HMS Reading mit Icon anzeigen

Begonnen von Guest, 30 Juni 2012, 21:25:01

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Hi,

ich versuche momentan für die HMS-devices anstatt der Anzeige von
smoke_detect: off / smoke_detect: on ein Icon anzeigen zu lassen (wie bei
den Lampen auch, nur mit anderem Icon). Grundsätzlich weiss ich, dass
eigene Icons über ..png oder .png abgespeichert
werden müssen. Dies funktioniert auch für Lampen etc., allerdings bekomme
ich es mit den HMS-devices nicht hin, da mir da das ":" einen Strich durch
die Rechnung macht. Hat jemand einen Tip, wie die korrekte Bezeichnung der
.png sein muss?

Gruß

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

rudolfkoenig

                                                   

> Hat jemand einen Tip, wie die korrekte Bezeichnung der  .png sein muss?

Ich meine das Problem ist nicht das : sondern das Leerzeichen: fhem schneidet
bei der Bildersuche alles nach dem ersten Leerzeichen ab.

Das Problem muesste mit einem eventMap zu loesen sein:

attr devName eventMap\
  smoke_detect..on:smokeOn smoke_detect..off:smokeOff

Da : als Trenner hier fest vorgegeben ist, muss man Platzhalter (.) verwenden.
Die Bilder heissen dann smokeOn.png oder devName.smokeOn.png

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Am Sonntag, 1. Juli 2012 10:24:48 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
>
> >attr devName eventMap\
>   smoke_detect..on:smokeOn smoke_detect..off:smokeOff
>

Tut sich leider nichts :/ state bleibt weiterhin "smoke_detect: off". Ich
habe es bis jetzt nur geschafft mit einem eventMap den vorderen Teil, also
das "smoke_detect" zu ändern.

Gruß  

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

rudolfkoenig

                                                   

> Tut sich leider nichts :/ state bleibt weiterhin "smoke_detect: off". Ich
> habe es bis jetzt nur geschafft mit einem eventMap den vorderen Teil, also
> das "smoke_detect" zu ändern.

Kannst Du mir bitte den Wert des zugehoerigen XXX_RAWMSG Readings
(XXX=CUL oder FHZ) zuschicken?

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

rudolfkoenig

                                                   

> Kannst Du mir bitte den Wert des zugehoerigen XXX_RAWMSG Readings
> (XXX=CUL oder FHZ) zuschicken?

Hab Dein Reading bekommen, bei mir tut es:

define smoky HMS 1234
attr smoky smoke_detect..off:smokeOff smoke_detect..on:smokeOn

Danach www/pgm2/smokeOff.png angelegt, und Event eingeschleust mit
{ CUL_Parse($defs{CUL}, $defs{CUL}, "CUL", "H12340300FF00F9", "X21") }

FHEMWEB zeigt das Bild an.

--
To unsubscribe from this group, send email to