Originally posted by: <email address deleted>

Hallo zusammen,

seit dem Update auf 5.3 bekomme ich keine Readings mehr vom USF1000 Gerät.
Ich weiß, dass der Autor dieses Gerät und Modul selbst nicht mehr nutzt -
aber vielleicht kann man ja hier dennoch Hilfe bekommen.
Was hat sich denn verändert zu 5.3, dass das alte Modul keine Readings mehr
wirft?

Anbei der letzte Stand - deutlich zu sehen, dass die letzten Readings vom
04.11. sind, obwohl neue States da sind.

Danke,
Markus.

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Dr. Boris Neubert

                                             

klar nutze ich das noch und es wurde nichts verändert und es funktioniert bei mir auch noch.
Grüße
Boris


-------- Original-Nachricht --------
Von: Markus Voss
Gesendet: Mon Nov 12 21:35:55 MEZ 2012
An: fhem-users@googlegroups.com
Betreff: [FHEM] USF1000 keine Readings mehr nach Update auf V5.3

Hallo zusammen,

seit dem Update auf 5.3 bekomme ich keine Readings mehr vom USF1000 Gerät.
Ich weiß, dass der Autor dieses Gerät und Modul selbst nicht mehr nutzt -
aber vielleicht kann man ja hier dennoch Hilfe bekommen.
Was hat sich denn verändert zu 5.3, dass das alte Modul keine Readings mehr
wirft?

Anbei der letzte Stand - deutlich zu sehen, dass die letzten Readings vom
04.11. sind, obwohl neue States da sind.

Danke,
Markus.

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

--
sent from my WePad - apologies for brevity

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Bitte keine unaufgeforderten privaten Nachrichten!

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Oh - umso besser.
Ich nehme an, dass Du auf dem letzten Release bist? Frage mich, was ich tun
kann, um die Readings wieder zu aktivieren.

Danke,
Markus.

Am Montag, 12. November 2012 21:54:51 UTC+1 schrieb Boris:
>
> klar nutze ich das noch und es wurde nichts verändert und es funktioniert
> bei mir auch noch.
> Grüße
> Boris
>
> ------------------------------
> *Von:* Markus Voss >
> *Gesendet:* Mon Nov 12 21:35:55 MEZ 2012
> *An:* fhem-...@googlegroups.com
> *Betreff:* [FHEM] USF1000 keine Readings mehr nach Update auf V5.3
>  
> Hallo zusammen,
>
> seit dem Update auf 5.3 bekomme ich keine Readings mehr vom USF1000 Gerät.
> Ich weiß, dass der Autor dieses Gerät und Modul selbst nicht mehr nutzt -
> aber vielleicht kann man ja hier dennoch Hilfe bekommen.
> Was hat sich denn verändert zu 5.3, dass das alte Modul keine Readings
> mehr wirft?
>
> Anbei der letzte Stand - deutlich zu sehen, dass die letzten Readings vom
> 04.11. sind, obwohl neue States da sind.
>
> Danke,
> Markus.
>
> --
> sent from my WePad - apologies for brevityody>
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Das Problem lag nicht an der Software, sondern an der Hardware:
Einer der Ultraschall-Trichter hatte sich gelöst und es kommen nur noch
unsinnige Werte (2,55m). Die werden sinnvollerweise von dem Modul
ignoriert.
Leider gibt es ja keinen USF1000 mehr - ich muss mich dann wohl auf die
Suche nach etwas anderem machen.
Schade.

M.

Am Donnerstag, 15. November 2012 09:56:59 UTC+1 schrieb Markus Voss:
>
> Oh - umso besser.
> Ich nehme an, dass Du auf dem letzten Release bist? Frage mich, was ich
> tun kann, um die Readings wieder zu aktivieren.
>
> Danke,
> Markus.
>
> Am Montag, 12. November 2012 21:54:51 UTC+1 schrieb Boris:
>>
>> klar nutze ich das noch und es wurde nichts verändert und es funktioniert
>> bei mir auch noch.
>> Grüße
>> Boris
>>
>> ------------------------------
>> *Von:* Markus Voss
>> *Gesendet:* Mon Nov 12 21:35:55 MEZ 2012
>> *An:* fhem-...@googlegroups.com
>> *Betreff:* [FHEM] USF1000 keine Readings mehr nach Update auf V5.3
>>  
>> Hallo zusammen,
>>
>> seit dem Update auf 5.3 bekomme ich keine Readings mehr vom USF1000 Gerät.
>> Ich weiß, dass der Autor dieses Gerät und Modul selbst nicht mehr nutzt -
>> aber vielleicht kann man ja hier dennoch Hilfe bekommen.
>> Was hat sich denn verändert zu 5.3, dass das alte Modul keine Readings
>> mehr wirft?
>>
>> Anbei der letzte Stand - deutlich zu sehen, dass die letzten Readings vom
>> 04.11. sind, obwohl neue States da sind.
>>
>> Danke,
>> Markus.
>>
>> --
>> sent from my WePad - apologies for brevityody>
>>
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Dr. Boris Neubert

                                             

Am 24.11.2012 15:49, schrieb Markus Voss:
> Das Problem lag nicht an der Software, sondern an der Hardware:
> Einer der Ultraschall-Trichter hatte sich gelöst und es kommen nur
> noch unsinnige Werte (2,55m). Die werden sinnvollerweise von dem Modul
> ignoriert.
> Leider gibt es ja keinen USF1000 mehr - ich muss mich dann wohl auf
> die Suche nach etwas anderem machen.
> Schade.

Nicht "leider" sondern "zum Glück"! Mir ist mein Modul auch verwest. Ich
habe auf Füllstandmessung mit Schwimmer umgestellt (Old-School-Eigenbau,
http://neubert-volmar.de/Hausautomation/CPM/PS.html).

Grüße
Boris

--