[gelöst] Ventilstellung bei HM-CC-RT-DN Heizungsthermostat

Begonnen von Soc, 11 April 2018, 17:35:32

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

betateilchen

#15
Vielleicht hat auch einfach nur die Elektronik in Deinem Regler eine Macke. Ein ähnliches Problem hatte ich neulich in einem TC.

https://forum.fhem.de/index.php/topic,85363
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

Soc

Das könnte natürlich auch sein.
Werde aber erstmal, wie Thorsten beschrieben hat, das Wandthermostat vom alten fhem un-pairen und im neuen fhem pairen. Dann noch den peer zur Heizung.
Wenn das Problem dann immer noch besteht werde ich das Teil (ist ja erst 3 Monate alt) bei eq-3 reklamieren.

Danke Euch für die Tipps.
Melde mich dann nochmal abschließend mit dem Resultat.

Soc

Habe nun das Innenthermostat mit den Heizungsthermostat ge-paired.
Und es scheint so zu sein, dass das Problem behoben ist. Vorher gung das Ventil auf wenn Ist-Temperatur 2 Grad über Soll-Temperatur war.
Aktuell ist es zu und die Ist-Temperatur 1,5 Grad über Soll.

Hatte gleichzeitig ein Ticket bei eq-3 aufgemacht. Sie haben angedeutet das die Elektronik defekt sein könnte (war vor den pair).