SDM630M Export Readings auswerten

Begonnen von Burny4600, 04 März 2018, 12:56:10

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Burny4600

Ich habe jetzt einen SDM630M-CT und SDM630Modbus Energiezähler in Betrieb.
Jetzt wo ich alles im Laufen habe würde ich gerne die aktuelle Leistung die ich exportiere erfassen.
Beim SDM630Modbus Energiezähler stimmen die Power_Sum__W Werte.
Beim SDM630M-CT Energiezähler stimmen die Power_Sum__W überhaupt nicht.

Ich finde aber auch keine Info an was das bei dem SDM630M-CT Energiezähler liegen könnte.
Hat jemand mit diesem Energiezähler schon Erfahrungen gesammelt?


LIST SDM630Modbus
Internals:
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/Modbus/smd630_rasp02.cfg
   DEF        2 60
   DEST       
   INTERVAL   60
   IODev      ModbusRS485
   MODBUSID   2
   ModuleVersion 3.7.3 - 22.12.2017
   NAME       NGZ_SDM630M_2
   NOTIFYDEV  global
   NR         459
   NTFY_ORDER 50-NGZ_SDM630M_2
   PROTOCOL   RTU
   STATE      Spannung L1: 231.8 V<br>Spannung L2: 233.6 V<br>Spannung L3: 233.5 V<br><br>Strom L1: 2.3 A<br>Strom L2: 0.1 A<br>Strom L3: 0.0 A<br><br>Leistung: 555 W
   TRIGGERTIME 1520182496.92128
   TRIGGERTIME_FMT 2018-03-04 17:54:56
   TYPE       ModbusSDM630M
   READINGS:
     2018-03-04 17:53:58   Charge__kAh     24.686
     2018-03-04 17:51:59   CosPhi_L1__grd  1.4
     2018-03-04 17:51:59   CosPhi_L2__grd  -42.5
     2018-03-04 17:51:59   CosPhi_L3__grd  -88.5
     2018-03-04 17:53:58   CosPhi__grd     -1.6
     2018-03-04 17:51:59   Current_Avr__A  0.8
     2018-03-04 17:49:56   Current_L1__A   2.31
     2018-03-04 17:52:58   Current_L1_demand__A 2.28
     2018-03-04 17:49:56   Current_L2__A   0.10
     2018-03-04 17:52:58   Current_L2_demand__A 0.11
     2018-03-04 17:49:56   Current_L3__A   0.00
     2018-03-04 17:52:58   Current_L3_demand__A 0.00
     2018-03-04 17:48:56   Current_Max_L1_demand__A 3.98
     2018-03-04 17:48:56   Current_Max_L2_demand__A 0.11
     2018-03-04 17:48:56   Current_Max_L3_demand__A 0.00
     2018-03-04 17:48:57   Current_Max_N_demand__A 3.95
     2018-03-04 17:49:57   Current_N__A    2.25
     2018-03-04 17:52:00   Current_N_demand__A 2.23
     2018-03-04 17:51:59   Current_Sum__A  2.50
     2018-03-04 17:21:56   Demand_Period__minutes 60
     2018-03-04 17:21:56   Demand_Time__minutes 60
     2018-03-04 17:44:54   Energy_L1_export__kWh 5.114
     2018-03-04 17:44:54   Energy_L1_import__kWh 23.564
     2018-03-04 17:44:54   Energy_L1_total__kWh 28.678
     2018-03-04 17:44:54   Energy_L2_export__kWh 0.000
     2018-03-04 17:44:54   Energy_L2_import__kWh 0.998
     2018-03-04 17:44:54   Energy_L2_total__kWh 0.998
     2018-03-04 17:44:54   Energy_L3_export__kWh 0.000
     2018-03-04 17:44:54   Energy_L3_import__kWh 0.022
     2018-03-04 17:44:54   Energy_L3_total__kWh 0.022
     2018-03-04 17:53:58   Energy_apparent__kVAh 65.896
     2018-03-04 17:53:58   Energy_export__kVArh 2.363
     2018-03-04 17:53:58   Energy_export__kWh 5.114
     2018-03-04 17:53:58   Energy_import__kVArh 0.543
     2018-03-04 17:53:58   Energy_import__kWh 24.667
     2018-03-04 17:44:54   Energy_total__kVArh 2.901
     2018-03-04 17:44:54   Energy_total__kWh 29.698
     2018-03-04 17:53:58   Frequency__Hz   50.0
     2018-03-04 17:21:59   Modbus_Node_adr 2
     2018-03-04 17:21:57   Modbus_Parity_Stop 1stop.bit_no.parity
     2018-03-04 17:21:59   Modbus_Speed__baud 9600
     2018-03-04 17:53:58   PowerFactor     1.0
     2018-03-04 17:51:59   PowerFactor_L1  1.0
     2018-03-04 17:51:59   PowerFactor_L2  0.7
     2018-03-04 17:51:59   PowerFactor_L3  1.0
     2018-03-04 17:52:58   PowerFactor_inverted -1.3
     2018-03-04 17:51:59   Power_L1__VA    532.2
     2018-03-04 17:51:59   Power_L1__VAr   12.6
     2018-03-04 17:51:59   Power_L1__W     532
     2018-03-04 17:51:59   Power_L2__VA    24.9
     2018-03-04 17:51:59   Power_L2__VAr   -16.9
     2018-03-04 17:51:59   Power_L2__W     18
     2018-03-04 17:51:59   Power_L3__VA    9.4
     2018-03-04 17:51:59   Power_L3__VAr   -9.4
     2018-03-04 17:51:59   Power_L3__W     0
     2018-03-04 17:44:55   Power_Max_demand__VA 954.8
     2018-03-04 17:44:55   Power_Max_demand__W 770.4
     2018-03-04 17:53:58   Power_Sum__VA   555.0
     2018-03-04 17:53:58   Power_Sum__VAr  -15.4
     2018-03-04 17:53:58   Power_Sum__W    539.3
     2018-03-04 17:44:55   Power_Sum_demand__VA 556.5
     2018-03-04 17:53:58   Power_Sum_demand__W 543.6
     2018-03-04 17:21:59   Pulse_Divisor_1 100kw/imp
     2018-03-04 17:21:58   Relay2_Energy_Type 0
     2018-03-04 17:21:56   System_Current__A 10.00
     2018-03-04 17:21:59   System_Password 1000
     2018-03-04 17:21:57   System_Password_Lock locked
     2018-03-04 17:22:00   System_Power__W 6600
     2018-03-04 17:21:57   System_Pulse_Width__ms 100
     2018-03-04 17:22:00   System_Serial_Nr 6.65413870559409e+22
     2018-03-04 17:21:57   System_Type     3p4w
     2018-03-04 17:21:56   System_Voltage__V 220.0
     2018-03-04 17:52:58   THD_Current_L1__prz 12.0
     2018-03-04 17:52:58   THD_Current_L2__prz 0.0
     2018-03-04 17:52:58   THD_Current_L3__prz 0.0
     2018-03-04 17:52:58   THD_Current_avr__prz 4.9
     2018-03-04 17:21:53   THD_Voltage_L1_L2__prz 0.0
     2018-03-04 17:52:58   THD_Voltage_L1_N__prz 3.1
     2018-03-04 17:21:53   THD_Voltage_L2_L3__prz 0.0
     2018-03-04 17:52:58   THD_Voltage_L2_N__prz 2.7
     2018-03-04 17:21:53   THD_Voltage_L3_L1__prz 0.0
     2018-03-04 17:52:58   THD_Voltage_L3_N__prz 2.7
     2018-03-04 17:21:53   THD_Voltage_avr_LL__prz 0.0
     2018-03-04 17:52:58   THD_Voltage_avr_LN__prz 2.9
     2018-03-04 17:51:58   Voltage_Avr_L_to_L__V 403.2
     2018-03-04 17:51:59   Voltage_Avr__V  232.8
     2018-03-04 17:44:54   Voltage_L1__V   231.8
     2018-03-04 17:41:54   Voltage_L1_to_L2__V 398.1
     2018-03-04 17:44:54   Voltage_L2__V   233.6
     2018-03-04 17:41:54   Voltage_L2_to_L3__V 400.2
     2018-03-04 17:44:54   Voltage_L3__V   233.5
     2018-03-04 17:41:54   Voltage_L3_to_L1__V 399.7
     2018-03-04 17:53:58   statEnergy_export__kWh Hour: 0.000 Day: 0.000 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2018-03-04_15:47:52 )
     2018-03-04 17:53:58   statEnergy_export__kWhDay 0.000
     2018-03-04 17:53:58   statEnergy_export__kWhHour 0.000
     2018-03-04 16:59:55   statEnergy_export__kWhHourLast 0.000
     2018-03-04 16:59:55   statEnergy_export__kWhLast Hour: 0.000 Day: - Month: - Year: -
     2018-03-04 17:53:58   statEnergy_export__kWhMonth 0.000
     2018-03-04 17:53:58   statEnergy_export__kWhYear 0.000
     2018-03-04 17:53:58   statEnergy_import__kWh Hour: 0.497 Day: 1.058 Month: 1.058 Year: 1.058 (since: 2018-03-04_15:47:52 )
     2018-03-04 17:53:58   statEnergy_import__kWhDay 1.058
     2018-03-04 17:53:58   statEnergy_import__kWhHour 0.497
     2018-03-04 16:59:55   statEnergy_import__kWhHourLast 0.483
     2018-03-04 16:59:55   statEnergy_import__kWhLast Hour: 0.483 Day: - Month: - Year: -
     2018-03-04 17:53:58   statEnergy_import__kWhMonth 1.058
     2018-03-04 17:53:58   statEnergy_import__kWhYear 1.058
   gotReadings:
     Charge__kAh 24.686
     CosPhi__grd -1.6
     Energy_apparent__kVAh 65.896
     Energy_export__kVArh 2.363
     Energy_export__kWh 5.114
     Energy_import__kVArh 0.543
     Energy_import__kWh 24.667
     Frequency__Hz 50.0
     PowerFactor 1.0
     Power_Sum__VA 555.0
     Power_Sum__VAr -15.4
     Power_Sum__W 539.3
     Power_Sum_demand__W 543.6
   helper:
     _98_statistics NGZ_SDM630M_2Istat
     lrecv      1520182438.13637
     lsend      1520182437.99311
   lastRead:
     h0         1520180516.62017
     h10        1520180517.38934
     h12        1520180517.3913
     h14        1520180517.39319
     h18        1520180517.39528
     h2         1520180516.62115
     h20        1520180519.68929
     h22        1520180519.69139
     h24        1520180519.69333
     h28        1520180519.69544
     h36        1520180520.43872
     h42        1520180520.44005
     h6         1520180516.62221
     h8         1520180516.62316
     h88        1520180518.12174
     i0         1520181894.11262
     i10        1520182196.22257
     i100       1520181895.69588
     i102       1520181895.69682
     i104       1520182320.2788
     i106       1520182137.54182
     i12        1520182319.53114
     i14        1520182319.53332
     i16        1520182319.53525
     i18        1520182319.53724
     i2         1520181894.11369
     i20        1520182319.53931
     i200       1520181714.20146
     i202       1520181714.20257
     i204       1520181714.20356
     i206       1520182318.66744
     i22        1520182319.54132
     i224       1520182197.81936
     i234       1520182378.85023
     i236       1520182378.85227
     i238       1520182378.85425
     i24        1520182319.54328
     i240       1520182378.8562
     i242       1520182378.85821
     i244       1520182378.8601
     i248       1520182378.86228
     i250       1520182378.86423
     i254       1520182378.86634
     i258       1520182378.8686
     i26        1520182319.5453
     i260       1520182378.87055
     i262       1520182378.87246
     i264       1520182136.79166
     i266       1520182136.79359
     i268       1520182136.79546
     i28        1520182319.54725
     i30        1520182319.54925
     i32        1520182319.55119
     i334       1520180513.21899
     i336       1520180513.22096
     i338       1520180513.2229
     i34        1520182319.55311
     i340       1520180513.22482
     i342       1520181894.91439
     i344       1520181894.91643
     i346       1520181894.91853
     i348       1520181894.92049
     i350       1520181894.92246
     i352       1520181894.92439
     i354       1520181894.92638
     i356       1520181894.92831
     i358       1520181894.93031
     i36        1520182319.5551
     i360       1520181894.93229
     i362       1520181894.93424
     i38        1520182319.55706
     i4         1520181894.11468
     i40        1520182319.55916
     i42        1520182319.56113
     i46        1520182319.56328
     i48        1520182319.56524
     i52        1520182438.13916
     i56        1520182438.14129
     i6         1520182196.22069
     i60        1520182438.14338
     i62        1520182438.14526
     i66        1520182438.14729
     i70        1520182438.14939
     i72        1520182438.1513
     i74        1520182438.15315
     i76        1520182438.15501
     i78        1520182438.15685
     i8         1520182196.22164
     i80        1520182438.15886
     i82        1520182438.16075
     i84        1520182438.16265
     i86        1520181895.69416
Attributes:
   IODev      ModbusRS485
   alias      Energieverbrauch Nebengebäude und Energieertrag PV Anlagen (Watt)
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   event-min-interval .*:600
   event-on-change-reading .*
   group      Energieverbrauch und Energieertrag aktuell
   icon       measure_power
   room       Verbrauch-Strom
   sortby     04
   stateFormat {sprintf(
"Spannung L1: %.1f V<br>Spannung L2: %.1f V<br>Spannung L3: %.1f V<br><br>Strom L1: %.1f A<br>Strom L2: %.1f A<br>Strom L3: %.1f A<br><br>Leistung: %1.f W",
ReadingsVal("$name","Voltage_L1__V",0),
ReadingsVal("$name","Voltage_L2__V",0),
ReadingsVal("$name","Voltage_L3__V",0),
ReadingsVal("$name","Current_L1__A",0),
ReadingsVal("$name","Current_L2__A",0),
ReadingsVal("$name","Current_L3__A",0),
ReadingsVal("$name","Power_Sum__VA",0))}
   userReadings Energy_import__kWhBetreiber:Energy_import__kWh { ReadingsNum("$name","Energy_import__kWh",0)+78477 . " kWh";; },
statEnergy_import__kWhDayLastcost:statEnergy_import__kWhDayLast { ReadingsVal("$name","statEnergy_import__kWhDayLast",0)*0.30 . " €";; },
Energy_export__kWhBetreiber:Energy_export__kWh { ReadingsNum("$name","Energy_export__kWh",0)+78477-2277 . " kWh";; },
statEnergy_export__kWhDayLastcost:statEnergy_export__kWhDayLast { ReadingsVal("$name","statEnergy_export__kWhDayLast",0)*0.09 . " €";; },

Power_L1__W{ ReadingsVal("$name","Power_L1__W",0)+("$name","Power_L2__W",0)+("$name","Power_L3__W",0)."Watt";; },

   userattr   IODev devStateStyle event-min-interval event-on-change-reading icon sortby stateFormat userReadings


LIST SDM630M-CT

Internals:
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/Modbus/smd630_rasp02.cfg
   DEF        1 60
   DEST       
   INTERVAL   60
   IODev      ModbusRS485
   MODBUSID   1
   ModuleVersion 3.7.3 - 22.12.2017
   NAME       HTZ_SDM630M_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         455
   NTFY_ORDER 50-HTZ_SDM630M_1
   PROTOCOL   RTU
   STATE      Spannung L1: 232.0 V<br>Spannung L2: 233.5 V<br>Spannung L3: 231.9 V<br><br>Strom L1: 5.5 A<br>Strom L2: 0.8 A<br>Strom L3: 2.8 A<br><br>Leistung: 2045 W
   TRIGGERTIME 1520182073.74573
   TRIGGERTIME_FMT 2018-03-04 17:47:53
   TYPE       ModbusSDM630M
   READINGS:
     2018-03-04 17:45:53   Charge__kAh     1624.745
     2018-03-04 17:39:51   CosPhi_L1__grd  -76.7
     2018-03-04 17:39:51   CosPhi_L2__grd  -53.9
     2018-03-04 17:39:51   CosPhi_L3__grd  38.9
     2018-03-04 17:45:53   CosPhi__grd     -29.7
     2018-03-04 17:46:54   Current_Avr__A  3.4
     2018-03-04 17:42:52   Current_L1__A   5.53
     2018-03-04 17:43:54   Current_L1_demand__A 5.75
     2018-03-04 17:42:52   Current_L2__A   0.81
     2018-03-04 17:43:54   Current_L2_demand__A 0.81
     2018-03-04 17:42:52   Current_L3__A   2.81
     2018-03-04 17:43:54   Current_L3_demand__A 2.76
     2018-03-04 17:34:48   Current_Max_L1_demand__A 10.91
     2018-03-04 17:34:48   Current_Max_L2_demand__A 10.65
     2018-03-04 17:34:48   Current_Max_L3_demand__A 13.73
     2018-03-04 17:35:49   Current_Max_N_demand__A 12.11
     2018-03-04 17:46:55   Current_N__A    4.21
     2018-03-04 17:43:52   Current_N_demand__A 4.31
     2018-03-04 17:46:54   Current_Sum__A  10.16
     2018-03-04 17:21:48   Demand_Period__minutes 5
     2018-03-04 17:21:48   Demand_Time__minutes 5
     2018-03-04 17:43:54   Energy_L1_export__kWh 0.000
     2018-03-04 17:43:54   Energy_L1_import__kWh 0.000
     2018-03-04 17:43:54   Energy_L1_total__kWh 0.000
     2018-03-04 17:43:54   Energy_L2_export__kWh 0.000
     2018-03-04 17:43:54   Energy_L2_import__kWh 0.000
     2018-03-04 17:43:54   Energy_L2_total__kWh 0.000
     2018-03-04 17:43:54   Energy_L3_export__kWh 0.000
     2018-03-04 17:43:54   Energy_L3_import__kWh 0.000
     2018-03-04 17:43:54   Energy_L3_total__kWh 0.000
     2018-03-04 17:45:53   Energy_apparent__kVAh 17673.342
     2018-03-04 17:45:53   Energy_export__kVArh 12000.555
     2018-03-04 17:45:53   Energy_export__kWh 5279.482
     2018-03-04 17:45:53   Energy_import__kVArh 3731.958
     2018-03-04 17:45:53   Energy_import__kWh 2772.541
     2018-03-04 17:43:54   Energy_total__kVArh 15732.450
     2018-03-04 17:43:54   Energy_total__kWh 8052.004
     2018-03-04 17:45:53   Frequency__Hz   50.0
     2018-03-04 17:21:52   Modbus_Node_adr 1
     2018-03-04 17:21:48   Modbus_Parity_Stop 1stop.bit_no.parity
     2018-03-04 17:21:52   Modbus_Speed__baud 9600
     2018-03-04 17:45:53   PowerFactor     0.8
     2018-03-04 17:39:51   PowerFactor_L1  0.2
     2018-03-04 17:39:51   PowerFactor_L2  0.6
     2018-03-04 17:39:51   PowerFactor_L3  0.8
     2018-03-04 17:36:49   PowerFactor_inverted 0.4
     2018-03-04 17:39:51   Power_L1__VA    1444.1
     2018-03-04 17:39:51   Power_L1__VAr   -1405.9
     2018-03-04 17:45:54   Power_L1__W     218
     2018-03-04 17:39:51   Power_L2__VA    154.5
     2018-03-04 17:39:51   Power_L2__VAr   -135.9
     2018-03-04 17:45:54   Power_L2__W     89
     2018-03-04 17:39:51   Power_L3__VA    465.6
     2018-03-04 17:39:51   Power_L3__VAr   297.7
     2018-03-04 17:45:54   Power_L3__W     518
     2018-03-04 17:40:51   Power_Max_demand__VA 99520.6
     2018-03-04 17:44:53   Power_Max_demand__W 41819.9
     2018-03-04 17:45:53   Power_Sum__VA   2045.1
     2018-03-04 17:45:53   Power_Sum__VAr  -817.7
     2018-03-04 17:46:54   Power_Sum__W    849.3
     2018-03-04 17:40:51   Power_Sum_demand__VA 1947.4
     2018-03-04 17:46:53   Power_Sum_demand__W 703.2
     2018-03-04 17:21:52   Pulse_Divisor_1 0.01kw/imp
     2018-03-04 17:21:50   Relay2_Energy_Type 37
     2018-03-04 17:21:48   System_Current__A 5.00
     2018-03-04 17:21:52   System_Password 1000
     2018-03-04 17:21:48   System_Password_Lock locked
     2018-03-04 17:21:51   System_Power__W 3300
     2018-03-04 17:21:48   System_Pulse_Width__ms 200
     2018-03-04 17:21:51   System_Serial_Nr 0
     2018-03-04 17:21:48   System_Type     3p4w
     2018-03-04 17:21:48   System_Voltage__V 220.0
     2018-03-04 17:36:49   THD_Current_L1__prz 26.4
     2018-03-04 17:36:49   THD_Current_L2__prz 48.5
     2018-03-04 17:36:49   THD_Current_L3__prz 63.6
     2018-03-04 17:36:49   THD_Current_avr__prz 46.2
     2018-03-04 17:21:44   THD_Voltage_L1_L2__prz 0.0
     2018-03-04 17:36:49   THD_Voltage_L1_N__prz 2.0
     2018-03-04 17:21:44   THD_Voltage_L2_L3__prz 0.0
     2018-03-04 17:36:49   THD_Voltage_L2_N__prz 1.9
     2018-03-04 17:21:44   THD_Voltage_L3_L1__prz 0.0
     2018-03-04 17:36:49   THD_Voltage_L3_N__prz 2.6
     2018-03-04 17:21:44   THD_Voltage_avr_LL__prz 0.0
     2018-03-04 17:36:49   THD_Voltage_avr_LN__prz 2.2
     2018-03-04 17:42:52   Voltage_Avr_L_to_L__V 402.6
     2018-03-04 17:46:54   Voltage_Avr__V  232.4
     2018-03-04 17:43:53   Voltage_L1__V   232.0
     2018-03-04 17:40:52   Voltage_L1_to_L2__V 402.7
     2018-03-04 17:43:53   Voltage_L2__V   233.5
     2018-03-04 17:40:52   Voltage_L2_to_L3__V 401.3
     2018-03-04 17:43:53   Voltage_L3__V   231.9
     2018-03-04 17:40:52   Voltage_L3_to_L1__V 401.6
     2018-03-04 17:46:55   statEnergy_export__kWh Hour: 0.000 Day: 0.000 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2018-03-04_15:47:43 )
     2018-03-04 17:46:55   statEnergy_export__kWhDay 0.000
     2018-03-04 17:46:55   statEnergy_export__kWhHour 0.000
     2018-03-04 16:59:55   statEnergy_export__kWhHourLast 0.000
     2018-03-04 16:59:55   statEnergy_export__kWhLast Hour: 0.000 Day: - Month: - Year: -
     2018-03-04 17:46:55   statEnergy_export__kWhMonth 0.000
     2018-03-04 17:46:55   statEnergy_export__kWhYear 0.000
     2018-03-04 17:46:55   statEnergy_import__kWh Hour: 0.512 Day: 1.199 Month: 1.199 Year: 1.199 (since: 2018-03-04_15:47:43 )
     2018-03-04 17:46:55   statEnergy_import__kWhDay 1.199
     2018-03-04 17:46:55   statEnergy_import__kWhHour 0.512
     2018-03-04 16:59:55   statEnergy_import__kWhHourLast 0.588
     2018-03-04 16:59:55   statEnergy_import__kWhLast Hour: 0.588 Day: - Month: - Year: -
     2018-03-04 17:46:55   statEnergy_import__kWhMonth 1.199
     2018-03-04 17:46:55   statEnergy_import__kWhYear 1.199
     2018-01-02 17:14:00   state           opened
   gotReadings:
     Current_N__A 4.21
   helper:
     _98_statistics HTZ_SDM630M_1Istat
     lrecv      1520182015.62521
     lsend      1520182015.56125
   lastRead:
     h0         1520180508.05631
     h10        1520180508.98369
     h12        1520180508.98563
     h14        1520180508.98756
     h18        1520180508.98971
     h2         1520180508.05835
     h20        1520180512.19425
     h22        1520180512.19526
     h24        1520180512.19622
     h28        1520180512.19724
     h36        1520180511.41068
     h42        1520180511.41185
     h6         1520180508.0605
     h8         1520180508.06242
     h88        1520180510.58032
     i0         1520181833.29044
     i10        1520181772.10024
     i100       1520181651.22576
     i102       1520181651.22768
     i104       1520181832.53076
     i106       1520181349.88854
     i12        1520181954.29699
     i14        1520181954.29921
     i16        1520181954.30118
     i18        1520181591.0729
     i2         1520181833.29245
     i20        1520181591.07385
     i200       1520181652.9983
     i202       1520181653.00032
     i204       1520181653.00232
     i206       1520181772.88315
     i22        1520181591.07479
     i224       1520182015.62669
     i234       1520181409.57209
     i236       1520181409.57305
     i238       1520181409.57403
     i24        1520181591.07573
     i240       1520181409.57501
     i242       1520181409.57599
     i244       1520181409.57696
     i248       1520181409.57805
     i250       1520181409.57903
     i254       1520181409.58008
     i258       1520181834.95331
     i26        1520181591.07668
     i260       1520181834.95551
     i262       1520181834.95749
     i264       1520181288.57063
     i266       1520181288.57265
     i268       1520181288.57465
     i28        1520181591.07762
     i30        1520181591.07858
     i32        1520181591.07951
     i334       1520180504.26655
     i336       1520180504.26753
     i338       1520180504.26853
     i34        1520181591.08044
     i340       1520180504.26948
     i342       1520181834.10442
     i344       1520181834.10542
     i346       1520181834.10637
     i348       1520181834.10732
     i350       1520181834.10844
     i352       1520181834.1094
     i354       1520181834.11033
     i356       1520181834.11127
     i358       1520181834.11222
     i36        1520181591.08139
     i360       1520181834.11315
     i362       1520181834.11407
     i38        1520181591.08233
     i4         1520181833.29446
     i40        1520181591.08329
     i42        1520182014.86054
     i46        1520182014.86164
     i48        1520182014.86262
     i52        1520182014.86366
     i56        1520181953.52918
     i6         1520181772.09828
     i60        1520181953.53026
     i62        1520181953.53122
     i66        1520181953.53228
     i70        1520181953.53333
     i72        1520181953.5343
     i74        1520181953.53526
     i76        1520181953.53624
     i78        1520181953.53721
     i8         1520181772.09927
     i80        1520181953.53823
     i82        1520181953.53919
     i84        1520182013.9174
     i86        1520181893.08684
Attributes:
   IODev      ModbusRS485
   alias      Energieverbrauch ∑ und Energieertrag PV Anlagen ∑ (Watt)
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   event-min-interval .*:600
   event-on-change-reading .*
   group      Energieverbrauch und Energieertrag aktuell
   icon       measure_power
   room       Verbrauch-Strom
   sortby     01
   stateFormat {sprintf(
"Spannung L1: %.1f V<br>Spannung L2: %.1f V<br>Spannung L3: %.1f V<br><br>Strom L1: %.1f A<br>Strom L2: %.1f A<br>Strom L3: %.1f A<br><br>Leistung: %1.f W",
ReadingsVal("$name","Voltage_L1__V",0),
ReadingsVal("$name","Voltage_L2__V",0),
ReadingsVal("$name","Voltage_L3__V",0),
ReadingsVal("$name","Current_L1__A",0),
ReadingsVal("$name","Current_L2__A",0),
ReadingsVal("$name","Current_L3__A",0),
ReadingsVal("$name","Power_Sum__VA",0))}
   userReadings Energy_import__kWhBetreiber:Energy_import__kWh { ReadingsNum("$name","Energy_import__kWh",0)+2344 . " kWh";; },
statEnergy_import__kWhDayLastcost:statEnergy_import__kWhDayLast { ReadingsVal("$name","statEnergy_import__kWhDayLast",0)*0.300 . " €";; },
Energy_export__kWhBetreiber:Energy_export__kWh { ReadingsNum("$name","Energy_export__kWh",0)+2344. " kWh";; },
statEnergy_export__kWhDayLastcost:statEnergy_export__kWhDayLast { ReadingsVal("$name","statEnergy_export__kWhDayLast",0)*0.090 . " €";; },
   userattr   IODev devStateStyle event-min-interval event-on-change-reading icon sortby stateFormat userReadings
LG Chris

Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess