCo insofern genutzt, dass ich an den Schalter Drähte gelötet habe und diese an die Gegenstücken (Zapfenaufnahmen?) der Zapfen der Fenster/Türen geführt habe.
Das Schließband des Fensters/Tür stellt nun eine elektrische Verbindung her, wenn ordentlich verriegelt wurde. SabotageError:on heisst "nicht ordnetlich verriegelt".
Damit spart man die Anbringung eines Microtasters. So weit so gut. Mit einem Gruppen- Reading kann ich jetzt anzeigen lassen, ob alles ordnungsgemäß verriegelt ist.
Irgendwie komme ich aber nicht weiter, wenn ich nun einen Dummy oder was auch immer anlegen will, der anzeigt, ob "alles safe" ist.
Pushbullet sollte dann, wenn kein Iphone mehr im WLAN ist, mitteilen, "Fenster/Tür XYZ nicht verriegelt".
Letztendlich scheitere ich mehr oder minder an der Auswertung "sabotageError:on oder off".
Kann mir da jemand helfen...korrekte DOIF- Bedingung...

Vielen Dank im Voraus,
LG Knut


Ma_Bo

Hallo Knut,

ich werte auch den Sabotagekontakt bei meinem Schlüsselbaord aus, mein DOIF sieht so aus:

define Schluesselboard_Kontakt2_DOIF DOIF ([Schluesselboard:sabotageError] eq "on") (set Schluessel_2 Anwesend) DOELSEIF ([Schluesselboard:sabotageError] eq "off") (set Schluessel_2 weg)

Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.