[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.10

Begonnen von CoolTux, 22 Juni 2020, 12:38:36

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

CoolTux

Zitat von: e-t-h am 21 August 2020, 08:57:54
Hi, es war so wie Eurofinder gesagt hatte, nachdem ich die Werte runter genommen habe ging es gestern Abend. Wie ich gerade gelesen habe gibts ein Update, ich teste es heute Abend und melde mich morgen wieder dazu.
Auf alle Fälle schon mal Danke an CoolTux und Eurofinder für die rasant schnelle Hilfe!

@CoolTux:
Soweit ich das aus allem was ich so gelesen habe verstanden habe, wird die Elevation beim Shading nicht ausgewertet. Ist das richtig? (Habs noch nicht getestet..)
Wenn ja: Wäre das ein größeres Ding das einzubauen? Aktuell sind wir ja im (leider viel zu schnell) sinkenden Bereich und gerade die späteren Rollos von Süd-West-Ausrichtungen könnten nun schon vorher aufmachen (wie z.B. Teile meiner "Problemanten"). Das mit Luxsensoren abzufangen gestaltet sich aus meiner Sicht etwas schwierig, weil die um diese Zeit auf Grund der Einfallswinkel ja eh schon Werte liefern, die sich mit denen beissen, die Wolken am Tage liefern. (Mal so rein hypothetisch gesprochen wären Azimut-abhängige Luxwerte vielleicht ein Ansatz dafür, aber das ist wirklich ins unreine gesprochen ;-)).


Danke!

Elevation wir auf jeden Fall ausgewertet. Gibt ja auch ein Attribut dazu.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

e-t-h

Zitat
Elevation wir auf jeden Fall ausgewertet. Gibt ja auch ein Attribut dazu.

Danke, hab's gerade in den Quellen gesehen. Muss ich irgendwo gelesen haben.. Probiere es aus. Update ist drin, melde mich dann morgen hier nochmal.
Gruß!

e-t-h

e-t-h

Zitat von: e-t-h am 21 August 2020, 09:42:03
Danke, hab's gerade in den Quellen gesehen. Muss ich irgendwo gelesen haben.. Probiere es aus. Update ist drin, melde mich dann morgen hier nochmal.
Gruß!

@CoolTux
Also sorry für die "fake news", läuft perfekt mit der Elevation, hätte es vorher auch einfach mal testen können...


Aber noch ne Frage: das Attribut ASC_debug kann man in der Oberfläche über die Listbox auf 1 stellen, aber nicht mehr auf 0. Soll das so sein? Gleiches gilt auch für ASC_expert.
e-t-h

CoolTux

Zitat von: e-t-h am 21 August 2020, 10:12:26
@CoolTux
Also sorry für die "fake news", läuft perfekt mit der Elevation, hätte es vorher auch einfach mal testen können...


Aber noch ne Frage: das Attribut ASC_debug kann man in der Oberfläche über die Listbox auf 1 stellen, aber nicht mehr auf 0. Soll das so sein? Gleiches gilt auch für ASC_expert.

Ja das soll so sein. Null ist ja aus und dann kann man das Attribut auch löschen.  ;)

Grüße
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

e-t-h

Zitat von: CoolTux am 21 August 2020, 10:21:05
Ja das soll so sein. Null ist ja aus und dann kann man das Attribut auch löschen.  ;)

Grüße

:-[ ::)
e-t-h

Typ1er

Ich habe ein neues Problem, wenn ich die Jalousie per Hand fahre am Taster, schaltet mein Zwave Modul jedesmal in den Kalibrierungsmodus. Das tritt nur auf wenn die Taste ,,auf" 3x schnell hintereinander tippe.

darkness

Das liegt aber nicht am ASC-Modul sondern am ZWave-Gerät. Bei meinen Fibaro-Geräten wird durch dreimaliges drücken bestimmter Taster auch der Konfigmodus aktiviert.

xerion

Zitat von: Typ1er am 21 August 2020, 10:32:46
Ich habe ein neues Problem, wenn ich die Jalousie per Hand fahre am Taster, schaltet mein Zwave Modul jedesmal in den Kalibrierungsmodus. Das tritt nur auf wenn die Taste ,,auf" 3x schnell hintereinander tippe.

Ich denke, dass das der falsche Thread dafür ist, hat ja m.E. nichts direkt mit ASC zu tun und sollte der übersichtshalber hier nicht diskutiert werden.
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.

Typ1er

Zitat von: darkness am 21 August 2020, 10:39:41
Das liegt aber nicht am ASC-Modul sondern am ZWave-Gerät. Bei meinen Fibaro-Geräten wird durch dreimaliges drücken bestimmter Taster auch der Konfigmodus aktiviert.

Das weiss ich ich, Bei mir ist es die Auffahren Taste.

Trotzdem ist seltsam das es nur in Kombination mit FHEM auftritt und nur wenn das ASC Aktiv ist, und das erst seit 2-4 Wochen. Seitdem Fahren auch die Jalousien (aus der Beschattung oder beim Schliessen der Fenster gelegentlich in die falsche Richtung.

darkness

ZitatDas tritt nur auf wenn die Taste ,,auf" 3x schnell hintereinander tippe.

Zitat von: Typ1er am 21 August 2020, 11:12:33
Das weiss ich ich, Bei mir ist es die Auffahren Taste.

Zitat von: Fibaro ManualQuickly, triple click the S1 switch.

Ich denke weiterhin dass es nicht an ASC liegt. Lasse mich da aber gerne vom Gegenteil überzeugen.  ;D. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen wie sich das ASC-Modul derart auf dein Gerät auswirken soll? Letzendlich sendet es ja nur den  fahre hoch/runter-Befehl oder in Pos X Befehl (Mal von der ganzen Logik dahinter abgesehen, bitte nicht falsch verstehen :)  )

e-t-h

Hi CoolTux,

Sorry, hatte alle Attr ASC_BlockingTime_beforNightClose gelöscht, das Update eingespielt, kein Rollo bewegt sich. Hier ein Log (allerdings etwas später):


ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - EventProcessingTwilightDevice: R_WZ_reli RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli getDownBrightness: 0 Brightness: 31 BrightnessMin: 10 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli getUpBrightness: 0 Brightness: 31 BrightnessMax: 500 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli getDownBrightness: 0 Brightness: 31 BrightnessMin: 10 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli getUpBrightness: 0 Brightness: 31 BrightnessMax: 500 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - ShadingProcessing: R_WZ_reli - Übergebende Werte - Azimuth:292.3, Elevation: -1.4, Brightness: 34, OutTemp: 30, Azimut Beschattung: 172.2, Azimut Endschattung: 281, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - ShadingProcessing: R_WZ_reli - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - ShadingProcessing: R_WZ_reli - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli getDownBrightness: 0 Brightness: 31 BrightnessMin: 10 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli getUpBrightness: 0 Brightness: 31 BrightnessMax: 500 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli getDownBrightness: 0 Brightness: 31 BrightnessMin: 10 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli getUpBrightness: 0 Brightness: 31 BrightnessMax: 500 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli getDownBrightness: 0 Brightness: 31 BrightnessMin: 10 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli getUpBrightness: 0 Brightness: 31 BrightnessMax: 500 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - ShadingProcessingDriveCommand: R_WZ_reli - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out und somit wird nun in die Position: 60 zum beenden der Beschattung gefahren
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - ShadingProcessingDriveCommand: R_WZ_reli - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.08.21 20:20:55
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - EventProcessingTwilightDevice: R_WZ_reli - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt


:-[
Wie kann ich helfen?
e-t-h

CoolTux

Zitat von: e-t-h am 21 August 2020, 20:30:30
Hi CoolTux,

Sorry, hatte alle Attr ASC_BlockingTime_beforNightClose gelöscht, das Update eingespielt, kein Rollo bewegt sich. Hier ein Log (allerdings etwas später):


ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - EventProcessingTwilightDevice: R_WZ_reli RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli getDownBrightness: 0 Brightness: 31 BrightnessMin: 10 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli getUpBrightness: 0 Brightness: 31 BrightnessMax: 500 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli getDownBrightness: 0 Brightness: 31 BrightnessMin: 10 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli getUpBrightness: 0 Brightness: 31 BrightnessMax: 500 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - ShadingProcessing: R_WZ_reli - Übergebende Werte - Azimuth:292.3, Elevation: -1.4, Brightness: 34, OutTemp: 30, Azimut Beschattung: 172.2, Azimut Endschattung: 281, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - ShadingProcessing: R_WZ_reli - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - ShadingProcessing: R_WZ_reli - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli getDownBrightness: 0 Brightness: 31 BrightnessMin: 10 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli getUpBrightness: 0 Brightness: 31 BrightnessMax: 500 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli getDownBrightness: 0 Brightness: 31 BrightnessMin: 10 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli getUpBrightness: 0 Brightness: 31 BrightnessMax: 500 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli getDownBrightness: 0 Brightness: 31 BrightnessMin: 10 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - FnIsDay: R_WZ_reli getUpBrightness: 0 Brightness: 31 BrightnessMax: 500 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - ShadingProcessingDriveCommand: R_WZ_reli - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out und somit wird nun in die Position: 60 zum beenden der Beschattung gefahren
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - ShadingProcessingDriveCommand: R_WZ_reli - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2020.08.21 20:20:55
ASC_DEBUG!!! 2020.08.21 20:26:26 - EventProcessingTwilightDevice: R_WZ_reli - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt


:-[
Wie kann ich helfen?

Wenn Du das Attribut löschst dann gilt die Default Vorgabe. Er fährt also nicht aus der Beschattung. Das ist erstmal OK. Die Frage die halt bleibt, warum schließt er die Rollos nicht zur Nacht.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

xerion

Hi CoolTux gibt es mittlerweile schon einen Lösungsansatz für das IsDay Problem. Ich habe immer wieder sporadisch morgens das Problem das trotz Sunrise =1, IsDay auf 0 bleibt. Heute morgen auch wieder.
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.

CoolTux

Zitat von: xerion am 22 August 2020, 08:34:24
Hi CoolTux gibt es mittlerweile schon einen Lösungsansatz für das IsDay Problem. Ich habe immer wieder sporadisch morgens das Problem das trotz Sunrise =1, IsDay auf 0 bleibt. Heute morgen auch wieder.

Aktuell noch nicht. Und sunrise ist 1 und Sunset ist 0??
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

xerion

Zitat von: CoolTux am 22 August 2020, 09:25:51
Aktuell noch nicht. Und sunrise ist 1 und Sunset ist 0??

Ja genau Sunrise ist 1 und Sunset ist 0. Das komische ist das es nicht immer ist, irgendwelche Bedingungen müssen da rein spielen. Fenster offen, brightness Wert oder so. Wenn timeuplate vorbei ist wird IsDay auf 1 gesetzt.
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.