Hallo zusammen,

irgendwie stehe ich auf dem Schlauch und komme mit Wiki, Suche etc. nicht weiter.

Ich habe mir den Homematic 8-Kanal-Empfangs-Modul zusammengebaut. Testweise LED angeschlossen, die auch mit der Taste am Gerät richtig schaltet. Der Status wird dann in FHEM auch ordnungsgemäß aktualisiert. Nur kann ich nicht aus FHEM schalten. Das FileLog sagt mir nur "CMDs_pending". Auch ein getConfig funktioniert nicht bzw. wird nicht übertragen. Ein regSet wird dann nur mit "Please issue set ... getConfig first" quittiert.

Soweit ich das verstehe, liegt das am burst?

Wie kann ich denn das Gerät aufwecken, dass es die Befehle entgegennimmt?

Vielen Dank und Grüße, Mario

automatisierer

mit FHEM gepaired hast du das Ding aber?


onkel25

Zitat von: automatisierer am 16 November 2017, 21:05:26
mit FHEM gepaired hast du das Ding aber?
Hmmm. Nach neuem Pairing klappt es jetzt tatsächlich. Es war ja vorher auch im FHEM und hat die manuellen Status-Änderungen empfangen.
Gruß, Mario

automatisierer

FHEM braucht das pairing nicht, die Funksignale mithören kann FHEM - kann Jeder. Somit wird das Device auch ohne pairing in FHEM angelegt. Befehle die FHEM an das Device sendet, werden allerdings nur akzeptiert, wenn sie von der hmID kommen mit der das Device gepaired ist.

onkel25

Danke! Das war mir so nicht bewusst. Wieder was gelernt.

Gruß, Mario