Requesting manual "measured-temp" from FHt device

Begonnen von Guest, 22 Januar 2011, 08:29:13

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

I see in my logfiles that the "measured_temp" value from my FHT devices is
requested every 20 min. I'm trying to finetune my heating because it's
overheating and i would like to see this value more often.

If i request this value manually i get the following message:

get Thermostaat_Huiskamer ?
No get implemented for Thermostaat_Huiskamer

How do i request this value manually?
 and is there a way to request it more often automatically by default?

--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.

rudolfkoenig

                                                   

> How do i request this value manually?

By "set dev report1" or report2. You'll get the answer two communication slots
later, i.e 115 seconds later at earliest.

I strongly advise _against_ using this method regularly, as it consumes a lot
of RF bandwidth and it is not reliable.


>  and is there a way to request it more often automatically by default?

No.Btw. you should get it 4 times every hour.

--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.