Gelöst! - "Türsirene" mit Haustürkontakt steuern.

Begonnen von Nordmann, 28 September 2016, 18:20:53

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Nordmann

Ihr alle kennt das. Man kommt in ein Geschäft, macht die Tür auf und es erschallt ein "Palim Palim".
Man macht die Tür zu und wieder das "Palim Palim".

Ich habe an meiner Haustür einen Tür/Fenster Kontakt und im Flur eine "Sirene".
Ich kann die "Sirene" auch über
define Tuersirene notify Fensterkontakt_1:basicSet:.0 set EG_Sirene on-for-timer 1

ansteuern und zwar so, dass es kein "Dauergedröhne" gibt mit "on-for-Timer 1".

Soweit so gut.

Wenn ich aber auch noch
define Tuersirene notify Fensterkontakt_1:basicSet:.255 set EG_Sirene on-for-timer 1
setzte, funktioniert die "Sirene nicht, wenn ich die Haustür wieder zu mache.

Jedes einzelne define geht für sich!

Jetzt sollte ich eine "if" Anweisung haben, die die beiden Schaltzustände abfragt,
damit die "Sirene" bei "Haustür auf" und bei "Haustür zu" anspricht.

Da bin ich jetzt aber noch absolut nicht weiter gekommen.
Weiß jemand von Euch rat?

Danke!

tomspatz

Hey Nordmann
Du hast die beiden notifys ja hoffentlich anders benannt.
define TuersireneTuerAuf notify........
define TuersireneTuerZu notify........
LG
Tom

Nordmann

Hey Tom,

::) ::) ::) ::)
Gut, meine Entschuldigung ist, ich bin ein Anfänger  :-[ :-[ :-[ :-[

Sooooo einfach kann einen Lösung sein.

Danke!!!