Re: [MAX] Update heute - Fehlermeldungen und Logeinträge

Begonnen von lms-daniel, 13 Dezember 2012, 21:18:15

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

lms-daniel

                                               

Hallo Matthias,

ich heute erstmals wieder Zeit mich etwas mit MAX und FHEM zu beschäftigen.
Die von mir ursprünglich erwähnten "Aufhänger" beim pairen eines neuen
device sind weg - klappt jetzt super.

Ich habe gerade ein neues Wandthermostat gepaired.
Hier ist mir noch folgendes aufgefallen:

Vor dem pairing konnte man -wie in der Anlaeitung beschrieben- die Tasten
für Absenk- und Comfort-Temperatur durch langes drücken mit einem
Temperaturwert freier Wahl belegen.
sobals das Wandthermostat angelernt ist, wird standardmäßig wieder auf 17°
und 21°C gesetzt. Langes drücken der Tasten bewirkt gar nichts mehr.
Leider kann man die Werte auch über fhem nicht ändern weil es beim
Wandthermostat keinen set-Befehl für Absenk- und Comfortthemperatur gibt.

Zudem wird in fhem 54.8 als aktuelle Temperatur angezeigt obwohl im Display
23,9°C steht.
Wird der Wert erst richtig dargestellt wenn es mit einem
Heizkörperthermostat "verheiratet ist" - denn bei meinem anderen
Wandthermostat stimmt der Wert.

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com