MISSING ACK HM-LC-SW2-FM

Begonnen von daheim, 25 August 2014, 18:44:12

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

martinp876

das kommando ist schon korrekt.
Es sollten dann Abfragen an die Stehlampe gehen. Anlernen musst du normal nicht drücken - was für ein model ist die Stehlampe (besser deren Aktor ;) )


daheim

Hallo Martin,

der Aktor ist ein Dimmer (HM-LC-DIM1T-FM).

Was mir bei dem Schalter (HM-PB-2-WM55-2) aufgefallen ist, im Reading protCmdPend 17 CMDs_pending steht. Sind das ausstehende Kommandos? Kann ich die löschen oder abarbeiten?

Viele Grüße

Daniel

martinp876

Hallo Daniel,

der dimmer sollte abgefragt werden, sobald du das kommando absetzt (getConfig).

der schalter PB-2 verarbeitet Kommandos erst, wenn man ihn aktiviert. In diesem Fall (er kann lazy_confing UND wakeup) war ein fehler im code, wurde heute behoben und sollte morgen im update sein.
Morgen nach update werden, wenn du einen Knopf an der PB2 drückst, die Kommandos abgearbeitet.
Heute musst du dazu noch die config-teste drücken.

Die Kommandos in Stack sind sicher die Abfragen der device-konfiguration.

Gruss Martin

daheim

Hallo Martin,

ich habe die Fehler bis auf die folgenden behoben bekommen.

bei set hm configCheck habe ich noch folgende Probleme:

configCheck done:

PairedTo mismatch to IODev
    Buero_Heizung paired:set_0x0 IO attr: 1E9F25
    Schalter_WZ_DG_Stehlampe paired:0x0 IO attr: 1E9F25

templist mismatch
    Badezimmer_DG_Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg for Badezimmer_DG_Heizung_Clima does not exist
    Buero_DG_Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg for Buero_DG_Heizung_Clima does not exist
    Buero_Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg for Buero_Heizung_Clima does not exist
    Esszimmer_DG_Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg for Esszimmer_DG_Heizung_Clima does not exist
    Kueche_DG_Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg for Kueche_DG_Heizung_Clima does not exist
    Musik_Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg for Musik_Heizung_Clima does not exist
    Schlafzimmer_DG_Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg for Schlafzimmer_DG_Heizung_Clima does not exist
    Wohnzimmer_DG_Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg for Wohnzimmer_DG_Heizung_Clima does not exist

Wie kann ich die beheben?

Viele Grüße

Daniel

martinp876

ZitatPairedTo mismatch to IODev
    Buero_Heizung paired:set_0x0 IO attr: 1E9F25
hier steht "set_" - da sollte etwas gesetzt werden, ist aber nicht ausgeführt. Einmal Anlernen drücken sollte zumindest die Befehle abarbeiten. Ein getConfig, um die Daten zu erneuern (falls man nicht automatisch liest)
ZitatSchalter_WZ_DG_Stehlampe paired:0x0 IO attr: 1E9F25
sollte bei der Heizung wie auch hier 0 stehen bleiben ist das device nicht gepairt. Also ggf beide neu pairen ( beim pairen bleiben alle anderen Daten erhalten, also nur set vccu hmPairForSec 30 und anlernen drücken)


Zitattemplist mismatch
    Badezimmer_DG_Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg for Badezimmer_DG_Heizung_Clima does not exist
wenn du deine temperaturlisten NICHT in einem File verwalten ubd prüfen willst setze
attr Badezimmer_DG_Heizung_Clima    tempListTmpl 0
attr Buero_DG_Heizung_Clima         tempListTmpl 0
attr Buero_Heizung_Clima            tempListTmpl 0
attr Esszimmer_DG_Heizung_Clima     tempListTmpl 0
attr Kueche_DG_Heizung_Clima        tempListTmpl 0
attr Musik_Heizung_Clima            tempListTmpl 0
attr Schlafzimmer_DG_Heizung_Clima  tempListTmpl 0
attr Wohnzimmer_DG_Heizung_Clima    tempListTmpl 0


oder verwalte/sichere/prüfe deine temperaturen über ein File wie in Wiki beschrieben


daheim

Hallo Martin,

vielen Dank für deine Hilfe!!!

Jetzt ist alles richtig konfiguriert und macht auch keine Probleme mehr!

:)

Viele Grüße

Daniel


en-trust

Ich habe heute meinen 3. hm-LC gepaired. Allerdings steht im state immer noch missing ack. Die Stellmotoren sind offen haben als state aber ???

Internals:
   DEF        58270C
   IODev      myCUL
   NAME       HM_58270C
   NOTIFYDEV  global
   NR         1134
   NTFY_ORDER 50-HM_58270C
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_58270C_Sw_01
   channel_02 HM_58270C_Sw_02
   READINGS:
     2017-12-29 17:27:02   D-firmware      2.8
     2017-12-29 17:27:02   D-serialNr      OEQ0319204
     2017-12-29 17:11:27   PairedTo        0xF11034
     2017-12-29 17:11:27   R-pairCentral   0xF11034
     2017-12-29 17:11:27   RegL_00.        02:01 0A:F1 0B:10 0C:34 15:FF 18:00 00:00
     2017-12-29 18:46:44   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   165
     mId        0009
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +58270C,00,00,00
       rxt        0
       vccu       myVCCU
       p:
         58270C
         00
         00
         00
       prefIO:
         myCUL
     mRssi:
       mNo       
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   01,02
       qReqStat   01,02
     role:
       dev        1
       prs        1
     tmpl:
Attributes:
   IODev      myCUL
   IOgrp      myVCCU:myCUL
   autoReadReg 4_reqStatus
   comment    2-fach Schaltaktor fuer FBH (Dachgeschoss)
   event-on-change-reading state
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Schaltaktoren
   model      HM-LC-SW2-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0319204
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents