Homebridge - brauche inverse Rückmeldung

Begonnen von fuppking, 01 Mai 2017, 15:39:28

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

fuppking

Hallo
Ich habe mehrere DuoferRollos die man mit 0=offen und 100=geschlossen hinterlegt ist.

Ich hab jetzt einen Dummy-blind angelegt mit folgender attr Homebridgemapping

clear CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=100,minStep=1 TargetPosition=position,minValue=0,maxValue=100,minStep=1,cmd=

Jetzt hab ich das Problem das wenn ich Siri sage die soll das Rollo offen mir den Wert 100 übermittelt.
Das ist aber bei mir Rollo schließen und beim Schlie0en genau andersherum.

ich hab schon die Werte 0 und 100 in der HomebridgeMapping geändert. das klappt nicht.

Danke für eure Hilfe

justme1968

hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

fuppking

ok Danke hat gekllappt.. fast :)

die Werte 100 und 0 sind jetzt richtig ABER die zwishcen werte hauen nicht hin.
30 sollte eigenlich 70 sein bzw 10 sollte eigenlich 90 sein.

gibt's da auch noch ne Lösung

justme1968

nein. jedenfalls nicht wenn du zahlenwerte und auf und zu verwenden willst.

in homebridge ist 100 hell und 0 dunkel.

du musst die zahlen sagen die homebridge vorgibt. das lässt sich nicht ändern. sonst passt vorne und hinten nichts mehr zusammen.
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

fuppking

Vielen Dank - ich wird mich dran gewöhnen.

gibt's den eigenlich eine schönen Anleitung über die befehle von HomebridgeMapping