Triggerzeitpunkt HM-TC-IT-WM-W-EU für Schaltaktor einstellen

Begonnen von wowogiengen, 11 Dezember 2016, 00:06:09

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

wowogiengen

Hallo,
ich sehe bei mir im Log ca. alle 240 Sekunden die folgenden Einträge:


2016-12-10_23:35:27 HzgBueroAktor_1 trig_HzgBueroVentil.out: 0_75
2016-12-10_23:31:27 HzgBueroAktor_1 trig_HzgBueroVentil.out: 0_74


der HzgBueroAktor_1 ist der Channel 1 von einem HM-LC-SW2-FM, der mit meinem HM-TC-IT-WM-W-EU gepeert ist.
Kann ich irgendwo einstellen, wie oft der HM-TC-IT-WM-W-EU den HM-LC-SW2-FM triggert?

Wenn ich den HM-LC-SW2-FM manuell auf "EIN" stelle, dauert es dann bis zu 240 Sekunden, ehe er wieder auf "AUS" getriggert wird?

Viele Grüße
Wolfgang.

martinp876

240 ist in etwa die Zykluszeit der Steuerungen.
Das ist nicht einstellbar.
Wenn du den Sw auf ein stellt dauert es natürlich die zu 240s bis der TC übersteuert. Woher sollte der TC auch wissen, das du an seinem Slave rumfingerst? Und wenn er es wüsste, was sollte er machen? Die einen Schlag auf die Finger geben? Oder den Master akzeptieren? Also einfach weitermachen ist das einzig sinnvolle

wowogiengen

Zitat von: martinp876 am 11 Dezember 2016, 08:08:38
240 ist in etwa die Zykluszeit der Steuerungen.

Guten Morgen,
mit "Steuerungen" meinst du den HM-TC-IT-WM-W-EU?
Wenn dem so ist, dann kann ich das ja alles so lassen wie es ist.
Viele Grüße
Wolfgang