CUL_HM_switch_1B33FB NR 47 STATE MISSING ACK

Begonnen von Guest, 25 November 2012, 20:32:25

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Habe bereits einige Beiträge durchforstet, komme aber nicht weiter.
Mehrmals rückgesetzt und pairing durchgeführt, Schaltzustände direkt am
Actur werden gelesen und angezeigt.
Aber ein set CUL_HM_switch_1B33FB on/off zeigen kein Erfolg ?

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Nun musst du erst einmal Daten liefern. was hast du, was ist eingestellt?
also
welche HW hast du?
ist dein device mit FHEM gepairt? Sonst hoert es nicht auf FHEM

Dann ein
list CUL_HM_switch_1B33FB

mit so wenig info kann man nicht weiterhelfen

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Hallo,

meine fhem.cfg :

attr global autoload_undefined_devices 1
attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath /usr/share/fhem
attr global motd none
attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
attr global userattr icon webCmd
attr global verbose 3
#
# pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for more.
#

define WEB FHEMWEB 8083 global

define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1

define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet touchpad 1

# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog

define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup

define Zentrale HMLAN 192.168.178.29:1000
attr Zentrale hmId 9AA823
attr Zentrale loglevel 5



# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some
of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.

#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic

#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define telnetPort telnet 7072 global
define CUL_HM_thermostat_1CE246 CUL_HM 1CE246
attr CUL_HM_thermostat_1CE246 actCycle 000:10
attr CUL_HM_thermostat_1CE246 channel_01 CUL_HM_thermostat_1CE246_Weather
attr CUL_HM_thermostat_1CE246 channel_02 CUL_HM_thermostat_1CE246_Climate
attr CUL_HM_thermostat_1CE246 channel_03 CUL_HM_thermostat_1CE246_WindowRec
attr CUL_HM_thermostat_1CE246 devInfo 00FFFF
attr CUL_HM_thermostat_1CE246 firmware 2.1
attr CUL_HM_thermostat_1CE246 hmClass receiver
attr CUL_HM_thermostat_1CE246 model HM-CC-TC
attr CUL_HM_thermostat_1CE246 protLastRcv 2012-11-24 11:11:29
attr CUL_HM_thermostat_1CE246 room CUL_HM
attr CUL_HM_thermostat_1CE246 serialNr JEQ0230433
attr CUL_HM_thermostat_1CE246 subType thermostat
define FileLog_CUL_HM_thermostat_1CE246 FileLog
/var/log/fhem/CUL_HM_thermostat_1CE246-%Y.log CUL_HM_thermostat_1CE246
attr FileLog_CUL_HM_thermostat_1CE246 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_thermostat_1CE246 room CUL_HM
define CUL_HM_thermostat_1CE246_Weather CUL_HM 1CE24601
attr CUL_HM_thermostat_1CE246_Weather chanNo 01
attr CUL_HM_thermostat_1CE246_Weather device CUL_HM_thermostat_1CE246
attr CUL_HM_thermostat_1CE246_Weather model HM-CC-TC
attr CUL_HM_thermostat_1CE246_Weather room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_thermostat_1CE246_Weather FileLog
/var/log/fhem/CUL_HM_thermostat_1CE246_Weather-%Y.log
CUL_HM_thermostat_1CE246_Weather
attr FileLog_CUL_HM_thermostat_1CE246_Weather logtype text
attr FileLog_CUL_HM_thermostat_1CE246_Weather room CUL_HM
define CUL_HM_thermostat_1CE246_Climate CUL_HM 1CE24602
attr CUL_HM_thermostat_1CE246_Climate chanNo 02
attr CUL_HM_thermostat_1CE246_Climate device CUL_HM_thermostat_1CE246
attr CUL_HM_thermostat_1CE246_Climate model HM-CC-TC
attr CUL_HM_thermostat_1CE246_Climate room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_thermostat_1CE246_Climate FileLog
/var/log/fhem/CUL_HM_thermostat_1CE246_Climate-%Y.log
CUL_HM_thermostat_1CE246_Climate
attr FileLog_CUL_HM_thermostat_1CE246_Climate logtype text
attr FileLog_CUL_HM_thermostat_1CE246_Climate room CUL_HM
define CUL_HM_thermostat_1CE246_WindowRec CUL_HM 1CE24603
attr CUL_HM_thermostat_1CE246_WindowRec chanNo 03
attr CUL_HM_thermostat_1CE246_WindowRec device CUL_HM_thermostat_1CE246
attr CUL_HM_thermostat_1CE246_WindowRec model HM-CC-TC
attr CUL_HM_thermostat_1CE246_WindowRec room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_thermostat_1CE246_WindowRec FileLog
/var/log/fhem/CUL_HM_thermostat_1CE246_WindowRec-%Y.log
CUL_HM_thermostat_1CE246_WindowRec
attr FileLog_CUL_HM_thermostat_1CE246_WindowRec logtype text
attr FileLog_CUL_HM_thermostat_1CE246_WindowRec room CUL_HM
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector actCycle 600
attr ActionDetector peerList 1CEB87,
attr ActionDetector room CUL_HM
define FileLog_ActionDetector FileLog /var/log/fhem/ActionDetector-%Y.log
ActionDetector
attr FileLog_ActionDetector logtype text
attr FileLog_ActionDetector room CUL_HM
define CUL_HM_thermostat_1CEB87 CUL_HM 1CEB87
attr CUL_HM_thermostat_1CEB87 actCycle 028:00
attr CUL_HM_thermostat_1CEB87 actStatus alive
attr CUL_HM_thermostat_1CEB87 devInfo 010100
attr CUL_HM_thermostat_1CEB87 firmware 2.0
attr CUL_HM_thermostat_1CEB87 hmClass receiver
attr CUL_HM_thermostat_1CEB87 model HM-CC-VD
attr CUL_HM_thermostat_1CEB87 protLastRcv 2012-11-24 11:11:29
attr CUL_HM_thermostat_1CEB87 room CUL_HM
attr CUL_HM_thermostat_1CEB87 serialNr JEQ0232966
attr CUL_HM_thermostat_1CEB87 subType thermostat
define FileLog_CUL_HM_thermostat_1CEB87 FileLog
/var/log/fhem/CUL_HM_thermostat_1CEB87-%Y.log CUL_HM_thermostat_1CEB87
attr FileLog_CUL_HM_thermostat_1CEB87 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_thermostat_1CEB87 room CUL_HM


define CUL_HM_switch_1B33FB CUL_HM 1B33FB
attr CUL_HM_switch_1B33FB alias Heizbetrieb
attr CUL_HM_switch_1B33FB group Heizungssteuerung
attr CUL_HM_switch_1B33FB devInfo 010100
attr CUL_HM_switch_1B33FB firmware 1.9
attr CUL_HM_switch_1B33FB hmClass receiver
attr CUL_HM_switch_1B33FB model HM-LC-SW1-FM
attr CUL_HM_switch_1B33FB room CUL_HM
attr CUL_HM_switch_1B33FB serialNr JEQ0148032
attr CUL_HM_switch_1B33FB subType switch
define FileLog_CUL_HM_switch_1B33FB FileLog
/var/log/fhem/CUL_HM_switch_1B33FB-%Y.log CUL_HM_switch_1B33FB
attr FileLog_CUL_HM_switch_1B33FB logtype text
attr FileLog_CUL_HM_switch_1B33FB room CUL_HM

# Mein HCS device:

define CUL_HM_HCS_01 HCS CUL_HM 1B33FB
attr CUL_HM_HCS_01 alias Wärmebedarf
attr CUL_HM_HCS_01 group Heizungssteuerung
attr CUL_HM_HCS_01 room CUL_HM
attr CUL_HM_HCS_01 deviceCmdOff off
attr CUL_HM_HCS_01 deviceCmdOn on
attr CUL_HM_HCS_01 ecoTemperatureOff 25
attr CUL_HM_HCS_01 ecoTemperatureOn 12
attr CUL_HM_HCS_01 event-on-change-reading state,devicestate,eco,overdrive
attr CUL_HM_HCS_01 idleperiod 10
attr CUL_HM_HCS_01 interval 5
attr CUL_HM_HCS_01 loglevel 2
attr CUL_HM_HCS_01 mode thermostat
attr CUL_HM_HCS_01 thermostatThresholdOff 0.5
attr CUL_HM_HCS_01 thermostatThresholdOn 1
attr CUL_HM_HCS_01 valveThresholdOff 40
attr CUL_HM_HCS_01 valveThresholdOn 35

# Ein "dummy" device zum Setzen des "eco" Modus:

define CUL_HM_HCS_01.dum dummy
attr CUL_HM_HCS_01.dum alias Wärmebedarf Eco Modus
attr CUL_HM_HCS_01.dum group Heizungssteuerung
attr CUL_HM_HCS_01.dum room CUL_HM
attr CUL_HM_HCS_01.dum loglevel 4
attr CUL_HM_HCS_01.dum setList state:on,off

# Ein "notify" device, daß das Schalten des "eco" Modus im HCS device
ausführt:

define CUL_HM_HCS_01.not notify CUL_HM_HCS_01.dum set CUL_HM_HCS_01 eco
%EVENT
attr CUL_HM_HCS_01.not loglevel 4

habe alles mit HMLAN gepairt,  Temperatur + Ventilsteuerung wird mir
gemeldet, aber
der HM-LC-SW1-FM bringt mir nur Meldungen, z.B. kann ich per Taster on/off
schalten, dies wird mir angezeigt. Aber ein set  CUL_HM_switch_1B33FB
on/off bringt immer Fehler Missing Ack, schaltet auch nicht.

Vielleicht habe ich auch Fehler in der cfg, beschäftige mich erst seit zwei
Wochen ernsthaft mit FHEM.

Am 26. November 2012 12:03 schrieb Martin :

> Nun musst du erst einmal Daten liefern. was hast du, was ist eingestellt?
> also
> welche HW hast du?
> ist dein device mit FHEM gepairt? Sonst hoert es nicht auf FHEM
>
> Dann ein
> list CUL_HM_switch_1B33FB
>
> mit so wenig info kann man nicht weiterhelfen
>
>
>  --
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Hallo,

sieht granicht schlecht aus.
Kannst du einmal ein paar logs aufnehmen?

Setze vorher
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr Zentrale loglevel 1


und dann schalten und ein
set Heizbetrieb getConfig

Gruss
Martin
Am Montag, 26. November 2012 13:58:09 UTC+1 schrieb Karl-Heinz Fiedler:
>
> Hallo,
>
>
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com