(["CAM_Haustuer:snapshot1*"] and [05:00-21:30]) löst 3 mal aus

Begonnen von baukater, 28 Januar 2017, 18:59:16

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

baukater

Warum löst bein DOIF (["CAM_Haustuer:snapshot1*"] and [05:00-21:30]) jedes mal 3 mal aus?


Internals:
   AUTHORITY  192.168.2.49
   DEF        192.168.2.49
   NAME       CAM_Haustuer
   NR         674
   SEQ        0
   STATE      last: 2017-01-28 18:47:31
   TYPE       IPCAM
   Readings:
     2017-01-28 18:47:31   last            CAM_Haustuer_snapshot.jpg
     2017-01-28 18:47:29   snapshot1       CAM_Haustuer_snapshot_1.jpg
     2017-01-28 18:47:30   snapshot2       CAM_Haustuer_snapshot_2.jpg
     2017-01-28 18:47:31   snapshot3       CAM_Haustuer_snapshot_3.jpg
     2017-01-28 18:47:31   snapshots       3
Attributes:
   basicauth  user:pw
   delay      1
   event-min-interval 10
   icon       it_camera
   path       tmpfs/snap.jpg
   room       Kamera
   snapshots  3
   storage    ./www/snapshots/
   verbose    3
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom

Ma_Bo

setz mal das

attr <device> checkReadingEvent 1

für dein DOIF, dann sollte es nur noch einmal auslösen.

Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.

Damian

Zitat von: Ma_Bo am 29 Januar 2017, 02:39:30
setz mal das

attr <device> checkReadingEvent 1

für dein DOIF, dann sollte es nur noch einmal auslösen.

Grüße Marcel

Das wird hier nicht viel helfen, da er ja kein Reading abfragt, sondern ein Ereignis.

@baukater
Poste mal die dazugehörigen Events
Programmierte FHEM-Module: DOIF-FHEM, DOIF-Perl, DOIF-uiTable, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF