Danfoss Thermostat Wochenplan

Begonnen von Lost144, 29 Oktober 2017, 14:00:40

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

amenomade

#30
Versuch mal in deiner Kondition, das Leerzeichen nach HCAutomatik zu löschen. Statt:
ZWave_THERMOSTAT_3 0123456|16:00|22  0123456|22:30|17 (ReadingsVal("HCAutomatik ", "state", "off") eq "on")
eher:
ZWave_THERMOSTAT_3 0123456|16:00|22  0123456|22:30|17 (ReadingsVal("HCAutomatik", "state", "off") eq "on")

inactive ist der Status, wenn die Kondition nicht wahr ist.
Du hast den richtigen commandTemplate, und dein Thermostat unterstützt desired-temp. Das sollte jetzt funktionieren.

Pi 3B, Alexa, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus

Lost144

Also selbst ohne das Leerzeichen läuft es nicht..
Ich weiß leider nicht mehr weiter.
Wo könnte denn noch das Problem sein?
Gibt es noch eine andere Variante, die Thermostate zu schalten?

amenomade

Zeit mal bitte wieder ein komplettes "list Wohnzimmer_plan" und ein "list HCAutomatik "
Pi 3B, Alexa, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus

Lost144

Es funktioniert nun.
Ich hatte den HCAutomatik nochmal neu angelegt, nachdem ich das Leerzeichen rausgenommen habe.
Vielen Dank @amenomade für deine Hilfe :)