MISSING ACK bei HM-LC-Sw4-WM

Begonnen von Guest, 09 Februar 2012, 15:39:56

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Hallo zusammen

Ich bin am evaluieren ob ich FHEM Zuhause einsetzen kann. Dafür habe
ich mir einige HomeMatic Komponenten zugelegt. Unter anderem ein HM-LC-
Sw4-WM Schalter und ein HM-CFG-LAN. FHEM habe ich auf einem Ubuntu-
Rechner installiert.

Die Software und der Lan-Adapter laufen einwandfrei.
Der Schalter kann ich am System anmelden und er wird meiner Meinung
nach richtig erkannt:

devInfo   040100
firmware 1.9
hmClass receiver
model     HM_LC_Sw4-WM
room      CUL_HM
serialNr  IEQ0101872
subType switch

Der Grund warum ich diesen Blogeintrag schreibe ist folgender:

Der Schalter hat den Status "MISSING ACK" und kann nicht angesprochen
werden.
Auch ein drücken auf die Taster generiert keinen Log-Eintrag.

Ich habe das Gerät auch schon zurückgesetzt und neu angemeldet, was
nichts geholfen hat.

Hat jemand das gleiche Problem oder sogar eine Lösung?

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Das Problem konnte ich lösen.

Das Gerät muss zusätzlich zum automatischen Anmelde-Prozedere noch
manuell mit HmPairSerial mit dem Lan-Adapter gepaart werden.

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com