Zitat von: Garbsen am 13 Juli 2017, 22:51:42
Habe es natürlich heute Abend gleich ausprobieren müssen. Funktioniert super, erspart mir etliche doif (2 je Device)
Ich habe es wie folgt umgesetzt:

1.LEVEL:'$1.LEVEL' eq 'closed':fhem:set RolloU1_1 on;
1.LEVEL:'$1.LEVEL' eq 'open':fhem:set RolloU1_1 off
1.LEVEL:$1.LEVEL < 100 :fhem:set RolloU1_1 Sonnenschutz;
1.LEVEL:'$1.LEVEL' eq 'Inf':fhem:set RolloU1_1 stop


Die ersten beiden Optionen sind selbsterklärend.
Die dritte sorgt dafür, dass immer wenn Werte zwischen 50 und 100 gesendet werden, der Rolläden in die definierte Position Sonnenschutz fährt. Ich habe dafür an den HM-Taster-Fernbedienungen eine Taste so programmiert, das ein langer Druck den Befehl auf POS 54 sendet.
Die 4. Zeile ist ein workaround für den fehlenden Stop-Befehl, die Fernbedienung sendet bei langen Druck auf 2. Taste den Befehl pos=25, der kommt in FHEM ja unbekannterweise mit Level=Inf an, und Peer deutet das halt als stop.

Für mich eine brauchbare Lösung, zumindest bis das Stop-Problem und das Inf Problem irgendwie gelöst wird.

Kann man im Peer-Attr. Den Wert von Level (Wenn Zahl zwischen 0 und 100, bzw. 50 und 100) an FHEM weitergeben?


Hallo zap

nachdem lange alles wie oben dargestellt gut funktionierte, läuft es seit gestern nicht mehr. egal was ich mit dem HMCCU device mache, bei fhem kommt set xxx on raus.
einzige ,,Änderung" die ich hatte war ein Neustart von FHEM und ubuntu server.
irgendeine Idee woran es liegen könnte?

anbei 2 lists der devices

Internals:
   DEF        CUX2801007:1
   IODev      d_ccu
   NAME       HM_SOMFY_RolloU4_1_1
   NR         452
   STATE      open
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    CUX2801007:1
   ccudevstate active
   ccuif      CUxD
   ccuname    SOMFY:RolloU4_1:1
   ccutype    CUX-HM-LC-Bl1PBU-FM
   channels   1
   statevals  devstate
   READINGS:
     2017-10-10 14:41:36   1.LEVEL         open
     2017-10-10 14:34:10   1.STATE         true
     2017-10-10 11:14:17   1.STOP          yes
     2017-10-10 14:34:10   1.WORKING       no
     2017-10-10 14:41:36   control         100
     2017-10-10 14:41:36   hmstate         open
     2017-10-10 14:41:36   state           open
   hmccu:
     dp:
       0.LOWBAT:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       true
         VAL        true
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.CMD_RETL:
         OVAL
         VAL
       1.CMD_RETS:
         OVAL
         VAL
       1.CMD_SETL:
         OVAL
         VAL
       1.CMD_SETS:
         OVAL
         VAL
       1.CONTROL:
         OVAL       2
         VAL        2
       1.INHIBIT:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      80
         OVAL       0.800000
         SVAL       open
         VAL        1.000000
       1.RAND:
         OVAL       16891
         VAL        16891
       1.STATE:
         OSVAL      true
         OVAL       true
         SVAL       true
         VAL        true
       1.WORKING:
         OSVAL      no
         OVAL       false
         SVAL       no
         VAL        false
Attributes:
   IODev      d_ccu
   ccureadingfilter (LEVEL|WORKING|STATE|PRESS|STOP)
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   cmdIcon    up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
   controldatapoint LEVEL
   event-on-update-reading .*
   eventMap   /datapoint STOP true:stop/datapoint LEVEL 0:down/datapoint LEVEL 100:up/
   group      Allgemein
   peer       control:'$control' eq '0':fhem:set RolloU4_1 on;
control:'$control' eq '100':fhem:set RolloU4_1 off;
1.LEVEL: '$1.LEVEL' < '100' :fhem:set RolloU4_1 pos $value;

1.LEVEL: '$1.LEVEL' < 'inf':fhem:set RolloU4_1 pos $value;
##1.STOP:'$1.STOP' eq 'yes':fhem:set RolloU4_1 stop;
   room       CCU2,Gästezimmer
   statedatapoint LEVEL
   substexcl  control
   substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;WORKING,STOP!(0|false):no,(1|true):yes
   webCmd     up:down:stop:control
   widgetOverride control:slider,0,10,100



Internals:
   ADDRESS    000010
   DEF        000010
   IODev      CUL_433
   NAME       RolloU4_1
   NR         115
   STATE      oben
   TYPE       SOMFY
   move       stop
   CODE:
     1          000010
   READINGS:
     2017-05-10 07:28:00   Automatik       1
     2017-10-10 14:41:42   enc_key         A4
     2017-10-10 14:41:55   exact           100
     2017-10-10 14:41:55   position        100
     2017-10-10 14:41:42   rolling_code    0BC4
     2017-10-10 14:41:55   state           open
Attributes:
   IODev      CUL_433
   alias      Rollo_Gästezimmer
   devStateIcon .*oben:fts_shutter_20 .*unten:fts_shutter_90 .*Sonnenschutz:fts_shutter_60
   drive-down-time-to-100 30
   drive-down-time-to-close 34
   drive-up-time-to-100 3
   drive-up-time-to-open 35
   eventMap   /open:oben/closed:unten/on:runter/off:hoch/Pos 35:Sonnenschutz
   genericDeviceType blind
   group      Rolläden Gast
   homebridgeMapping CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=100 TargetPosition=position,minStep=10,cmd=
   icon       fts_shutter_updown
   model      somfyblinds
   positionInverse 1
   room       Gästezimmer,Homekit,Unten,Westen
   siriName   Rollo Gästezimmer
   userattr   Room Room_map room_map structexclude
   webCmd     runter:hoch:stop:Sonnenschutz

FHEM und Homebridge auf Intel NUC, CUL 868 v 1.66, CUL466 V 1.66, SOMFY RTS Rolläden, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-BL1-FM, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-RHS, HM-WDS10-TH-O, HM-SEC-WDS-2, HM-Sen-LI-O, HM-CC-RT-DN, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-SCI-3-FM, HM-Sec-Sir-WM, HM-PB-2-WM55-2, HM-RC-8, HM-LC-SW1-PL2, Alpha2

zap

Die Peering Regeln aus dem List enthalten einige syntaktische Fehler in den Bedingungen, die in Deinem älteren Post nicht drin waren. Vergleich das bitte mal
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Produktiv inzwischen auf Home Assistant gewechselt.
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)

Garbsen

Zitat von: zap am 10 Oktober 2017, 16:48:03
Die Peering Regeln aus dem List enthalten einige syntaktische Fehler in den Bedingungen, die in Deinem älteren Post nicht drin waren. Vergleich das bitte mal

sorry, war blödes Beispiel, an dem device hatte ich schon versucht zu basteln.
hier ein List von einem device an dem ich nichts geändert habe, aber gleiches Problem.

wenn ich das hmccu device runter steuere geht somfy runter, wenn ich dann am hmccu wider hoch steuere passiert manchmal gar nichts, manchmal geht es hoch. wenn ich zwischen dem runter befehl das so,fb device direkt in fhem hoch fahre wird das vom hmccu nicht nachvollzogen. fahre ich dann anschließend das hmccu device hoch, geht das somfy  device runter.

alles seltsam


Internals:
   DEF        CUX2801002:1
   IODev      d_ccu
   NAME       HM_SOMFY_RolloU1_1_1
   NR         450
   STATE      open
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    CUX2801002:1
   ccudevstate active
   ccuif      CUxD
   ccuname    SOMFY:RolloU1_1:1
   ccutype    CUX-HM-LC-Bl1PBU-FM
   channels   1
   statevals  devstate
   READINGS:
     2017-10-10 17:10:51   1.LEVEL         open
     2017-10-10 14:34:10   1.STATE         true
     2017-10-10 08:46:58   1.STOP          yes
     2017-10-10 14:34:10   1.WORKING       no
     2017-10-10 17:10:51   control         100
     2017-10-10 17:10:51   hmstate         open
     2017-10-10 17:10:51   state           open
   hmccu:
     dp:
       0.LOWBAT:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       true
         VAL        true
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.CMD_RETL:
         OVAL
         VAL
       1.CMD_RETS:
         OVAL
         VAL
       1.CMD_SETL:
         OVAL
         VAL
       1.CMD_SETS:
         OVAL
         VAL
       1.CONTROL:
         OVAL       2
         VAL        2
       1.INHIBIT:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      closed
         OVAL       0.000000
         SVAL       open
         VAL        1.000000
       1.RAND:
         OVAL       2129
         VAL        2129
       1.STATE:
         OSVAL      true
         OVAL       true
         SVAL       true
         VAL        true
       1.WORKING:
         OSVAL      no
         OVAL       false
         SVAL       no
         VAL        false
Attributes:
   IODev      d_ccu
   ccureadingfilter (LEVEL|WORKING|STATE|PRESS|STOP)
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   cmdIcon    up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
   controldatapoint LEVEL
   event-on-update-reading .*
   eventMap   /datapoint STOP true:stop/datapoint LEVEL 0:down/datapoint LEVEL 100:up/
   group      Allgemein
   peer       1.LEVEL:'$1.LEVEL' eq 'closed':fhem:set RolloU1_1 on;
1.LEVEL:'$1.LEVEL' eq 'open':fhem:set RolloU1_1 off
1.LEVEL: $1.LEVEL < 100 :fhem:set RolloU1_1 pos $value;
1.LEVEL:'$1.LEVEL' eq 'Inf':fhem:set RolloU1_1 stop
   room       CCU2,Hauswirtschaft
   statedatapoint LEVEL
   substexcl  control
   substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;WORKING,STOP!(0|false):no,(1|true):yes
   webCmd     up:down:stop:control
   widgetOverride control:slider,0,10,100




Internals:
   ADDRESS    000001
   DEF        000001
   IODev      CUL_433
   NAME       RolloU1_1
   NR         67
   STATE      oben
   TYPE       SOMFY
   move       stop
   CODE:
     1          000001
   READINGS:
     2016-12-12 10:22:31   Automatik       1
     2017-10-10 17:11:13   enc_key         AC
     2017-10-10 17:11:33   exact           100
     2017-10-10 17:11:33   position        100
     2017-10-10 17:11:13   rolling_code    0ACC
     2017-10-10 17:11:33   state           open
Attributes:
   IODev      CUL_433
   alias      Rollo HWR
   devStateIcon .*oben:fts_shutter_20 .*unten:fts_shutter_90
   drive-down-time-to-100 15
   drive-down-time-to-close 19
   drive-up-time-to-100 1
   drive-up-time-to-open 20
   eventMap   /open:oben/closed:unten/on:runter/off:hoch/Pos 30:Sonnenschutz
   fhem_widget_command {  "order" : 1,  "locations" : [    "WATCH"  ],  "allowed_values" : [    "on",    "stop",    "off"  ],  "alias" : "RolloHWR"}
   genericDeviceType blind
   group      Rolläden HWR
   homebridgeMapping CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=100 TargetPosition=position,minStep=10,cmd=,
   icon       fts_shutter_updown
   model      somfyblinds
   positionInverse 1
   room       FHEM_Widget,Hauswirtschaft,Homekit,Somfy,Unten
   userattr   Room Room_map room_map structexclude
   webCmd     runter:hoch:stop:Sonnenschutz
   widgetOverride homebridgeMapping:textField-long


FHEM und Homebridge auf Intel NUC, CUL 868 v 1.66, CUL466 V 1.66, SOMFY RTS Rolläden, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-BL1-FM, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-RHS, HM-WDS10-TH-O, HM-SEC-WDS-2, HM-Sen-LI-O, HM-CC-RT-DN, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-SCI-3-FM, HM-Sec-Sir-WM, HM-PB-2-WM55-2, HM-RC-8, HM-LC-SW1-PL2, Alpha2

zap

Zitat von: Garbsen am 10 Oktober 2017, 17:16:54
wenn ich das hmccu device runter steuere geht somfy runter, wenn ich dann am hmccu wider hoch steuere passiert manchmal gar nichts, manchmal geht es hoch. wenn ich zwischen dem runter befehl das so,fb device direkt in fhem hoch fahre wird das vom hmccu nicht nachvollzogen. fahre ich dann anschließend das hmccu device hoch, geht das somfy  device runter.

Im Listing kann ich keinen Fehler erkennen. Was aber klar ist: wenn Du direkt das Somfy Device bedienst, bekommt HMCCU das nicht mit. Wie auch?

Ich habe an dem Modul ja schon länger nichts mehr geändert. Insofern ist es seltsam, dass es plötzlich nicht mehr funktioniert.

Ich muss das mal versuchen, bei mir nachzuvollziehen.
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Produktiv inzwischen auf Home Assistant gewechselt.
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)

Garbsen

Zitat von: zap am 10 Oktober 2017, 18:40:42
Im Listing kann ich keinen Fehler erkennen. Was aber klar ist: wenn Du direkt das Somfy Device bedienst, bekommt HMCCU das nicht mit. Wie auch?

Ich habe an dem Modul ja schon länger nichts mehr geändert. Insofern ist es seltsam, dass es plötzlich nicht mehr funktioniert.

Ich muss das mal versuchen, bei mir nachzuvollziehen.
danke, bin mir nicht absolut sicher, dachte aber, dass das leeren in beide Richtungen ging. wohl eine Einbildung.
habe jetzt erstmal die Verbindung zur ccu gekappt und steuere die Somfy devices nur über fhem
FHEM und Homebridge auf Intel NUC, CUL 868 v 1.66, CUL466 V 1.66, SOMFY RTS Rolläden, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-BL1-FM, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-RHS, HM-WDS10-TH-O, HM-SEC-WDS-2, HM-Sen-LI-O, HM-CC-RT-DN, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-SCI-3-FM, HM-Sec-Sir-WM, HM-PB-2-WM55-2, HM-RC-8, HM-LC-SW1-PL2, Alpha2