[Gelöst] Fehlerhaftes peering stört die Heizung - und ich werde es nicht los...

Begonnen von Morgennebel, 29 Oktober 2016, 09:34:21

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Morgennebel

Moin Moin,


ich habe wohl mit Copy und Paste Mist gemacht: im Wintergarten ist ein Wandthermostat, ein Fensterkontakt und ein Heizungsthermostat.

Irgendwie habe ich Heizung_Climate mit Wandthermostaten_WindowRec gepeert - nun erkennt der Wandthermostat den Fensterkontakt
nicht mehr.

Hier sind die lists:

Heizung_Clima:


Internals:
   CFGFN      ./FHEM/hm-heating-eg-wintergarten.cfg
   DEF        2EEF8A02
   NAME       EG.Wintergarten.Heizung_Climate
   NOTIFYDEV  global
   NR         374
   NTFY_ORDER 50-EG.Wintergarten.Heizung_Climate
   STATE      peered
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     EG.Wintergarten.Heizung
   peerList   EG.Wintergarten.Wandthermostat_Climate,EG.Wintergarten.Wandthermostat_WindowRec,
   Readings:
     2015-04-21 19:25:56   R-sign          off
     2016-10-28 21:16:45   RegL_01.          08:00 00:00
     2016-10-28 23:00:00   controlMode     set_auto
     2016-10-28 21:16:44   peerList        EG.Wintergarten.Wandthermostat_Climate,EG.Wintergarten.Wandthermostat_WindowRec,
     2016-10-28 21:16:44   state           peered
   Helper:
     peerIDsRaw ,34B24B02,34B24B03,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
Attributes:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,34B24B02,34B24B03,


Fensterkontakt:


Internals:
   CFGFN      ./FHEM/hm-heating-eg-wintergarten.cfg
   DEF        2AD512
   HMLAN1_MSGCNT 184
   HMLAN1_RAWMSG E2AD512,0000,0E65F811,FF,FFB2,AB84412AD51200000001A600
   HMLAN1_RSSI -78
   HMLAN1_TIME 2016-10-29 08:48:45
   HMLAN2_MSGCNT 174
   HMLAN2_RAWMSG E2AD512,0000,D43F2879,FF,FFB0,AB84412AD51200000001A600
   HMLAN2_RSSI -80
   HMLAN2_TIME 2016-10-29 08:48:45
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     358
   NAME       EG.Wintergarten.Terrassentuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         362
   NTFY_ORDER 50-EG.Wintergarten.Terrassentuer
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:AB - t:41 s:2AD512 d:000000 01A600
   protLastRcv 2016-10-29 08:48:45
   protResnd  2 last_at:2016-10-28 21:17:12
   protSnd    23 last_at:2016-10-28 21:17:57
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 max:-52 avg:-78.49 min:-99 lst:-78 cnt:184
   rssi_at_HMLAN2 lst:-80 cnt:174 avg:-79.38 max:-48 min:-99
   Readings:
     2016-10-28 21:17:55   Activity        alive
     2016-01-09 14:55:13   CommandAccepted yes
     2016-10-28 21:17:55   D-firmware      2.4
     2016-10-28 21:17:55   D-serialNr      LEQ0500116
     2016-10-28 21:17:56   PairedTo        0x000000
     2015-04-23 19:57:25   R-EG.Wintergarten.Heizung_WindowRec-expectAES off
     2015-04-23 19:57:25   R-EG.Wintergarten.Heizung_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2015-04-23 19:57:26   R-EG.Wintergarten.Wandthermostat_WindowRec-expectAES off
     2015-04-23 19:57:26   R-EG.Wintergarten.Wandthermostat_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2015-04-21 12:11:39   R-cyclicInfoMsg off
     2015-04-21 12:11:39   R-eventDlyTime  0 s
     2016-10-22 14:18:02   R-pairCentral   0x000000
     2015-04-21 12:11:39   R-sabotageMsg   on
     2015-04-21 12:11:39   R-sign          off
     2016-10-28 21:17:56   RegL_00.          02:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 10:01 14:06 00:00
     2016-10-28 21:17:56   RegL_01.          08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2016-10-28 21:23:49   alive           yes
     2016-10-29 08:48:45   battery         ok
     2016-10-29 08:48:45   contact         closed (to broadcast)
     2016-10-22 14:16:36   powerOn         2016-10-22 14:16:36
     2016-10-28 21:23:49   recentStateType info
     2016-10-28 21:23:49   sabotageError   off
     2016-10-29 08:48:45   state           closed
     2016-07-02 12:30:54   trigDst_vccu    noConfig
     2016-10-29 08:48:45   trigger_cnt     166
   Helper:
     HM_CMDNR   171
     PONtest    0
     cSnd       011A2B3C2AD51201040000000001,011A2B3C2AD5120103
     mId        00B1
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2AD512,00,00,00
       nextSend   1477723725.42092
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         2AD512
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        AB
       Io:
         HMLAN1     -76
         HMLAN2     -80
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -78.4945652173913
         cnt        184
         lst        -78
         max        -52
         min        -99
       At_hmlan2:
         avg        -79.3850574712644
         cnt        174
         lst        -80
         max        -48
         min        -99
     Shadowreg:
     Tmpl:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,
   room       EG.Wintergarten
   serialNr   LEQ0500116
   subType    threeStateSensor


Und Wandthermostat_WindowRec


Internals:
   CFGFN      ./FHEM/hm-heating-eg-wintergarten.cfg
   DEF        34B24B03
   NAME       EG.Wintergarten.Wandthermostat_WindowRec
   NOTIFYDEV  global
   NR         354
   NTFY_ORDER 50-EG.Wintergarten.Wandthermostat_WindowRec
   STATE      last:trigLast
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     EG.Wintergarten.Wandthermostat
   peerList   EG.Wintergarten.Terrassentuer,EG.Wintergarten.Heizung_Climate,
   Readings:
     2016-01-09 20:27:47   R-sign          off
     2016-10-17 10:27:38   RegL_01.          08:00 00:00
     2016-10-17 15:25:13   RegL_03.EG.Wintergarten.Heizung_Climate
     2016-10-17 10:27:39   RegL_03.EG.Wintergarten.Terrassentuer_chn-01   04:32 00:00
     2016-10-17 10:27:38   peerList        EG.Wintergarten.Terrassentuer,EG.Wintergarten.Heizung_Climate,
     2016-10-17 10:27:38   state           unknown
   Helper:
     peerIDsRaw ,2EEF8A02,2AD51201,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
Attributes:
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,2AD51201,2EEF8A02,
   stateFormat last:trigLast


Hier steht state immer auf Unknown - und das Symbol für FensterOffen ist sichtbar.

Ich habe versucht, das Peering mit

set EG.Wintergarten.Wandthermostat_WindowRec peerChan 0 EG.Wintergarten.Heizung_Climate single unset

zu lösen, dann meckert aber fhem, daß peerChan nicht unterstützt sei.

Was kann ich tun?

Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten

FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA

kleinerDrache

Versuchs mal mit set <fensterSensor> peerChan 0 <HM-CC-RT-DN>_WindowRec single unset

also set EG.Wintergarten.Heizung_Climate peerChan 0 EG.Wintergarten.Wandthermostat_WindowRec single unset
Raspi 2 - Hmusb2 , 2xJeeLink , EnOcean pi: Serie14 Geräte , 6xHM-Sec-Rhs , 6xHM-CC-RT-DN, verschiedene MySensor Nodes, ein bischen MQTT

LuckyDay

     2016-10-22 14:18:02   R-pairCentral   0x000000

dein Fenstersensor hat sein Pairing verloren, der redet jetzt nicht mehr mit fhem

ich hab auch so ein Luder , wo jedesmal nach Batteriewechsel, dumm ist

kleinerDrache

Oh ja son Ding hab ich hier auch (HM-SEC-RHS) hat sogar mal gemeint "Ich verliere dann mal den Standartkey und geb mir einem per Zufall", war gar nicht so einfach da das Gehirn zu löschen.
Raspi 2 - Hmusb2 , 2xJeeLink , EnOcean pi: Serie14 Geräte , 6xHM-Sec-Rhs , 6xHM-CC-RT-DN, verschiedene MySensor Nodes, ein bischen MQTT

Morgennebel

Zitat von: kleinerDrache am 29 Oktober 2016, 13:31:19
also set EG.Wintergarten.Heizung_Climate peerChan 0 EG.Wintergarten.Wandthermostat_WindowRec single unset

Danke für den Vorschlag. Es gibt die Fehlermeldung:

Unknown argument peerChan, choose one of burstXmit clear getConfig getRegRaw inhibit peerBulk regBulk regSet sign sysTime

Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten

FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA

frank

FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Morgennebel

Danke, Frank,


peerBulk kenne ich überhaupt nicht. Die Wiki-Anleitung ist recht... unverständlich :)

Könnte ich einfach die PeerIDs (Attribut) modifizieren und das PeerID vom _Climate entfernen?

Danke, MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten

FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA

frank

FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Morgennebel

Danke.


Mit dem peerBulk konnte ich das fehlerhafte Peering löschen. Danach half nur noch ein Reset des Fensterkontaktes und ein Neuanlernen. Offenbar mögen es die Dinger überhaupt nicht, über lange Zeit ohne Batterien zu laufen (Sommer)...

Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten

FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA