Peeren mit HM-CC-RT-DN funktioniert nicht wie es sollte

Begonnen von DanielP, 30 Oktober 2016, 19:29:51

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

DanielP

Liebe Community,

ich habe ein seltsames Phänomen das mich momentan beschäftigt.Das Peeren von weiteren Geräten missglückt mir und ich kann die Fehlerursache nicht lokalisieren und hoffe auf eure Erfahrung.

Aktuell werden in allen Readingsgroups der Geräte 3 Fragezeichen angezeigt ". ? ? ? ". Ein Beispiel aus FHEM
   ActionDetector
   alive:0 dead:0 unkn:5 off:0
   HT_UG_BA_01_Clima            set_desired-temp 20.0
   HT_UG_BA_01_Climate         ? ? ?
   HT_UG_BA_01_ClimaTeam    ? ? ?
   HT_UG_BA_01_remote          ? ? ?
   HT_UG_BA_01_Weather        ? ? ?
   HT_UG_BA_01_WindowRec   last:trigLast

Für die betroffenen 4 weitere Heizungsthermostate vom Typ HM-CC-RT-DN der Marke HomeMatic habe ich das Pairen und das Peerin wie folgt durchgeführt.

Pairen:
1. Eingabe in die  FHEM Kommandozeile: set HMLAN1 hmPairForSec 600
2. Aktivierung des "Anlermodus" der Geräte durch langes drücken der "Boost" Taste.
3. Umbenennung der Geräte im FHEM durch Eingabe von:"set [deviceName] deviceRename [NeuerName]" in der Kommandozeile

Peeren:
1. Aktivierung des "Anlermodus" der Geräte und des Wandthermostat durch langes drücken der "Boost" Taste.
5. Peeren der Channels Weather & Climate durch Eingabe folgender Befehle in der Befehlszeitel:
                         set WT_01_UG_Weather peerChan 0 HT_UG_WZ_Mi_Weather single set
                         set WT_01_UG_Climate peerChan 0 HT_UG_WZ_Mi_Climate single set

Das aktuelle Fehlerprotokoll für eines der Geräte sieht momentan wie folgt aus.
2016-10-30_18:02:18 HT_UG_WZ_Mi CMDs_pending
2016-10-30_18:02:24 HT_UG_WZ_Mi CMDs_pending
2016-10-30_18:11:27 HT_UG_WZ_Mi Activity: alive
2016-10-30_18:17:59 HT_UG_WZ_Mi Activity: unknown
2016-10-30_18:18:21 HT_UG_WZ_Mi Activity: unknown
2016-10-30_18:19:35 HT_UG_WZ_Mi CMDs_pending
2016-10-30_18:19:35 HT_UG_WZ_Mi CMDs_pending
2016-10-30_18:19:35 HT_UG_WZ_Mi CMDs_pending
2016-10-30_18:19:36 HT_UG_WZ_Mi CMDs_pending
2016-10-30_18:20:28 HT_UG_WZ_Mi CMDs_pending
.....
2016-10-30_18:31:21 HT_UG_WZ_Mi CMDs_pending
2016-10-30_18:31:21 HT_UG_WZ_Mi CMDs_pending
2016-10-30_18:31:21 HT_UG_WZ_Mi CMDs_pending
2016-10-30_18:31:21 HT_UG_WZ_Mi CMDs_pending
2016-10-30_18:38:21 HT_UG_WZ_Mi Activity: dead
2016-10-30_19:49:21 HT_UG_WZ_Mi IOerr
2016-10-30_19:49:21 HT_UG_WZ_Mi CMDs_done_Errors:1
2016-10-30_19:50:05 HT_UG_WZ_Mi Activity: unknown

Würde mich freuen wenn jemand eine Vermutung hätte wo der Fehler liegt.

Hollo

1. Frage
Wie lange hast Du nach dem Starten des Anlernens gewartet (da Du ja für 10 Minuten startest)?
Waren alle Thermostate angelernt und "CMDs done", bevor Du weiter gemacht hast?

2. Frage
Wie sieht das mit Reichweite/Empfang aus?
Das IOErr kann auch in die Richtung deuten.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"

Cobra

#2
Zitat1. Aktivierung des "Anlermodus" der Geräte und des Wandthermostat durch langes drücken der "Boost" Taste.

Mach das erst nachdem du denn Peer-Befehl gemacht hast. Davor am besten auch noch ein getconfig.

Gruß Cobra
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki