HM-LC-SW4-BA-PCB geht nicht mit HM-MOD-UART

Begonnen von Mitch, 16 April 2019, 09:56:59

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Mitch

Hallo Zusammen,

mir ist gestern etwas komisches aufgefallen.

Ich bin von zwei HMLans auf zwei HM-MOD-UART umgestiegen, da ich mit den LANs nur Probleme hatte.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich mit den HM-MOD-UART meine zwei HM-LC-SW4-BA-PCB nicht mehr schalten kann.

Sie werden gesehen und auch ein getConfig geht. Wenn man dann schaltet, geht es genau einmal danach gibt es Missing ACK und ein getConfig liefert CMDs_Errors.
Habe auch mal neu angelernt, ohne Erfolg.

Zum Test habe ich einen HMLan wieder aktiviert und damit geht es sofrt ohne Probleme.

Kennt das jemand?
FHEM im Proxmox Container

Otto123

#1
Hi,

hast Du Update gemacht? Da gab es die letzten Tage Probleme mit den Batterie Aktoren wegen Burst.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,95409.msg930149.html#msg930149

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Mitch

Hi Otto,

Upgrade von den HM-LC-SW4-BA-PCB?
Nein, die sind auf 1.1 und ich habe keine Firmware gefunden.
FHEM im Proxmox Container

Mitch

Hi Otto,

sorry, hatte den Link erst nicht gesehen.
Habe einen Update gemacht, jetzt scheint es zu gehen.

Vielen Dank!
FHEM im Proxmox Container