Winmatic set level

Begonnen von Pythonf, 19 März 2017, 17:14:35

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Pythonf

Ich habe bisher meine Winmatic über set level 100 20 120  für 2 min geöffnet. Seit einiger Zeit funktioniert dies nicht mehr. Gibt es einen neuen Befehl, um die Winmatic für ein bestimmtes Zeitintervall zu steuern?
Get cmdList liefert noch den ursprünglichen Befehl welchen FHEM aber nicht akzeptiert.

Beste Grüße
Fabian

dadoc

Hi,
Zitat von: Pythonf am 19 März 2017, 17:14:35
Ich habe bisher meine Winmatic über set level 100 20 120  für 2 min geöffnet.
Das kann IMO nie so funktioniert haben. Der dritte Parameter (bei Dir 120) ist die Geschwindigkeit, nicht die Zeit.
Müsste wohl
set xyz level 100 120 100
heissen.
Grüße
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods

Pythonf

Das war ein Tippfehler, gemeint war set xyz level 100 120 20