Unterschiedliches Verhalten zweier Fensterkontakte

Begonnen von Joker, 11 Dezember 2016, 15:43:28

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Benni

#15
Zitat von: Joker am 12 Dezember 2016, 10:33:11
Also die Reihenfolge sollte vermutlich so sein:
- HMLAN, HMUART
- VCCU
- Homematic-Devices

Genau!

Bei mir trat das Problem auf, nachdem ich erst einen HMUART neu hinzugefügt habe, meine alten HMLANs außer Betrieb genommen habe und anschließend einen neuen HMLAN unter neuem Namen wieder hinzugefügt habe. Das hat schätzungsweise die IOs in der Config nach hinten gespült, was aber m.E. nicht passieren dürfte.
Wie gesagt, das muss ich nochmal genauer prüfen.

Ich habe das bei mir u.a. auch deshalb gemerkt, weil alle "alten" TKs nicht mehr korrekt funktioniert haben und ein neuer TK, der erst letzte Woche dazu kam (das war nach der Aktion mit dem HMUART und den HMLANs) quasi als einziger korrekt funktioniert hat.

Beta-User

@Benni, nochmal Offtopic:

Leider kann ich das nicht direkt dort schreiben (kein Entwicker), aber das von Dir beschriebene Problem mit der Reihenfolge könnte evtl. tatsächlich auch unter configDB (noch) bestehen:
Thema: [Frage] Wie Devices beim "save config" sortieren?

Für einen Tip, wie ich unter configDB mein neues GW "nach oben" bekomme, wäre ich wirklich dankbar ::).

Gruß, Beta-User
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

Benni

Zitat von: Beta-User am 12 Dezember 2016, 10:58:50
Leider kann ich das nicht direkt dort schreiben (kein Entwicker), aber das von Dir beschriebene Problem mit der Reihenfolge könnte evtl. tatsächlich auch unter configDB (noch) bestehen:
Thema: [Frage] Wie Devices beim "save config" sortieren?

Ich habe in dem von dir genannten Thread mal ne Kleinigkeit dazu geschrieben ;)

Bist du bei dir schon weitergekommen?

Joker

So bei mir hat sich dann grade wieder die Ernüchterung breit gemacht  :(
Habe die Definitionen in der fhem.cfg umgeordnet, fhem neu gestartet und... es ändert sich genau gar nichts  :P Also das ist es auch nicht. Ich habe auch keinerlei Fehlermeldungen wie du (Benni) im anderen Thread beschreibst. Es sieht eigentlich alles gut aus. Aber das blöde Ding quittiert immer mit rot...

Benni

OK! Schade!  :'(

Mal sehen, ob sich bei Beta-User noch was tut.

Otto123

Zitat von: Joker am 12 Dezember 2016, 19:58:47
So bei mir hat sich dann grade wieder die Ernüchterung breit gemacht  :(
Habe die Definitionen in der fhem.cfg umgeordnet, fhem neu gestartet und... es ändert sich genau gar nichts  :P Also das ist es auch nicht. Ich habe auch keinerlei Fehlermeldungen wie du (Benni) im anderen Thread beschreibst. Es sieht eigentlich alles gut aus. Aber das blöde Ding quittiert immer mit rot...
Erzeuge doch mal ein Log  für den Sensor, vielleicht auch mit höherem Level. Mal sehen ob man da was sieht.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Joker

Was für ein Log meinst Du, einfach ein Filelog oder was anderes?

Ich habe gerade mal folgendes Filelog erstellt:
./log/Wohnzimmer.Terrassentuer-%Y.log ^Wohnzimmer.Terrassentuer:.*

Darin finde ich dann sowas:
2016-12-12_20:55:44 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_20:55:44 Wohnzimmer.Terrassentuer open
2016-12-12_20:55:44 Wohnzimmer.Terrassentuer trigger_cnt: 17
2016-12-12_20:55:45 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to VCCU)
2016-12-12_20:59:15 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_20:59:15 Wohnzimmer.Terrassentuer closed
2016-12-12_20:59:15 Wohnzimmer.Terrassentuer trigger_cnt: 1
2016-12-12_20:59:15 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to VCCU)
2016-12-12_20:59:15 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_20:59:16 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to VCCU)
2016-12-12_20:59:16 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_20:59:16 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to VCCU)
2016-12-12_20:59:21 Wohnzimmer.Terrassentuer cover: open
2016-12-12_20:59:21 Wohnzimmer.Terrassentuer powerOn: 2016-12-12 20:59:21
2016-12-12_20:59:34 Wohnzimmer.Terrassentuer cover: closed
2016-12-12_20:59:47 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_20:59:47 Wohnzimmer.Terrassentuer open
2016-12-12_20:59:47 Wohnzimmer.Terrassentuer trigger_cnt: 2
2016-12-12_20:59:48 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to VCCU)
2016-12-12_20:59:56 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_20:59:56 Wohnzimmer.Terrassentuer closed
2016-12-12_20:59:56 Wohnzimmer.Terrassentuer trigger_cnt: 3
2016-12-12_20:59:57 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to VCCU)
2016-12-12_20:59:57 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_20:59:57 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to VCCU)


Interessant dabei ist jetzt folgendes: Als das obige Log aufgezeichnet wurde, habe ich zunächst die Tür geöffnet. Danach war die orange LED an, und zwar bis ich schließlich das Batteriefach geöffnet habe und die Batterien entnommen habe (also 4 Minuten!!). Hatte ich so noch nie den Fall.
Danach habe ich nochmal auf und zu gemacht. Beide Male wurde rot bestätigt.

Otto123

Also ich bin vielleicht da nicht so fit mit den Logfiles, aber ich würde behaupten, der sendet immer mehrfach. Und ich sehe kein NACK.
Er bekommt vom Peer keine Quittung und wiederholt deswegen. Eigentlich sollte er dreimal wiederholen, sehe ich so nicht.  :-[

Du sagst Tür - Metall? Irgendwie schlechter Funkkontakt zum Peer?

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Joker

#23
Hm du hast recht, irgendwie wiederholt er... also jetzt habe ich nochmal bei dem rot quittierenden Kontakt einmal auf und zu gemacht. Lustigerweise sehe ich jetzt einmal 4 Wiederholungen und einmal 2... jedenfalls wurde sowohl auf als auch zu mit rot quittiert wie immer.
2016-12-12_21:28:17 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_21:28:17 Wohnzimmer.Terrassentuer open
2016-12-12_21:28:17 Wohnzimmer.Terrassentuer trigger_cnt: 6
2016-12-12_21:28:18 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to VCCU)
2016-12-12_21:28:18 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_21:28:18 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to VCCU)
2016-12-12_21:28:19 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_21:28:19 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to VCCU)
2016-12-12_21:28:20 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_21:28:20 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to VCCU)
2016-12-12_21:28:28 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_21:28:28 Wohnzimmer.Terrassentuer closed
2016-12-12_21:28:28 Wohnzimmer.Terrassentuer trigger_cnt: 7
2016-12-12_21:28:28 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to VCCU)
2016-12-12_21:28:28 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_21:28:28 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to VCCU)


Dann habe ich ein ebensolches Log mal für einen der grün quittierenden Kontakte angelegt und tatsächlich... hier sehe ich keine Wiederholungen.
016-12-12_21:22:22 Esszimmer.Fenster contact: open (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_21:22:22 Esszimmer.Fenster open
2016-12-12_21:22:22 Esszimmer.Fenster trigger_cnt: 15
2016-12-12_21:22:23 Esszimmer.Fenster contact: open (to VCCU)
2016-12-12_21:22:28 Esszimmer.Fenster contact: closed (to Wohnzimmer.Wandthermostat)
2016-12-12_21:22:28 Esszimmer.Fenster closed
2016-12-12_21:22:28 Esszimmer.Fenster trigger_cnt: 16
2016-12-12_21:22:29 Esszimmer.Fenster contact: closed (to VCCU)


Also heißt das wirklich, der Thermostat sendet keine Bestätigung oder? Schlechter Funkkontakt kann eigentlich nicht sein... zwischen Thermostat und Fensterkontakt sind ca. 5m schräg durch den Raum, also nichts weiter dazwischen und die Tür ist aus Holz.

Vielleicht ist der Wandthermostat der Übeltäter???

Edit:
Habe jetzt ein Filelog vom Wandthermostat angelegt. Einmal Esszimmer Fenster geöffnet und geschlossen (beides mal grün), dann Terrassentür geöffnet und geschlossen (beides mal rot):
2016-12-12_21:38:06 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trigLast: Esszimmer.Fenster:open
2016-12-12_21:38:06 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trig_Esszimmer.Fenster: Open_17
2016-12-12_21:38:06 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trigLast: Esszimmer.Fenster:open
2016-12-12_21:38:06 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trig_Esszimmer.Fenster: Open_17
2016-12-12_21:38:10 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trigLast: Esszimmer.Fenster:closed
2016-12-12_21:38:10 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trig_Esszimmer.Fenster: Closed_18
2016-12-12_21:38:21 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trigLast: Wohnzimmer.Terrassentuer:open
2016-12-12_21:38:21 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trig_Wohnzimmer.Terrassentuer: Open_8
2016-12-12_21:38:29 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trigLast: Wohnzimmer.Terrassentuer:closed
2016-12-12_21:38:29 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trig_Wohnzimmer.Terrassentuer: Closed_9
2016-12-12_21:38:30 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trigLast: Wohnzimmer.Terrassentuer:closed
2016-12-12_21:38:30 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec trig_Wohnzimmer.Terrassentuer: Closed_9


Sieht irgendwie auch komisch beim Esszimmer aus, da sich da auch was wiederholt? Ich verstehs nicht...

Otto123

Es ist so: Hat der Sensor keinen Peer sendet er einfach einmal und gut.
Hat er einen Peer sendet er und wartet auf die Quittung, kommt die nicht sendet er nochmal. Standard ist glaube ich bis dreimal, kommt bei allen keine Quittung meldet er Fehler:rot.
Du müsstest die Sendeversuche sogar sehen, jedesmal könnte die LED Orange blinken.

Weiß der Thermostat von seinem Peer? Steht der in den Readings?

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Joker

Ja, steht drin (habe oben noch ein Filelog vom Wandthermostat ergänzt, weiß nicht ob es hilft):

list Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec:
Internals:
   DEF        286A2103
   NAME       Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec
   NOTIFYDEV  global
   NR         819
   NTFY_ORDER 50-Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec
   STATE      last:Wohnzimmer.Terrassentuer:closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     Wohnzimmer.Wandthermostat
   peerList   Wohnzimmer.Terrassentuer,Kueche.Fenster,Esszimmer.Fenster,
   Readings:
     2016-12-12 22:06:12   .peerListRDate  2016-12-12 22:06:12
     2016-12-12 22:06:14   R-Esszimmer.Fenster_chn-01-shCtValLo 50
     2016-12-12 22:06:15   R-Esszimmer.Fenster_chn-01-winOpnTemp 12 C
     2016-12-12 22:06:14   R-Kueche.Fenster_chn-01-shCtValLo 50
     2016-12-12 22:06:15   R-Kueche.Fenster_chn-01-winOpnTemp 12 C
     2016-12-12 22:06:13   R-Wohnzimmer.Terrassentuer_chn-01-shCtValLo 50
     2016-12-12 22:06:14   R-Wohnzimmer.Terrassentuer_chn-01-winOpnTemp 12 C
     2016-09-23 20:33:02   R-sign          off
     2016-12-12 22:06:12   RegL_01.          08:00 00:00
     2016-12-12 22:06:14   RegL_03.Esszimmer.Fenster_chn-01   04:32 00:00
     2016-12-12 22:06:14   RegL_03.Kueche.Fenster_chn-01   04:32 00:00
     2016-12-12 22:06:13   RegL_03.Wohnzimmer.Terrassentuer_chn-01   04:32 00:00
     2016-12-12 22:06:15   RegL_07.Esszimmer.Fenster_chn-01   05:18 00:00
     2016-12-12 22:06:15   RegL_07.Kueche.Fenster_chn-01   05:18 00:00
     2016-12-12 22:06:14   RegL_07.Wohnzimmer.Terrassentuer_chn-01   05:18 00:00
     2016-12-12 22:06:12   peerList        Wohnzimmer.Terrassentuer,Kueche.Fenster,Esszimmer.Fenster,
     2016-12-12 22:06:12   state           unknown
     2016-12-12 21:38:29   trigLast        Wohnzimmer.Terrassentuer:closed
     2016-12-12 21:38:10   trig_Esszimmer.Fenster Closed_18
     2016-11-24 10:17:57   trig_Kueche.Fenster Closed_252
     2016-12-12 21:38:29   trig_Wohnzimmer.Terrassentuer Closed_9
   Helper:
     peerIDsRaw ,37176301,28C07301,267F5E01,00000000
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
Attributes:
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,267F5E01,28C07301,37176301,
   stateFormat last:trigLast

Otto123

Ich versteh das auch nicht. Vielleicht hat Martin oder jemand anders noch ne Idee.

Man müsste wahrscheinlich mal die echten Nachrichten sniffen, aber ich habe da wenig Ahnung.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Joker

Bei mir hörts jetzt auch langsam auf. Halb aus Interesse und halb aus Verzweiflung habe ich jetzt den Peer zum Wandthermostat aufgelöst:
set Wohnzimmer.Terrassentuer peerChan 0 Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec single unset

Danach getConfig etc- folglich erscheint nun im Thermostat nicht mehr das Fenster-Icon wenn man die Tür öffnet. Der Fensterkontakt sendet auch nur noch an die VCCU:
2016-12-12_22:32:43 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: open (to VCCU)
2016-12-12_22:32:43 Wohnzimmer.Terrassentuer open
2016-12-12_22:32:43 Wohnzimmer.Terrassentuer trigger_cnt: 15
2016-12-12_22:33:45 Wohnzimmer.Terrassentuer contact: closed (to VCCU)
2016-12-12_22:33:45 Wohnzimmer.Terrassentuer closed
2016-12-12_22:33:45 Wohnzimmer.Terrassentuer trigger_cnt: 16


Aber trotzdem quittiert er beides rot!! Ich werd noch irre hier...  ;D

Pfriemler

#28
Was mir dabei noch einfällt:
Die Konfiguration ist auch aus meiner Sicht in Ordnung.

Auch wenn die RSSI der Geräte über HMLAN und/oder HMUART mau sind - entscheidend für die Quittung ist, ob der Fensterkontakt das ACK des Wandthermostaten sieht. Bekommt er keine Quittung, macht er ein Resend bis zur angegebenen Zahl - das erklärt den Unterschied in der Zahl der Resends beim "roten" und "grünen" Fensterkontakt. Die ausbleibende Quittung sagt nichts darüber aus, ob die Nachricht angekommen ist - deswegen zeigt der Wandthermostat auch die geänderte Fenster-auf-Temperatur.

Ich kenne so ein Verhalten von den kleinen Handfernbedienungen: Ab einer bestimmten Entfernung kommt immer nur noch "rot", obgleich der Aktor sauber schaltet. Ursache ist hier das miserable Empfangsverhalten der Handfernbedienung.

In Jokers Fall kann der Empfang des Fensterkontaktes schlicht schlecht sein.

Nimm doch bitte mal den Wandthermostat und bringe ihn in die Nähe des "roten" Fensterkontakts (nicht dichter als einen Meter) und versuche es nochmal. Ich würde mich nicht wundern, wenn auch dort dann "grün" kommt.

edit: Kreuzpost: Wenn der Peer zum Wandthermostat gelöst ist und der Fensterkontakt immer noch rot meldet ...
Noch eine Idee: Mach bitte unbedingt nochmal ein getConfig vom roten Fenstersensor und achte darauf, dass es sauber durchläuft. Dann schau doch mal, ob nicht doch ein Peer dort gelistet ist...
Hintergrund: Wenn FHEM nicht weiß, dass die Peertabelle des Fensterkontakts fehlerhaft ist, wird configCheck nichts finden, wie geschehen...
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

Joker

Hi Pfriemler,

also ich habe beides ausprobiert:
- Wandthermostat auf ca. 1m zum Fensterkontakt tragen (natürlich mit gepeertem WindowRec Kanal): Keine Änderung, wird auch rot quittiert.
- Peer aufgelöst, getConfig gemacht, List sieht so aus:
Internals:
   .triggerUsed 1
   DEF        267F5E
   HMLAN1_MSGCNT 274
   HMLAN1_RAWMSG E267F5E,0000,00BD650D,FF,FFB2,31A241267F5E26ED12011B00
   HMLAN1_RSSI -78
   HMLAN1_TIME 2016-12-12 22:55:49
   HMUART1_MSGCNT 233
   HMUART1_RAWMSG 0501004531A241267F5E26ED12011B00
   HMUART1_RSSI -69
   HMUART1_TIME 2016-12-12 22:55:49
   IODev      HMUART1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     507
   NAME       Wohnzimmer.Terrassentuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         824
   NTFY_ORDER 50-Wohnzimmer.Terrassentuer
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:31 - t:41 s:267F5E d:26ED12 011B00
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2016-12-12 22:55:49
   protResndFail 1 last_at:2016-12-12 19:54:50
   protSnd    239 last_at:2016-12-12 22:55:49
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-81.1 min:-100 max:-70 lst:-78 cnt:274
   rssi_at_HMUART1 avg:-70 min:-86 max:-59 lst:-69 cnt:233
   Helper:
     Dblog:
       Poweron:
         Mydblog:
           TIME       1481572761.45951
           VALUE      2016-12-12 20:59:21
   Readings:
     2016-12-12 22:55:06   .D-devInfo      910101
     2016-12-12 22:55:06   .D-stc          80
     2016-12-12 22:55:07   .peerListRDate  2016-12-12 22:55:07
     2016-12-12 22:55:49   .protLastRcv    2016-12-12 22:55:49
     2016-12-12 22:55:06   Activity        alive
     2016-12-12 22:54:05   CommandAccepted yes
     2016-12-12 22:55:06   D-firmware      2.4
     2016-12-12 22:55:06   D-serialNr      KEQ1096133
     2016-12-12 22:55:06   PairedTo        0x26ED12
     2016-12-12 22:48:39   R-Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec-expectAES off
     2016-12-12 22:48:39   R-Wohnzimmer.Wandthermostat.WindowRec-peerNeedsBurst on
     2016-10-10 20:53:37   R-cyclicInfoMsg on
     2016-09-24 08:18:12   R-eventDlyTime  2 s
     2016-09-24 08:14:32   R-ledOnTime     0.5 s
     2016-09-24 08:14:32   R-msgRhsPosA    closed
     2016-09-24 08:14:32   R-msgRhsPosB    open
     2016-09-24 08:14:32   R-msgRhsPosC    tilted
     2016-09-24 08:14:32   R-pairCentral   0x26ED12
     2016-09-24 08:14:32   R-sign          off
     2016-09-24 08:14:32   R-transmDevTryMax 6
     2016-09-24 08:14:32   R-transmitTryMax 6
     2016-12-12 22:55:06   RegL_00.          02:01 09:01 0A:26 0B:ED 0C:12 10:01 14:06 00:00
     2016-12-12 22:55:06   RegL_01.          08:00 20:6C 21:02 22:64 30:06 00:00
     2016-12-12 22:55:13   alive           yes
     2016-12-12 22:55:44   battery         ok
     2016-12-12 22:55:44   contact         closed (to VCCU)
     2016-12-12 22:55:13   cover           closed
     2016-09-24 17:16:56   duration_live   0
     2016-12-12 20:59:21   powerOn         2016-12-12 20:59:21
     2016-12-12 22:55:13   recentStateType info
     2016-12-12 22:55:44   state           closed
     2016-12-12 22:55:44   trigger_cnt     27
   Helper:
     HM_CMDNR   49
     PONtest    0
     cSnd       0126ED12267F5E01040000000001,0126ED12267F5E0103
     mId        0030
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     4
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Io:
       newChn     +267F5E,00,00,00
       nextSend   1481579749.41033
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         267F5E
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        31
       Io:
         HMLAN1     -78
         HMUART1    -67
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMUART1
       flg        A
       ts         1481579749.3068
       ack:
         HASH(0x2e10598)
         31800226ED12267F5E00
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -81.1094890510949
         cnt        274
         lst        -78
         max        -70
         min        -100
       At_hmuart1:
         avg        -70.0085836909871
         cnt        233
         lst        -69
         max        -59
         min        -86
     Shadowreg:
     Tmpl:
Attributes:
   DbLogExclude duration_live
   IODev      HMUART1
   IOgrp      VCCU
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon closed:fts_door@0CFB0C open:fts_door@E50005 tilted:fts_door@F5FF10
   event-on-change-reading .*
   expert     251_anything
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,
   room       System
   serialNr   KEQ1096133
   subType    threeStateSensor

Ich sehe keine Peers. Trotzdem rot  :P Ich glaube mittlerweile das Ding spinnt einfach irgendwie... bin jedenfalls erstmal raus für heute, danke für die vielen Antworten! Wenn noch jemand ne Idee hat... probiere ich dann gerne morgen aus.