[SOLVED] MAX Wandthermostat - set desiredTemperature funktioniert nicht

Begonnen von adn77, 16 Dezember 2016, 16:42:26

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

adn77

Hallo,

ich habe einen MAXCUL und versuche, die Temperatur eines WT per "set desiredTemperature 17" zu setzen. Mit dem WT sind zwei HT gepairt (per associate).
Das Verstellen der Temperatur direkt (manuell per Taster) am WT wirkt sich auch (fast sofort) auf die HTs aus.

Mir ist aufgefallen, dass bei dieser Aktion wahnsinnig viel Credits "verloren" gehen. Deutet das auf ein Fehlverhalten hin?

2016-12-16 07:51:17|MyCUL|CUL|credit10ms: 900|credit10ms|900|
2016-12-16 07:51:17|MAX_16d627|MAX|desiredTemperature 17.0|desiredTemperature|17.0|C
2016-12-16 07:51:23|MyCUL|CUL|credit10ms: 797|credit10ms|797|
2016-12-16 07:51:30|MyCUL|CUL|credit10ms: 694|credit10ms|694|
2016-12-16 07:51:36|MyCUL|CUL|credit10ms: 591|credit10ms|591|
2016-12-16 07:51:40|CULMAX0|CUL_MAX|packetsLost: 37|packetsLost|37|


Allerdings sagt das WIKI:
ZitatWer also via FHEM die "desiredTemperature" an den Wandthermostaten sendet, verändert damit weder direkt noch indirekt die Einstellung der assoziierten Heizkörper, sondern muss auch an diese Heizkörper senden.

Sollte das evtl. garnicht funktionieren und ich muss mir mit einer Dummy-Variable und einem "notify" behelfen?

Der Vollständigkeit halber, noch die Anmerkung zum Firmwarestand des WT(+) und der HTs (Basic(+)). Da sie nie in einem MAX System angeschlossen waren, haben sie alle "1.0".

Bin für jeden Tip dankbar!
Alex

rubbertail

Sind denn die HTs mit dem WT jeweils wechselseitig und auch untereinander associated?
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE

adn77

#2
Ja sind sie. Die HTs übernehmen auch die Temperatur, wenn sie physisch am WT geändert wird.

Sollte ich das Pairing mit dem CUL für die beiden HTs anschließend wieder löschen (z.B. um Credits zu sparen)?

rubbertail

Mich wunderts - wenn ich meine WTs ansteuere über Fhem, ändern sich Selunden später auch die HTs
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE

adn77

@rubbertail:

Danke, dass du mir antwortest  :)
Könntest du bitte folgendes bestätigen:
1.) deine Geräte haben auch FW 1.0
2.) du hast sowohl WT als auch HTs in FHEM
3.) du nutzt CUL_MAX

adn77

OK, scheint sich um ein Pairing-Problem gehandelt zu haben. Ist mein erster WT - sorry!

Habe einen Werksreset am WT gemacht (Batterie raus, alle unteren 3 Tasten drücken beim Einlegen).
Jetzt klappt's wie es soll.

Der Wiki-Eintrag ist allerdings etwas irreführend....

Alex


rubbertail

FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE