Luxtronik 2 -Command funktioniert nicht

Begonnen von JoSom, 09 September 2017, 22:15:28

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

JoSom

Hallo liebes Forum,

ich habe meine Wärmepumpe über das LUXTRONIK2-Modul in FHEM eingebunden. Setzen von Attributen und Readings lesen funktioniert alles ohne Problem.
Ich wollte nun zwei Events anlegen, eines um um 16 Uhr die Warmwasser-Solltemperatur (hotWaterTemperaturTarget) auf 48 °C und ein Event um 17 Uhr wieder auf 40 °C zu setzen. Hier das Event für das erhöhen der Temperatur:

COMMAND
Set Heizung hotWaterTemperaturTarget 48
DEF *16:00:00 Set Heizung hotWaterTemperaturTarget 48
NAME Boilertemperatur_hoch_16
NR 23
PERIODIC yes
RELATIVE no
REP -1
STATE Next: 16:00:00
TIMESPEC 16:00:00
TRIGGERTIME 1505052000
TRIGGERTIME_FMT 2017-09-10 16:00:00
TYPE at


Nun habe ich das Problem, dass die Events nicht ausgeführt werden. Das manuelle setzen der Temperatur funktioniert.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben woran es liegen könnte?

Danke und Gruß
JoSom

amenomade

Pi 3B, Alexa, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus

JoSom

Hallo amenomade,

danke für den Hinweis, hat aber leider keinen Erfolg gebracht.
Gibts noch andere Ideen?


amenomade

Pi 3B, Alexa, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus

JoSom

Internals:
   DEF        192.168.1.36:8888 300
   HOST       192.168.1.36:8888
   INTERVAL   300
   LOCAL      0
   NAME       Heizung
   NOTIFYDEV  global
   NR         20
   NTFY_ORDER 50-Heizung
   STATE      Waermepumpe steht seit 02:40:24 - Keine Anforderung
   TYPE       LUXTRONIK2
   Readings:
     2017-09-10 20:18:52   ambientTemperature 14.2
     2017-09-10 20:18:52   averageAmbientTemperature 11.8
     2017-09-10 20:18:52   bivalentLevel   1
     2017-09-10 20:18:52   counterHours2ndHeatSource1 65.4
     2017-09-10 20:18:52   counterHoursHeatPump 1795.8
     2017-09-10 20:18:52   counterHoursHeating 1254.7
     2017-09-10 20:18:52   counterHoursHotWater 540.7
     2017-09-10 20:18:52   delayDeviceTimeCalc 104
     2017-09-10 20:18:52   deviceTimeCalc  2017-09-10 20:17:09
     2017-09-10 20:18:52   durationFetchReadings 0.21
     2017-09-10 20:18:52   firmware        V1.77
     2017-09-10 20:18:52   flowTemperature 37.6
     2017-09-10 20:18:52   heatPumpElectricalPowerEstimated 0
     2017-09-10 20:18:52   heatSourceIN    14.1
     2017-09-10 20:18:52   heatSourceOUT   13.5
     2017-09-10 20:18:52   heatingLimit    on
     2017-09-10 20:18:52   heatingSystemCircPump off
     2017-09-10 20:18:52   hotGasTemperature 25.2
     2017-09-10 20:18:52   hotWaterCircPumpDeaerate off
     2017-09-10 20:18:52   hotWaterCircPumpExtern off
     2017-09-10 20:18:52   hotWaterSwitchingValve off
     2017-09-10 20:18:52   hotWaterTemperature 46.8
     2017-09-10 20:18:52   hotWaterTemperatureTarget 48
     2017-09-10 20:18:52   mixer1FlowTemperature 24.2
     2017-09-10 20:18:52   mixer1TargetTemperature 15
     2017-09-10 20:18:52   opModeHeating   Aus
     2017-09-10 20:18:52   opModeHotWater  Automatik
     2017-09-10 20:18:52   opStateHeatPump1 Waermepumpe steht
     2017-09-10 20:18:52   opStateHeatPump2 seit 02:40:24
     2017-09-10 20:18:52   opStateHeatPump3 Keine Anforderung
     2017-09-10 20:18:52   opStateHeating  Aus
     2017-09-10 20:18:52   opStateHotWater Temp. OK
     2017-09-10 20:18:52   returnTemperature 34.7
     2017-09-10 20:18:52   returnTemperatureExtern 25.4
     2017-09-10 20:18:52   returnTemperatureSetBack 0
     2017-09-10 20:18:52   returnTemperatureTarget 15
     2017-09-10 20:18:52   solarBufferTemperature 150
     2017-09-10 20:18:52   solarCollectorTemperature 5
     2017-09-10 20:18:52   state           Waermepumpe steht seit 02:40:24 - Keine Anforderung
     2017-09-10 20:18:52   thresholdHeatingLimit 18
     2017-09-10 20:18:52   thresholdTemperatureSetBack -20
     2017-09-10 20:18:52   typeHeatpump    L1A407
   Fhem:
     alertFirmware 1
     counterRetry 0
     durationFetchReadingsMax 0.27
     durationFetchReadingsMin 0.20
     modulVersion $Date: 2015-08-30 13:51:26 +0200 (Sun, 30 Aug 2015) $
     statBoilerCoolDownStep 0
     statBoilerHeatUpStep 0
   Helper:
     fetched_calc_values 200
     fetched_parameters 1075
     fetched_visib_attr 327
Attributes:
   allowSetParameter 1
   ignoreFirmwareCheck 1

amenomade

Hmm. Kann nix feststellen. Was kommt in der Log wenn Du Heizung auf Verbose 5 setzt?
Pi 3B, Alexa, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus

JoSom

Ich glaube hab den Fehler gefunden. Hatte Temperatur anstatt Temperature  :-X

Um 16 Uhr weiß ich mehr.

amenomade

Stimmt. Sowas wollte ich tatsächlich mit der "list" kontrollieren: Fehler im Name, oder im Reading. Hab ich trotzdem übersehen!

Mit set Boilertemperatur_hoch_16 execNow kannst Du den Befehl eines ATs sofort kontrollieren
Pi 3B, Alexa, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus