Hauptmenü

DOIF Frage ???

Begonnen von derNeue, 24 November 2016, 19:46:53

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

derNeue

Habe jetzt einmal HeizungBZ auf aktiv gesetzt....danke für die Hilfe....werde mich bei Fragen wieder melden....Danke

Per

Zitat von: derNeue am 24 November 2016, 20:23:12ja ich lerne hier jeden Tag
Dann sei dir die Überschrift nochmal verziehen, aber "DOIF Frage" bei "DOIF"? Wäre schlimm, wenn es keine Frage zu DOIF wäre! Und drei Fragezeichen müssen auch nicht sein, zumal "DOIF Frage" selbst keine Frage ist.

Zum eigentlichen Problem: eigentlich warst du schon auf dem richtigen Weg, aber statt zwei reicht ein DOIF aus:
define HeizungBZAn DOIF ([19:00-21:00] and [Temp1:temperature] < 21) (set SteckdoseBad on)
DOELSEIF ([19:00-21:00] and [Temp1:temperature] > 22.5)(set SteckdoseBad off)

brauchst du auch kein extra THRESHOLD, so einfache Sachen kann DOIF noch alleine.
do always wäre hier sogar überflüssig, im GGteil, so wird die Steckdose nicht bei jeder neuen Temperaturmeldung wieder an- oder ausgeschaltet, obwohl sie diesen Zustand schon hat (Trägheit der Heizung).

derNeue

Vielen Dank für den DOIF befehl, ich werde mich bessern und bessere Betreff schreiben...