Gerät beim Start abschalten

Begonnen von Det20, 18 Januar 2017, 20:04:31

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Det20

Hallo,

gibt es eigentlich die Möglichkeit, z.B. eine Lampe beim Start von FHEM abzuschalten, falls sie läuft? Quasi ein Initial-Status?

P.A.Trick

Ja geht!

Zum Beispiel mit einem DOIF

di_GLOBAL DOIF ([global:?INITIALIZED])
(set lampe off)
Cubietruck,RPI,QNAP Ts-419p+, FS20, FRITZ!DECT200, 7 MAX! Thermostate, 3 MAX! Fensterkontakte, Kodi, CUL V3.3, EM1000S, LW12, LD382, HUE, HM-CFG-USB-2, 1x HM-LC-SW1-FM, 2x HM-LC-SW2-FM, 2x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3xHM-LC-Bl1PBU-FM,HM-SEC-RHS, 2xHM-SEC-SD,HM-WDS30-T-O, 3x HM-LC-Dim1TPBU-FM, RPI+AddOn

kumue

auf global:INITIALIZED triggern.

Such mal danach, wirst bestimmt fündig

Det20

Danke, so funktioniert es:

define StartINIT notify global:INITIALIZED set FBDECT_18 off