ich habe mich mal am Peeren von einem BM (WK_BM1) und einer Schaltdose (xx) versucht. Habe mich dabei versucht ans Wiki zu halten. Wenn ich nun den BM auslöse passiert folgendes:


2018-01-06 15:10:09 CUL_HM WK_BM1 brightness: 33
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM WK_BM1 motion: on (to xx)
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM WK_BM1 motionCount: 67_next:15s
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM WK_BM1 motion
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM WK_BM1 trigger_cnt: 67
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM xx trigLast: WK_BM1:33
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM xx trig_WK_BM1: 33_67
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM xx deviceMsg: off (to WK_BM1)
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM xx level: 0
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM xx pct: 0
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM xx off
2018-01-06 15:10:09 CUL_HM xx timedOn: off


Aber die Dose schaltet nicht. Hatte eigentlich gedacht, sie würde für 12 Sekunden an gehen.

Bewegungsmelder: WK_BM1
Internals:
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 134
   CUL1_RAWMSG A0D6CA4411C56EE3F89F7014A2140::-42:CUL1
   CUL1_RSSI  -42
   CUL1_TIME  2018-01-06 15:14:57
   DEF        1C56EE
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     134
   NAME       WK_BM1
   NOTIFYDEV  global
   NR         368
   STATE      motion
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:6C - t:41 s:1C56EE d:3F89F7 014A2140
   peerList   xx,
   protLastRcv 2018-01-06 15:14:57
   protSnd    55 last_at:2018-01-06 15:02:20
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL1 min:-55 cnt:121 avg:-43.21 lst:-42 max:-40.5
   Readings:
     2018-01-06 15:02:19   Activity        alive
     2018-01-06 14:55:47   CommandAccepted yes
     2018-01-06 15:02:19   D-firmware      1.0
     2018-01-06 15:02:19   D-serialNr      JEQ0265330
     2018-01-06 15:02:19   PairedTo        0x48754D
     2018-01-06 14:41:33   R-brightFilter  7
     2018-01-06 14:41:33   R-captInInterval off
     2018-01-06 14:39:27   R-evtFltrNum    1
     2018-01-06 14:39:27   R-evtFltrPeriod 1 s
     2018-01-06 14:41:33   R-minInterval   15
     2018-01-06 14:39:26   R-pairCentral   0x48754D
     2018-01-06 14:39:26   R-sabotageMsg   on
     2018-01-06 14:39:27   R-sign          off
     2018-01-06 15:02:20   R-xx_chn-01-peerNeedsBurst off
     2018-01-06 15:02:19   RegL_00.          02:01 0A:48 0B:75 0C:4D 10:01 00:00
     2018-01-06 15:02:20   RegL_01.          01:12 02:70 08:00 22:00 00:00
     2018-01-06 15:02:20   RegL_04.xx_chn-01   01:00 00:00
     2018-01-06 15:14:41   battery         ok
     2018-01-06 15:14:57   brightness      33
     2018-01-06 15:14:41   cover           open
     2018-01-06 15:14:57   motion          on (to xx)
     2018-01-06 15:14:57   motionCount     74_next:15s
     2018-01-06 15:13:27   motionDuration  17
     2018-01-06 15:02:20   peerList        xx,
     2018-01-06 15:14:41   recentStateType info
     2018-01-06 15:14:57   state           motion
     2018-01-06 15:14:57   trigger_cnt     74
   Helper:
     HM_CMDNR   108
     cSnd       0148754D1C56EE0103,0148754D1C56EE01043F89F70104
     mId        004A
     moStart    1515248097.76759
     peerIDsRaw ,3F89F701,00000000
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1C56EE,00,00,00
       nextSend   1515248097.86166
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         1C56EE
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        6C
       Io:
         CUL1       -40
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -43.2190082644628
         cnt        121
         lst        -42
         max        -40.5
         min        -55
     Shadowreg:
     Tmpl:
Attributes:
   IODev      CUL1
   actCycle   000:20
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      Bewegungsmelder
   model      HM-SEC-MDIR
   peerIDs    00000000,3F89F701,
   room       0-bastel,UG_Wasch-Vorrat
   serialNr   JEQ0265330
   subType    motionDetector



SchaltDose xx:
Internals:
   CUL1_MSGCNT 117
   CUL1_RAWMSG A0E6A80023F89F71C56EE010100001C::-59:CUL1
   CUL1_RSSI  -59
   CUL1_TIME  2018-01-06 15:13:10
   DEF        3F89F7
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     117
   NAME       xx
   NOTIFYDEV  global
   NR         303
   NTFY_ORDER 50-AZ_SDBastel
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:6A - t:02 s:3F89F7 d:1C56EE 010100001C
   peerList   WK_BM1,
   protLastRcv 2018-01-06 15:13:10
   protSnd    68 last_at:2018-01-06 15:09:46
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL1  min:-61 cnt:1 avg:-61 max:-61 lst:-61
   rssi_WK_BM1 min:-32 cnt:26 avg:-29.15 max:-28 lst:-28
   rssi_at_CUL1 min:-65.5 cnt:70 avg:-60.73 lst:-59 max:-54
   Readings:
     2018-01-06 15:13:10   CommandAccepted yes
     2018-01-06 15:00:59   PairedTo        0x48754D
     2018-01-06 15:01:00   R-WK_BM1_chn-01-lgActionType jmpToTarget
     2018-01-06 15:01:00   R-WK_BM1_chn-01-shActionType jmpToTarget
     2018-01-06 14:59:52   R-pairCentral   0x48754D
     2018-01-06 14:59:52   R-powerUpAction off
     2018-01-06 14:59:52   R-sign          off
     2018-01-06 15:00:59   RegL_00.          02:01 0A:48 0B:75 0C:4D 15:FF 18:00 00:00
     2018-01-06 15:00:59   RegL_01.          08:00 30:06 56:00 57:24 93:5F 94:B3 00:00
     2018-01-06 15:01:00   RegL_03.WK_BM1_chn-01  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63
     2018-01-06 15:13:10   deviceMsg       off (to WK_BM1)
     2018-01-06 15:13:10   level           0
     2018-01-06 15:13:10   pct             0
     2018-01-06 15:00:59   peerList        WK_BM1,
     2018-01-06 15:09:16   powerOn         2018-01-06 15:09:16
     2018-01-06 15:13:10   recentStateType ack
     2018-01-06 15:13:10   state           off
     2018-01-06 15:13:10   timedOn         off
     2018-01-06 15:13:10   trigLast        WK_BM1:33
     2018-01-06 15:13:10   trig_WK_BM1     33_73
   Helper:
     HM_CMDNR   106
     PONtest    0
     cSnd       0148754D3F89F70106,1148754D3F89F70201000000
     dlvlCmd    ++A01148754D3F89F70201000000
     mId        00D8
     peerIDsRaw ,1C56EE01,00000000
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3F89F7,00,00,00
       nextSend   1515247990.74469
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3F89F7
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        6A
       Io:
         CUL1       -57
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Cul1:
         avg        -61
         cnt        1
         lst        -61
         max        -61
         min        -61
       Wk_bm1:
         avg        -29.1538461538462
         cnt        26
         lst        -28
         max        -28
         min        -32
       At_cul1:
         avg        -60.7357142857143
         cnt        70
         lst        -59
         max        -54
         min        -65.5
     Shadowreg:
       RegL_03.WK_BM1_chn-01  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:2C 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63  00:00
     Tmpl:
Attributes:
   IODev      CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   group      SchaltDose
   model      HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1
   peerIDs    00000000,1C56EE01,
   room       0-bastel,A_Master,OG_Arbeitszimmer
   serialNr   MEQ1569589
   subType    switch
   webCmd     on:off


Wo mache ich noch einen Fehler?

LG
Tommi



Otto123

Hi Tommi,

hast Du hmInfo definiert? Versuch Dich mal mit den Templates   8)

https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo#Templates

Mir Scheint die Dose schaltete nicht "nicht" sondern nicht an? Die schaltet aus?

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Pfriemler

Der BWM sendet "motion" mit Helligkeit "33". Das ist niedriger als die LO-Schaltschwelle des Aktors, der default nur bei Triggern "geLo", also >=50, auslöst. Der Aktor quittiert den Empfang des Triggers mit dem Hinweis, dass er ausgeschaltet bleibt.

Das Bewegungsmeldertemplate gestattet das Setzen einer individuellen Helligkeitsschwelle (LO für den betreffenden Peer wird gesetzt) und ändert die Auslösebedingung für den Trigger auf "ltLo" (niedriger als LO), so dass der Aktor nun bei allen Helligkeitswerten unter der programmierten Schwelle einschalten sollte.
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."