VCCU eingerichtet, Rollladen sind nicht mehr ansteuerbar

Begonnen von michaelapp, 29 August 2017, 09:50:14

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

michaelapp

Hallo zusammen,

nachdem ich im Log ziemlich viele Fehler bezüglich dem LAN Adapter hatte, habe ich mich entschlossen eine VCCU laut Wiki aufzusetzen.

Als ich heute morgen aufgestanden bin, waren alle Rollläden noch unten. Via FHEM sind die Rollläden nicht mehr Steuerbar.

Hier mal meine Listings zum LAN Adapter, VCCU und einem Rollladen. Habe ich was übersehen?

LAN Adapter:
Internals:
   DEF        192.168.178.10:1000
   DeviceName 192.168.178.10:1000
   FD         10
   HMLAN1_MSGCNT 409
   HMLAN1_TIME 2017-08-29 09:27:00
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         26
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E46C787,0000,024E6948,FF,FF96,06A61046C787402A6306015400
   RSSI       -106
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 24
   msgKeepAlive dlyMax:0.027 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 7
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 7/6/7/6/6/5/5/4/4/3/2/2
   msgParseDly min:4 max:23 last:12 cnt:383
   owner      123456
   owner_CCU  VCCU
   uptime     000 11:04:30.181
   READINGS:
     2017-08-28 23:22:07   D-HMIdAssigned  123456
     2017-08-28 23:22:07   D-HMIdOriginal  37A19E
     2017-08-28 23:22:07   D-firmware      0.964
     2017-08-28 23:22:07   D-serialNr      MEQ0313882
     2017-08-28 22:54:03   Xmit-Events     ok:1 init:1 disconnected:1
     2017-08-28 22:54:03   cond            ok
     2017-08-29 09:46:37   loadLvl         low
     2017-08-28 22:53:53   prot_disconnected last
     2017-08-28 22:53:53   prot_init       last
     2017-08-28 22:26:51   prot_keepAlive  last
     2017-08-28 22:54:03   prot_ok         last
     2017-08-28 22:53:53   state           opened
   helper:
     assIdCnt   24
     assIdRep   24
     info       03C4,MEQ0313882,37A19E,123456
     setTime    45898
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     dly:
       cnt        383
       lst        12
       max        23
       min        4
     ids:
       34AB4C:
         cfg        +34AB4C,00,00,00
         name       HM_34AB4C
       3BBAA1:
         cfg        +3BBAA1,00,00,00
         name       PB_EG_WC
       49DBE1:
         cfg        +49DBE1,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_EG_ESS_TUE
         to         1503979218.96253
       4AA76C:
         cfg        +4AA76C,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_EG_FLUR_FEN
         to         1503979216.13545
       4AA77C:
         cfg        +4AA77C,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       RL_EG_WOHN_FEN1
         to         1503953654.64597
       4AA864:
         cfg        +4AA864,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_EG_BUERO_TUE
         to         1503990017.62278
       4AA877:
         cfg        +4AA877,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_EG_BUERO_FEN2
         to         1503990019.22866
       4AD114:
         cfg        +4AD114,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_EG_BUERO_FEN1
         to         1503992562.40807
       4AD11D:
         cfg        +4AD11D,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_EG_SCHL
         to         1503990017.96106
       4AD179:
         cfg        +4AD179,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       RL_EG_WOHN_FEN2
         to         1503953655.65822
       4AD191:
         cfg        +4AD191,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       RL_EG_WOHN_TUE
         to         1503953657.67356
       4AD24E:
         cfg        +4AD24E,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_EG_ESS_FEN
         to         1503979218.42947
       4AD25C:
         cfg        +4AD25C,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_EG_FLUR_TUE
         to         1503979217.59261
       4AD299:
         cfg        +4AD299,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_EG_BAD
         to         1503991350.05945
       4AD43F:
         cfg        +4AD43F,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       RL_EG_WOHN_FEN3
         to         1503953656.66595
       4B29E0:
         cfg        +4B29E0,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_EG_KUE
         to         1503979219.63305
       4C17DD:
         cfg        +4C17DD,00,00,00
         flg        0
         msg
         name       KT_EG_FLUR_TUE
         to         1503955456.16542
       4C1DB4:
         cfg        +4C1DB4,00,00,00
         flg        0
         msg
         name       KT_EG_BAD
         to         1503954084.91161
       4C1DB6:
         cfg        +4C1DB6,00,00,00
         name       KT_EG_BUERO_TUE
       4C1DBE:
         cfg        +4C1DBE,00,00,00
         flg        0
         msg
         name       KT_DG_NELE
         to         1503956732.99635
       4C1DBF:
         cfg        +4C1DBF,00,00,00
         flg        0
         msg
         name       KT_EG_SCHL
         to         1503955223.62271
       4C1DD9:
         cfg        +4C1DD9,00,00,00
         flg        0
         msg
         name       KT_EG_WC
         to         1503955342.33733
       508987:
         cfg        +508987,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       RL_EG_WC
         to         1503988600.54264
       5089C5:
         cfg        +5089C5,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_DG_NELE
         to         1503982814.25406
     k:
       BufMin     4
       DlyMax     0.027
       Next       1503992822.25484
       Start      1503992797.25484
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x2866030)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 7
       loadNo     9
       scnt       3
       ald:
         7
         6
         7
         6
         6
         5
         5
         4
         4
         3
         2
         2
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000159878492345817
       hmtL       39870181
       kTs        0
       offL       1503952927077
       sysL       1503992797258
Attributes:
   hmId       123456
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended


VCCU:
Internals:
   CFGFN
   DEF        123456
   HMLAN1_MSGCNT 82
   HMLAN1_RAWMSG E46C787,0000,024E6948,FF,FF96,06A61046C787402A6306015400
   HMLAN1_RSSI -106
   HMLAN1_TIME 2017-08-29 09:27:00
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     82
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         204
   STATE      HMLAN1:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1
   READINGS:
     2017-08-29 09:32:36   state           HMLAN1:ok,
     2017-08-29 09:03:20   unknown_3F595A  received
     2017-08-29 07:29:59   unknown_402A63  received
     2017-08-29 09:27:00   unknown_46C787  received
     2017-08-29 05:22:35   unknown_4CF440  received
   helper:
     HM_CMDNR   130
     mId        FFF0
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +123456,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       ioList:
         HMLAN1
       p:
         123456
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOList     HMLAN1
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update


Und ein Rollladen:
Internals:
   DEF        4AD114
   HMLAN1_MSGCNT 13
   HMLAN1_RAWMSG E4AD114,0000,02208E9B,FF,FFD7,D7A4104AD114123ABC0601C800
   HMLAN1_RSSI -41
   HMLAN1_TIME 2017-08-29 08:36:55
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     13
   NAME       RL_EG_BUERO_FEN1
   NOTIFYDEV  global
   NR         47
   NTFY_ORDER 50-RL_EG_BUERO_FEN1
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:D7 - t:10 s:4AD114 d:123ABC 0601C800
   protCmdDel 8
   protLastRcv 2017-08-29 08:36:55
   protResnd  18 last_at:2017-08-29 09:42:40
   protResndFail 6 last_at:2017-08-29 09:42:46
   protSnd    8 last_at:2017-08-29 09:42:27
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_HMLAN1 avg:-41 min:-41 cnt:1 lst:-41 max:-41
   rssi_at_HMLAN1 min:-43 avg:-41.46 cnt:13 lst:-41 max:-41
   READINGS:
     2017-08-28 21:00:00   CommandAccepted yes
     2017-08-13 10:30:07   D-firmware      2.8
     2017-08-13 10:30:07   D-serialNr      NEQ0393445
     2017-08-13 10:32:27   PairedTo        0x123ABC
     2017-08-13 10:32:28   R-driveDown     24 s
     2017-08-13 10:32:28   R-driveTurn     0.5 s
     2017-08-13 10:32:28   R-driveUp       24 s
     2017-08-13 10:32:27   R-pairCentral   0x123ABC
     2017-08-13 10:32:28   R-powerUpAction off
     2017-08-13 10:32:28   R-sign          off
     2017-08-13 10:32:27   RegL_00.        02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 15:FF 18:00 00:00
     2017-08-13 10:32:28   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:F0 0D:00 0E:F0 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-08-29 08:36:21   deviceMsg       on (to 123ABC)
     2017-08-29 09:42:27   level           set_40
     2017-08-29 08:36:21   motor           stop:on
     2017-08-29 08:36:21   pct             100
     2017-08-29 08:36:21   recentStateType info
     2017-08-29 09:42:46   state           MISSING ACK
     2017-08-29 08:36:21   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   221
     cSnd       111234564AD114020150,111234564AD114020150
     dlvlCmd    ++A0111234564AD114020150
     mId        006A
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4AD114,00,00,00
       nextSend   1503988615.96354
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4AD114
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        D7
       io:
         HMLAN1     -39
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -41
         cnt        1
         lst        -41
         max        -41
         min        -41
       at_HMLAN1:
         avg        -41.4615384615385
         cnt        13
         lst        -41
         max        -41
         min        -43
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   eventMap   off:down on:up
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0393445
   subType    blindActuator
   webCmd     stop:up:90:80:70:60:50:40:30:20:10:down


Hat mir jemand einen Tip?

Gruß
Michael





piet_pit

Hallo,
evtl. unterschiedliche HM-Ids, sind die gleich bei den Aktoren und dem LAN und VCCU?
VG
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47

kumue

der Rolladen ist paired to...123ABC
     2017-08-13 10:32:27   PairedTo        0x123ABC
     2017-08-13 10:32:27   R-pairCentral   0x123ABC


die IDs der VCCU und des HMLAN sind andere..

michaelapp

kann ich die ID beim HMLAN einfach auf "0x123ABC" abändern oder muss ich dann alle Aktoren neu pairen?


piet_pit

Hallo,
besser die alte Hm-Id beibehalten und die VCCU anpassen.
VG
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47

michaelapp

Super, habe die VCCU angepasst und es geht wieder. Danke !

Was mich allerdings ein wenig verwundert ist die Tatsache das meine Rollläden mit 0x123ABC gepaired aber der HMLAN hatte die 123456.

Warum hat das funktioniert?  ???