Danke nochmal für deine Unterstützung.

Ich bin am überlegen, primär die großen Teile abzubauen und ein Mininetzteil, wie bei der Wetterstation dran zu klemmen. Von den Maßen passt es.
Denn selbst mit neuem IC, heißt es nicht , dass der eigentliche Fehler behoben ist.

Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile

********************************************
...man wächst mit der Herausforderung...

Papa Romeo

Zitat von: frober am 12 November 2021, 19:43:54
Denn selbst mit neuem IC, heißt es nicht , dass der eigentliche Fehler behoben ist.

... so ist es. Kann sein, dass das IC der Fehlergrund war, muss es aber nicht und dann geht das Spiel von vorne los.
Und das richtige bzw. erforderlich Equipment, was eine Fehlersuche natürlich ungemein erleichtert, hast du ja auch nicht dazu.
... und Ferndiagnosen sind immer auch so ne Sache für sich.

LG
Papa Romeo
...die richtige Lötspitzentemperatur prüft man zwischen Daumen und Zeigefinger.
...überlasse niemals etwas einer Software, das du hardwaremässig erreichen kannst.
...unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
und...never change a running System...no Updates if not necessary

frober

#17
So, bin endlich dazu gekommen, Sonoff funktioniert wieder :)

Sollte die Primärseite nicht mehr reparabel sein, hilft folgender Umbau:
Große Bauteile entfernen um Platz für ein Mininetzteil (5V/500mA) zu schaffen.

R10
L1
RV1
C4, 8, 11
U13
Q2
und D4 um den Pluspol anzulöten, bzw. um den Spannungsabfall zu umgehen.

Wichtig ist, alles gut zu Isolieren!

Das Mininetzteil hat gerade so gepasst, es gibt kleinere, davon hatte ich leider nur die 12V-Version da.

@Papa Romeo würdest du noch R15 entfernen? Bin mir nicht sicher welche Funktion dieser erfüllt.

Grüße Bernd
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile

********************************************
...man wächst mit der Herausforderung...

Papa Romeo

Zitat von: frober am 22 November 2021, 19:01:57
@Papa Romeo würdest du noch R15 entfernen? Bin mir nicht sicher welche Funktion dieser erfüllt.

Hallo Bernd,

R15 sorgt nur dafür, dass sich der Ladekondensator der Sekundärseite (C9) und den jetzt natürlich parallel liegenden Glättungs C des
neuen Netzteils relativ schnell entlädt, wenn das Teil vom Netz getrennt wird.

Könntest auch entfernen, wenn du rund 3 mA an Stromaufnahme sparen willst.

LG
Papa Romeo
...die richtige Lötspitzentemperatur prüft man zwischen Daumen und Zeigefinger.
...überlasse niemals etwas einer Software, das du hardwaremässig erreichen kannst.
...unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
und...never change a running System...no Updates if not necessary

weini

Sorry, dass ich die alte Leiche aufwecke, aber ich glaube, dass ich das gleiche Problem habe. Nur sieht meine Platine leider anders aus, ich habe die Revision 2.1.0 vom 19.6.2018.

Das Fehlerbild ist so, dass die S20 erst mal nach ein paar Tagen aus dem WiFi fallen. Die Zeitspanne verkürzt sich dann auf ein paar Minuten.

C10 & C11 auf meiner Platine habe ich im eingebauten Zustand mit 210uF gemessen.
C3 war nicht messbar, bzw. von 2nF an weiter sinkend.
C7 hat eine Nennleistung von 470uF, messen konnte ich ihn eingebaut auch nicht.

Ich weiß, Ferndiagnose ist immer schwierig. Bei Bedarf kann ich gerne meinen aktuellen Patienten zur Verfügung stellen oder auch nochmal weitere Messungen machen.


Papa Romeo

Hallo weini,

hört sich schon etwas seltsam an ... die beiden Zeitabstände ... erst Tage und dann Minuten.
Um hier auf einen grünen Zweig zu kommen, würde ich hier das "Ausschlussverfahren" anwenden.
Da es nicht unbedingt die Spannungsversorgung sein muss, würde ich erst einmal versuchen den ESP selbst ausschließen.
Schau mal sekundär seitig wie sich die 3.3 Volt nach dem Regler IC verhalten, wenn das Teil in den Minutentakt geht.
Hast du hier dann gravierende Änderung, ist es das Netzteil oder auch der Regler selbst.
Um den Regler auszuschließen die selbe Messung wie für die 3.3 Volt aber eben vor dem Regler-IC wiederholen.
Sollten diese Werte allerdings "OK" sein liegt das Problem am ESP selber.

LG
Papa Romeo
...die richtige Lötspitzentemperatur prüft man zwischen Daumen und Zeigefinger.
...überlasse niemals etwas einer Software, das du hardwaremässig erreichen kannst.
...unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
und...never change a running System...no Updates if not necessary

weini

Das mit den Zeitabständen war etwas kurz formuliert. Es beginnt damit, dass die Steckdose noch 1-2 Tage durchhält. Dann wird der Zeitraum immer kürzer und am Ende waren es bei der letzten nur noch ein paar Minuten. Das hat insgesamt keine 2 Wochen gedauert.

Ich hatte das vor einem halben Jahr bei einer meiner S20 und jetzt fängt gerade die nächste an. Insofern denke ich, dass es auch ein Serienproblem ist und da hätte ich den ESP nicht auf dem Radar gehabt. Aber ich schau mir gerne mal die Spannungen an. Habe jetzt so ein Multimeter / Oszi Kombiinstrument, dann kann ich damit mal rumprobieren.