LUXTRONIK2 und DbLog: falsche Readings im log

Begonnen von Xcoder, 30 Dezember 2016, 22:06:04

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Xcoder

Hallo,

Wenn von LUXTRONIK2 alle Readings mit DbLog gelogt werden werden aus dem Reading state falsche Readings erzeugt und die 'current' Tabelle wird im DbLog aufgeblasen. Es werden unzählige "Waermepumpe laeuft..." Einträge im Log erzeugt.

Was ist da falsch?

Gruss, Xcoder

Internals:
   DEF        10.76.1.159 20
   HOST       10.76.1.159
   INTERVAL   30
   NAME       SWC_170
   NOTIFYDEV  global
   NR         178
   PORT       8888
   STATE      Waermepumpe laeuft seit 00:40:42 - Heizbetrieb (18.3 kW, COP: 4.80)
   TYPE       LUXTRONIK2
   Helper:
     Dblog:
       Cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483131278.70667
           VALUE      4.80
       Waermepumpe laeuft seit 00:00:01 - heizbetrieb (0.3 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483128838.02713
           VALUE      0.11)
       Waermepumpe laeuft seit 00:00:14 - brauchwasser (15.6 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483120811.02123
           VALUE      4.31)
       Waermepumpe laeuft seit 00:00:16 - heizbetrieb (7.5 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483116575.49561
           VALUE      2.44)
       Waermepumpe laeuft seit 00:00:31 - heizbetrieb (17.3 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483128868.02246
           VALUE      5.14)
       Waermepumpe laeuft seit 00:00:44 - brauchwasser (19.0 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483120840.93911
           VALUE      4.18)

....

      Waermepumpe laeuft seit 00:50:55 - heizbetrieb (18.6 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483123851.94515
           VALUE      5.03)
       Waermepumpe laeuft seit 00:51:25 - heizbetrieb (18.6 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483123881.94358
           VALUE      5.03)
       Waermepumpe laeuft seit 00:51:55 - heizbetrieb (18.7 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483123911.94262
           VALUE      5.03)
       Waermepumpe laeuft seit 00:52:25 - heizbetrieb (18.9 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483123942.11503
           VALUE      5.09)
       Waermepumpe laeuft seit 00:52:55 - heizbetrieb (18.5 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483123971.94641
           VALUE      4.97)
       Waermepumpe laeuft seit 00:53:25 - heizbetrieb (18.6 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124001.94486
           VALUE      5.00)
       Waermepumpe laeuft seit 00:53:55 - heizbetrieb (19.0 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124031.94407
           VALUE      5.08)
       Waermepumpe laeuft seit 00:54:25 - heizbetrieb (19.0 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124061.94103
           VALUE      5.07)
       Waermepumpe laeuft seit 00:54:55 - heizbetrieb (18.8 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124091.95418
           VALUE      5.04)
       Waermepumpe laeuft seit 00:55:25 - heizbetrieb (19.0 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124121.95384
           VALUE      5.07)
       Waermepumpe laeuft seit 00:55:55 - heizbetrieb (18.9 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124151.95655
           VALUE      5.03)
       Waermepumpe laeuft seit 00:56:25 - heizbetrieb (19.2 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124181.95319
           VALUE      5.12)
       Waermepumpe laeuft seit 00:56:55 - heizbetrieb (18.9 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124211.95681
           VALUE      5.04)
       Waermepumpe laeuft seit 00:57:25 - heizbetrieb (18.6 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124241.95295
           VALUE      4.97)
       Waermepumpe laeuft seit 00:57:55 - heizbetrieb (18.7 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124271.95234
           VALUE      4.97)
       Waermepumpe laeuft seit 00:58:25 - heizbetrieb (18.5 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124301.95426
           VALUE      4.92)
       Waermepumpe laeuft seit 00:58:55 - heizbetrieb (18.6 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124331.96424
           VALUE      4.93)
       Waermepumpe laeuft seit 00:59:25 - heizbetrieb (18.6 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124361.96261
           VALUE      4.95)
       Waermepumpe laeuft seit 00:59:55 - heizbetrieb (18.9 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124391.96327
           VALUE      5.01)
       Waermepumpe laeuft seit 01:00:25 - heizbetrieb (18.5 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124421.96573
           VALUE      4.91)
       Waermepumpe laeuft seit 01:00:55 - heizbetrieb (19.0 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124451.96418
           VALUE      5.03)
       Waermepumpe laeuft seit 01:01:25 - heizbetrieb (19.0 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124481.96305
           VALUE      5.04)
       Waermepumpe laeuft seit 01:01:55 - heizbetrieb (18.9 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124511.9624
           VALUE      5.00)
       Waermepumpe laeuft seit 01:02:25 - heizbetrieb (18.6 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124541.97215
           VALUE      4.95)
       Waermepumpe laeuft seit 01:02:55 - heizbetrieb (18.9 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124571.97246
           VALUE      5.01)
       Waermepumpe laeuft seit 01:03:25 - heizbetrieb (18.5 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124601.97199
           VALUE      4.92)
       Waermepumpe laeuft seit 01:03:55 - heizbetrieb (18.3 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124631.9727
           VALUE      4.86)
       Waermepumpe laeuft seit 01:04:25 - heizbetrieb (18.3 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124661.97172
           VALUE      4.85)
       Waermepumpe laeuft seit 01:04:55 - heizbetrieb (18.4 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124691.972
           VALUE      4.84)
       Waermepumpe laeuft seit 01:05:25 - heizbetrieb (18.2 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124721.97224
           VALUE      4.79)
       Waermepumpe laeuft seit 01:05:55 - heizbetrieb (18.2 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124751.95962
           VALUE      4.79)
       Waermepumpe laeuft seit 01:06:25 - heizbetrieb (17.9 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124781.98231
           VALUE      4.68)
       Waermepumpe laeuft seit 01:06:55 - heizbetrieb (18.3 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124811.97038
           VALUE      4.78)
       Waermepumpe laeuft seit 01:07:25 - heizbetrieb (18.3 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124841.97002
           VALUE      4.78)
       Waermepumpe laeuft seit 01:07:55 - heizbetrieb (18.9 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124871.96949
           VALUE      4.91)
       Waermepumpe laeuft seit 01:08:25 - heizbetrieb (18.7 kw, cop:
         Logdb_core:
           TIME       1483124901.97009
           VALUE      4.86)
       Ambienttemperature:
         Logdb_core:
           TIME       1483129803.29079
           VALUE      -0.2
       Averageambienttemperature:
         Logdb_core:
           TIME       1483129353.07964
           VALUE      1.6
       Bivalentlevel:
         Logdb_core:
           TIME       1483129048.04176
           VALUE      1
       Counterheatqheating:
         Logdb_core:
           TIME       1483131278.70667
           VALUE      62454.9
       Counterheatqhotwater:
         Logdb_core:
           TIME       1483129893.15881
           VALUE      21178.2
       Counterheatqtotal:
         Logdb_core:
           TIME       1483131278.70667
           VALUE      83633.1
       Counterhours2ndheatsource1:
         Logdb_core:
           TIME       1483129048.04176
           VALUE      781.6
       Counterhoursheatpump:
         Logdb_core:
           TIME       1483130948.67605
           VALUE      4250.6
       Counterhoursheating:
         Logdb_core:
           TIME       1483131038.68598
           VALUE      3001.4
       Counterhourshotwater:
         Logdb_core:
           TIME       1483129833.15982
           VALUE      1172.9
       Delaydevicetimecalc:
         Logdb_core:
           TIME       1483130828.79395
           VALUE      -4
       Devicetimecalc:
         Logdb_core:
           TIME       1483131278.70667
           VALUE      2016-12-30 21:54:43
       Durationfetchreadings:
         Logdb_core:
           TIME       1483131278.70667
           VALUE      0.09
       Firmware:
         Logdb_core:
           TIME       1483129048.04176
           VALUE      V1.73
       Flowrate:
         Logdb_core:
           TIME       1483131278.70667
           VALUE      2836
       Flowtemperature:
         Logdb_core:
           TIME       1483131278.70667
           VALUE      37.1
       Heatpumpelectricalpowerestimated:
         Logdb_core:
           TIME       1483131278.70667
           VALUE      3821
       Heatsourcein:
         Logdb_core:
           TIME       1483131218.6959
           VALUE      7.2
       Heatsourcemotor:
         Logdb_core:
           TIME       1483128778.01154
           VALUE      on
       Heatsourceout:
         Logdb_core:
           TIME       1483131188.69659
           VALUE      3.7
       Heatingcycle:
         Logdb_core:
           TIME       1483128838.02713
           VALUE      running
       Heatinglimit:
         Logdb_core:
           TIME       1483129048.04176
           VALUE      on
       Heatingsystemcircpump:
         Logdb_core:
           TIME       1483129048.04176
           VALUE      on
       Hotgastemperature:
         Logdb_core:
           TIME       1483131278.70667
           VALUE      69.3
       Hotwatercircpumpdeaerate:
         Logdb_core:
           TIME       1483129048.04176
           VALUE      off
       Hotwatercircpumpextern:
         Logdb_core:
           TIME       1483129048.04176
           VALUE      on
       Hotwaterswitchingvalve:
         Logdb_core:
           TIME       1483129923.16953
           VALUE      off
       Hotwatertemperature:
         Logdb_core:
           TIME       1483131218.6959
           VALUE      46.9
       Hotwatertemperaturetarget:
         Logdb_core:
           TIME       1483129048.04176
           VALUE      50
       Mixer2flowtemperature:
         Logdb_core:
           TIME       1483131278.70667
           VALUE      31.7
       Mixer2targettemperature:
         Logdb_core:
           TIME       1483129048.04176
           VALUE      20
       Opmodeheating:
         Logdb_core:
           TIME       1483129048.04176
           VALUE      Automatik
       Opmodehotwater:
         Logdb_core:
           TIME       1483129048.04176
           VALUE      Automatik
       Opstateheatpump1:
         Logdb_core:
           TIME       1483128838.02713
           VALUE      Waermepumpe laeuft
       Opstateheatpump2:
         Logdb_core:
           TIME       1483131278.70667
           VALUE      seit 00:40:42
       Opstateheatpump3:
         Logdb_core:
           TIME       1483128838.02713
           VALUE      Heizbetrieb
       Opstateheating:
         Logdb_core:
           TIME       1483129048.04176
           VALUE      Abgesenkt 0 C
       Opstatehotwater:
         Logdb_core:
           TIME       1483129923.16953
           VALUE      Temp. OK
       Returntemperature:
         Logdb_core:
           TIME       1483131278.70667
           VALUE      31.5
       Returntemperatureextern:
         Logdb_core:
           TIME       1483131278.70667
           VALUE      32.2
       Returntemperaturehyst:
         Logdb_core:
           TIME       1483129048.04176
           VALUE      3
       Returntemperaturesetback:
         Logdb_core:
           TIME       1483129048.04176
           VALUE      0.5
       Returntemperaturetarget:
         Logdb_core:
           TIME       1483128417.98288
           VALUE      29.6
       Solarbuffertemperature:
         Logdb_core:
           TIME       1483129048.04176
           VALUE      150
       Solarcollectortemperature:
         Logdb_core:
           TIME       1483129048.04176
           VALUE      5
       State:
         Logdb_core:
           TIME       1483128808.01321
           VALUE      Waermepumpe kommt in 00:00:28 - Pumpenvorlauf
       Thermalpower:
         Logdb_core:
           TIME       1483131248.69635
           VALUE      18.3
       Thresholdheatinglimit:
         Logdb_core:
           TIME       1483129048.04176
           VALUE      16
       Thresholdtemperaturesetback:
         Logdb_core:
           TIME       1483129048.04176
           VALUE      -20
       Typeheatpump:
         Logdb_core:
           TIME       1483129048.04176
           VALUE      SWC
       Typeserial:
         Logdb_core:
           TIME       1483129048.04176
           VALUE      xxxx/xx-xxx
   Readings:
     2016-12-30 21:54:38   COP             4.80
     2016-12-30 21:54:38   ambientTemperature -0.2
     2016-12-30 21:54:38   averageAmbientTemperature 1.6
     2016-12-30 21:54:38   bivalentLevel   1
     2016-12-30 21:54:38   counterHeatQHeating 62454.9
     2016-12-30 21:54:38   counterHeatQHotWater 21178.2
     2016-12-30 21:54:38   counterHeatQTotal 83633.1
     2016-12-30 21:54:38   counterHours2ndHeatSource1 781.6
     2016-12-30 21:54:38   counterHoursHeatPump 4250.6
     2016-12-30 21:54:38   counterHoursHeating 3001.4
     2016-12-30 21:54:38   counterHoursHotWater 1172.9
     2016-12-30 21:54:38   delayDeviceTimeCalc -4
     2016-12-30 21:54:38   deviceTimeCalc  2016-12-30 21:54:43
     2016-12-02 22:54:13   deviceTimeLastSync 2016-12-02 22:54:13
     2016-12-30 21:54:38   durationFetchReadings 0.09
     2016-12-30 21:54:38   firmware        V1.73
     2016-12-30 21:54:38   flowRate        2836
     2016-12-30 21:54:38   flowTemperature 37.1
     2016-12-30 21:54:38   heatPumpElectricalPowerEstimated 3821
     2016-12-30 21:54:38   heatSourceIN    7.2
     2016-12-30 21:54:38   heatSourceMotor on
     2016-12-30 21:54:38   heatSourceOUT   3.7
     2016-12-30 21:54:38   heatingCycle    running
     2016-12-30 21:54:38   heatingLimit    on
     2016-12-30 21:54:38   heatingSystemCircPump on
     2016-12-30 21:54:38   hotGasTemperature 69.3
     2016-12-30 21:54:38   hotWaterCircPumpDeaerate off
     2016-12-30 21:54:38   hotWaterCircPumpExtern on
     2016-12-30 21:54:38   hotWaterSwitchingValve off
     2016-12-30 21:54:38   hotWaterTemperature 46.9
     2016-12-30 21:54:38   hotWaterTemperatureTarget 50
     2016-12-30 21:54:38   mixer2FlowTemperature 31.7
     2016-12-30 21:54:38   mixer2TargetTemperature 20
     2016-12-30 21:54:38   opModeHeating   Automatik
     2016-12-30 21:54:38   opModeHotWater  Automatik
     2016-12-30 21:54:38   opStateHeatPump1 Waermepumpe laeuft
     2016-12-30 21:54:38   opStateHeatPump2 seit 00:40:42
     2016-12-30 21:54:38   opStateHeatPump3 Heizbetrieb
     2016-12-30 21:54:38   opStateHeating  Abgesenkt 0 C
     2016-12-30 21:54:38   opStateHotWater Temp. OK
     2016-12-30 21:54:38   returnTemperature 31.5
     2016-12-30 21:54:38   returnTemperatureExtern 32.2
     2016-12-30 21:54:38   returnTemperatureHyst 3
     2016-12-30 21:54:38   returnTemperatureSetBack 0.5
     2016-12-30 21:54:38   returnTemperatureTarget 29.6
     2016-12-30 21:54:38   solarBufferTemperature 150
     2016-12-30 21:54:38   solarCollectorTemperature 5
     2016-12-30 21:54:38   state           Waermepumpe laeuft seit 00:40:42 - Heizbetrieb (18.3 kW, COP: 4.80)
     2016-12-30 21:54:38   thermalPower    18.3
     2016-12-30 21:54:38   thresholdHeatingLimit 16
     2016-12-30 21:54:38   thresholdTemperatureSetBack -20
     2016-12-30 21:54:38   typeHeatpump    SWC
     2016-12-30 21:54:38   typeSerial      xxxx/xx-xxx
   Fhem:
     alertFirmware 0
     counterRetry 0
     durationFetchReadingsMax 0.14
     durationFetchReadingsMin 0.08
     modulVersion $Date: 2016-11-15 19:03:56 +0100 (Tue, 15 Nov 2016) $
     portDefined 0
     statBoilerCoolDownStep 0
     statBoilerHeatUpStep 0
   Helper:
     fetched_calc_values 183
     fetched_parameters 1021
     fetched_visib_attr 313
Attributes:
   DbLogExclude .*:3600
   autoSynchClock 10
   heatPumpElectricalPowerFactor 0.025
   heatPumpElectricalPowerWatt 3630
   heatRodElectricalPowerWatt 9000
   room       Wärmepumpe,KNX

Xcoder

Hallo,
Offenbar passiert das nur wenn die Wärmepumpe läuft. Dann werden keine 'state' Readings gelogt, sondern der Text der in 'state' steht wird als Reading gelogt und VALUE ist der gleiche Text.

Sobald die Wärmepumpe steht, kommen wieder 'state' Readings mit dem richtigen VALUE, z.B. "Waermepumpe steht seit 00:28:13 - Keine Anforderung".

Kann es sein, dass der VALUE mit mehr als 60 Zeichen zu lang ist?

Gruss, Xcoder