HM-SEN-MDIR-WM55 und meine Probleme

Begonnen von hugo, 29 Oktober 2021, 20:48:17

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

hugo

Schöne Abend,
ich habe einen HM-SEN-MDIR-WM55 in Fhem gepairt. Mit diesen Bewegungsmelder möchte ich keine HM-Geräte schalten. Deshalb habe ich den HM-SEN-MDIR-WM55 nur gepairt und er ist in Fhem angelegt. Wenn ich den HM-SEN-MDIR-WM55 mit Batterien bestücke leuchte er ca. 10 min Orange und anschließend blickt er lang rot und kurz rot. Aber es werden keine Bewegungen erkannt.
Ist es möglich den HM-SEN-MDIR-WM55 ohne gepeertes Gerät zu betreiben bzw. was sollte ich tun damit dieser funktioniert.
Hier noch das List.
Internals:
   CFGFN     
   DEF        6B36DA
   FUUID      6155da9d-f33f-07c9-7454-4ab7d43a47e97d10
   HMUART1_MSGCNT 14027
   HMUART1_RAWMSG 0500004B5F84406B36DA0000004201
   HMUART1_RSSI -75
   HMUART1_TIME 2021-10-29 19:36:45
   IODev      HMUART1
   LASTInputDev HMUART1
   MSGCNT     14027
   NAME       HM_6B36DA
   NR         1750
   NTFY_ORDER 50-HM_6B36DA
   STATE      Info_Cleared
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_6B36DA_Btn_01
   channel_02 HM_6B36DA_Btn_02
   channel_03 HM_6B36DA_Motion
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:5F - t:40 s:6B36DA d:000000 4201
   protLastRcv 2021-10-29 19:36:45
   protRcv    10217 last_at:2021-10-29 19:36:45
   protState  Info_Cleared
   rssi_at_HMUART1 cnt:14021 min:-82 max:-48 avg:-67.74 lst:-75
   READINGS:
     2021-09-30 17:41:17   D-firmware      1.2
     2021-09-30 17:41:17   D-serialNr      PEQ1642686
     2021-10-29 19:27:00   battery         ok
     2021-10-29 19:27:00   brightness      106
     2021-10-01 10:35:31   cfgState        updating
     2021-10-01 10:37:09   commState       Info_Cleared
     2021-10-29 19:27:00   cover           closed
     2021-09-30 17:41:54   motion          off
     2021-10-29 19:27:00   powerOn         2021-10-29 19:27:00
     2021-10-29 19:27:00   recentStateType info
     2021-09-30 17:41:19   sabotageAttackId_ErrIoId_F11034  cnt:7
     2021-09-30 17:41:19   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 7
     2021-10-01 10:37:09   state           Info_Cleared
   helper:
     HM_CMDNR   95
     PONtest    0
     lastMsgTm  1635529005.53682
     mId        00DB
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:motionAndBtn
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
     cmds:
       TmplKey    :no:1633016482.67842
       TmplTs     1633016482.67842
       cmdKey     0:1:0::HM_6B36DA:00DB:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt    Ganglicht,HM_52C280,HM_66AE20_Dim,HM_66AE20_Dim_V_01,HM_66AE20_Dim_V_02,HM_6CFC37_Dim,HM_6CFC37_Dim_V_01,HM_6CFC37_Dim_V_02,Kellerlicht,Rauchmelder_Team,Regener1.Sw03,Regener1.Sw04,Regner1.Sw01,Regner1.Sw02,SZ_TV_Schalter,Schalter1.Sw01,Schalter1.Sw02,Schalter1.Sw03,Schalter1.Sw04,VCCU_Btn1,VCCU_Btn2,VCCU_Btn3,WasserVentil,Wg.Uplicht,Wz.Lampe_indirekt,Wz.TV_Schalter,st_1
         tplDel     
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       2
       newChn     +6B36DA,02,00,00
       nextSend   1635529005.6318
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         6B36DA
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        5F
       io:
         HMUART1:
           -73
           -73
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HMUART1:
         avg        -67.7439554953284
         cnt        14021
         lst        -75
         max        -48
         min        -82
     tmpl:
Attributes:
   IOgrp      VCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   1.2
   model      HM-SEN-MDIR-WM55
   room       hidden
   serialNr   PEQ1642686
   subType    motionAndBtn
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


Vielen Dank für eure Hilfe
Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;

MadMax-FHEM

#1
Er ist NICHT gepaired, sondern nur "angelegt".

R-PairCentral bzw. PairedTo da muss deine HMID drin stehen...
...ohne set_

Daher wohl auch das Blinken beim Einlegen der Batterien...
Pairing angefangen aber nicht abgeschlossen...

Siehe: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen

Welche Version von den HM-Modulen hast du?

-> FHEMWeb version und dann hier posten.

U.U. interessant: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123436.msg1179901.html#msg1179901

Zitat
Ist es möglich den HM-SEN-MDIR-WM55 ohne gepeertes Gerät zu betreiben bzw. was sollte ich tun damit dieser funktioniert.
Leider habe ich das Gerät nicht und kann das nicht wirklich beantworten.
Fensterkontakte gehen auch, wenn sie nur "angelegt" sind (autocreate aktiv und dann "Anlernknöpfchen" drücken -> Telegramme werden empfangen und das Device wird angelegt ist aber NICHT gepaired / solange man keine Register ändern will etc. auch nicht nötig). Aber der Fensterkontakt meldet dann nat. auch "Rot", weil die Gegenstelle nicht antwortet -> kein ACK...

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

Gernott

#2
Wenn man in der vccu einen virtuellen Button anlegt, kann man den BM-Kanal vermutlich damit peeren. Das ist auch die  Vorgehensweise bei Tastern, um eine positive (grüne) Empfangsbestätigung zu bekommen.

Gerade bei mir nochmal nachgesehen: BM brauchen nicht gepeert zu werden, die funktionieren auch ohne Peer. Einfach mal im Wiki nachsehen.

MadMax-FHEM

Zitat von: Gernott am 29 Oktober 2021, 21:20:42
Wenn man in der vccu einen virtuellen Button anlegt, kann man den BM vermutlich damit peeren. Das ist auch die  Vorgehensweise bei Tastern, um eine positive (grüne) Empfangsbestätigung zu bekommen.

Jep.
Aber peeren geht halt erst nach pairen ;)

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

Gernott


Pfriemler

Also:
Erstens: Ein nicht erfolgreich gepairtes Gerät interessiert es einen Sch...dreck, ob es in FHEM angelegt ist oder nicht, es ignoriert alle Anfragen und blinkt auch nicht etwa wie bei typischen getConfig-Anfragen nach Wiederauftauchen eines vermissten Gerätes. Nicht gepairte Geräte werden auch nicht rot in der Quittung - das passiert nur, wenn es ein peering (!) gibt und einer der ggf. mehreren angesprochenen Partner nicht antwortet. Jungfräuliche Geräte senden gelb, fertig.

Zweitens: Natürlich kann man einen BWM ohne Verknüpfungen betreiben, aber das wurde hier schon gesagt.

Drittens: Die Initialisierungsphase des Gerätes (konkreter: des PIR-Sensors) nach dem Einlegen der Batterien dauert laut Handbuch und auch bei mir bei Batteriewechsel maximal 30 Sekunden und keinesfalls 10 Minuten. Nach der Initialisierung meldet der MDIR für eine begrenzte Zeit erkannte Bewegungen mit kurzem rotem Leuchten (ohne dabei Datentelegramme zu senden), das kann man für eine Funktionskontrolle nutzen (Reichweite, Erkennungsbereich).
Das beschriebene Verhalten interpretiere ich eher als Hardwaredefekt des Sensorteils. Die Funktionalität der Kommunikation mit FHEM muss davon nicht betroffen sein.
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

Pfriemler

Zitat von: MadMax-FHEM am 29 Oktober 2021, 21:23:23
Aber peeren geht halt erst nach pairen ;)
Gar nicht wahr. Viele Geräte lassen sich ohne Zentrale rudimentär direktverknüpfen und die werden auch bei einem späteren pairen mit einer Zentrale ausgelesen und übernommen.
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

MadMax-FHEM

Zitat von: Pfriemler am 29 Oktober 2021, 22:07:07
Gar nicht wahr. Viele Geräte lassen sich ohne Zentrale rudimentär direktverknüpfen und die werden auch bei einem späteren pairen mit einer Zentrale ausgelesen und übernommen.

Jaja.
Aber wenn man es über eine Zentrale machen will, was ja mit einem virtuellen vccu-Button wohl der Fall ist, dann schon.

Ansonsten: ja geht auch ohne, wenn man nur ein Homematic-Gerät/Sensor mit einem anderen Homematic-Gerät/Aktor verbinden/peeren will. War hier aber explizit abgelent ;)

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

hugo

So jetzt mein Update.
Version: 01_FHEMWEB.pm   24822 2021-08-02 14:23:06Z rudolfkoenig

Habe device nochmal gelöscht und HM-SEN-MDIR-WM55 in den Auslieferungszustand  gesetzt. Nochmal versucht zu Pairen, Device wurde angelegt, aber kein R-PairCentral bzw. PairedTo vorhanden.
Ein set HM_6B36DA getConfig brachte auch keinen Erfolg für den Pair.

Allerdings bekomme ich jetzt Motion und nach 240s noMotion also wie es sein soll. 

Was soll ich jetzt noch versuchen oder gebe ich mit dem Zustand das soweit funktioniert zufrieden.

Gruß Josef
Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;

MadMax-FHEM

#9
Zitat von: hugo am 29 Oktober 2021, 22:50:06
So jetzt mein Update.
Version: 01_FHEMWEB.pm   24822 2021-08-02 14:23:06Z rudolfkoenig

Hallo Josef,

nicht die Version von fhemWeb.pm sondern in das FhemWeb-cmd "version" eintippen und die Ausgabe hier posten... ;)
Bzw. halt mindestens von allen Modulen die mit HM zu tun haben...

Ich fragte deshalb https://forum.fhem.de/index.php/topic,123436.msg1179901.html#msg1179901 (hatte ich ja schon mal verlinkt) nach den Versionen, nicht, dass du eben eine "nicht so funktionierende" hast...

Zitat von: hugo am 29 Oktober 2021, 22:50:06
Habe device nochmal gelöscht und HM-SEN-MDIR-WM55 in den Auslieferungszustand  gesetzt. Nochmal versucht zu Pairen, Device wurde angelegt, aber kein R-PairCentral bzw. PairedTo vorhanden.
Ein set HM_6B36DA getConfig brachte auch keinen Erfolg für den Pair.

Löschen und Zurücksetzen ist total UNNÖTIG (kontraproduktiv).
Einfach noch mal ("drüber"-)pairen...

Bzw. wenn tatsächlich ein HW-Defekt vorliegen sollte wird sich das wohl durch nichts ändern lassen...


Zitat von: hugo am 29 Oktober 2021, 22:50:06
Allerdings bekomme ich jetzt Motion und nach 240s noMotion also wie es sein soll. 

Was soll ich jetzt noch versuchen oder gebe ich mit dem Zustand das soweit funktioniert zufrieden.

Naja, wenn du keine Einstellungen am Sensor vornehmen willst z.B. andere "Totzeit" o.ä. dann kannst du es auch so lassen...

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

Pfriemler

#10
Zitat von: MadMax-FHEM am 29 Oktober 2021, 22:19:53
Aber wenn man es über eine Zentrale machen will, was ja mit einem virtuellen vccu-Button wohl der Fall ist, dann schon.
Latürnich. Mir war auch klar, dass Du das so meintest, aber so absolut konnte ich das nicht stehenlassen  :D

Gerade die Fenstersensoren und Wandtaster arbeiten, wenn man sie nicht verknüpfen will, eigentlich überraschend unaufällig (sofern man FHEM das ständige Auslesen abgewöhnt - da läuft der commandbuffer auch fröhlich voll, wenn man gerade ein Gerät resettet hat und damit eigentlich klar sein sollte, dass das Gerät nicht antworten wird) - erst wenn man sie programmieren oder peeren will, fällt auf dass was nicht stimmt.

Auch eine BWM sendet motion und noMotion also broadcast, wie uns hugo gerade mitteilt.

Ich empfehle trotzdem das Pairen zu vervollständigen - der BWM erwartet dann eine Quittung der Zentrale und wiederholt seine Meldung gegebenfalls, so gehen bei einer Funkkollision nicht so leicht Informationen verloren. Spätestens, wenn das Meldeintervall oder andere Feinheiten zu ändern sind, braucht es das Pairing.

Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Ich empfehle auch hier wie immer, das Pairing einfach ggf. mehrfach zu wiederholen, ohne das Gerät zwischendurch zu resetten (!). Vor einem neuen Versuch unbedingt den Kommandospeicher löschen. Solange das Pairing nicht komplett ist, verstopft ein "set HM_6B36DA getConfig" den Speicher unnötig.

Gerät abnehmen von der Wandhalterung
"set HM_6B36DA clear msgEvents"
"set VCCU hmPairSerial hmPairForSec 60" edit: Danke, Benni, natürlich!
und dann die kleine Taste auf der Rückseite einmal kurz drücken. Im Idealfall geht ein hektisches Blinken für ein paar Sekunden. Drücke anschließend eine der beiden Tasten. Versuche dann wieder ein getConfig. Lade die Seite im WebGUI/Browser neu. Wenn dann noch kein PairedTo erscheint, wiederhole alles. Nach zwei, drei Versuchen hast Du Erfolg oder kannst aufgeben.
Wichtig: Mindestabstand zum IO-Gerät 2 Meter! Nicht direkt daneben legen! Ist kein Bluetooth!

edit: Joachim war schneller.
Wenn der BWM jetzt motion und noMotion sendet, kann es so schlimm mit dem Hardwaredefekt nicht sein ...
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

hugo

Hallo Joachim,
vielen Dank für deine Mühe. Hier die Version
Latest Revision: 24997

File                     Rev   Last Change

fhem.pl                  24983 2021-09-16 17:15:44Z rudolfkoenig
57_ABFALL.pm             11023 2018-06-13 12:34:34Z uniqueck
39_alexa.pm              23820 2021-02-24 19:29:15Z justme1968
96_allowed.pm            24751 2021-07-15 12:46:01Z rudolfkoenig
49_Arlo.pm               24510 2021-05-25 17:21:07Z maluk
90_at.pm                 24129 2021-04-02 16:56:29Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm         23727 2021-02-12 20:31:37Z rudolfkoenig
98_backup.pm             24332 2021-04-25 08:55:00Z CoolTux
57_Calendar.pm           24875 2021-08-26 16:43:25Z neubert
57_CALVIEW.pm            17605 2018-10-23 16:37:40Z chris1284
00_CUL.pm                24815 2021-08-01 16:14:02Z rudolfkoenig
09_CUL_FHTTK.pm          18391 2019-01-23 19:05:58Z Matscher
10_CUL_HM.pm             24961 2021-09-12 06:46:07Z martinp876
18_CUL_HOERMANN.pm       15510 2017-11-27 16:52:44Z rudolfkoenig
14_CUL_TX.pm             17102 2018-08-08 05:34:42Z rudolfkoenig
14_CUL_WS.pm             20918 2020-01-08 19:20:38Z rudolfkoenig
98_DOIF.pm               24905 2021-09-01 18:35:54Z Damian
98_dummy.pm              20665 2019-12-06 11:05:35Z rudolfkoenig
34_ESPEasy.pm            18608 2019-02-16 09:03:52Z dev0
91_eventTypes.pm         23471 2021-01-04 19:24:21Z rudolfkoenig
93_FHEM2FHEM.pm          24980 2021-09-16 15:47:28Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm            24822 2021-08-02 14:23:06Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm            24967 2021-09-13 16:09:40Z rudolfkoenig
72_FRITZBOX.pm           22125 2020-06-06 11:11:54Z tupol
10_FS20.pm               14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
89_FULLY.pm              24424 2021-05-12 07:56:59Z zap
73_GardenaSmartBridge.pm 24485 2021-05-22 03:13:39Z CoolTux
74_GardenaSmartDevice.pm 24485 2021-05-22 03:13:39Z CoolTux
98_help.pm               24900 2021-08-31 01:30:54Z betateilchen
12_HMS.pm                23727 2021-02-12 20:31:37Z rudolfkoenig
00_HMUARTLGW.pm          18838 2019-03-09 20:40:14Z mgernoth
98_HourCounter.pm        11307 2016-04-25 08:02:06Z rudolfkoenig
02_HTTPSRV.pm            20110 2019-09-05 17:30:20Z neubert
No Id found for 84_IrBlaster.pm
10_IT.pm                 20839 2019-12-28 09:41:47Z bjoernh
98_JsonList2.pm          23727 2021-02-12 20:31:37Z rudolfkoenig
31_LightScene.pm         18765 2019-03-01 09:13:39Z justme1968
75_MSG.pm                19215 2019-04-18 11:55:19Z loredo
75_msgConfig.pm          18995 2019-03-22 20:09:53Z loredo
91_notify.pm             24129 2021-04-02 16:56:29Z rudolfkoenig
59_PROPLANTA.pm          23449 2021-01-01 09:56:49Z tupol
70_Pushover.pm           20897 2020-01-06 12:16:20Z loredo
33_readingsGroup.pm      23844 2021-02-27 19:43:24Z justme1968
33_readingsProxy.pm      16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
93_RFHEM.pm              24947 2021-09-11 08:13:27Z Adimarantis
36_Shelly.pm             24222 2021-04-11 17:27:47Z phenning
No Id found for 17_SIRD.pm
10_SOMFY.pm              22865 2020-09-27 15:55:14Z viegener
99_SUNRISE_EL.pm         24249 2021-04-14 05:45:49Z rudolfkoenig
98_telnet.pm             23727 2021-02-12 20:31:37Z rudolfkoenig
99_Utils.pm              24128 2021-04-02 16:29:11Z rudolfkoenig
# $Id: 99_UtilsHourCounter.pm 2014-12-16 20:15:33 john $
98_version.pm            15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
91_watchdog.pm           24652 2021-06-17 19:02:55Z rudolfkoenig
59_Weather.pm            22982 2020-10-17 12:49:38Z CoolTux
98_weblink.pm            23597 2021-01-23 17:57:05Z rudolfkoenig

ABFALL_getEvents.pm      11023 2018-06-13 12:34:34Z uniqueck
ABFALL_setUpdate.pm      11021 2017-09-13 00:32:22Z uniqueck
AttrTemplate.pm          22985 2020-10-18 09:04:19Z rudolfkoenig
Blocking.pm              23268 2020-12-01 11:48:48Z rudolfkoenig
Color.pm                 20813 2019-12-22 18:42:10Z justme1968
CoProcess.pm             24043 2021-03-21 16:21:46Z justme1968
DevIo.pm                 24800 2021-07-26 11:42:33Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm         23727 2021-02-12 20:31:37Z rudolfkoenig
GPUtils.pm               19666 2019-06-20 11:17:29Z CoolTux
HMConfig.pm              24773 2021-07-18 18:18:13Z martinp876
HttpUtils.pm             24750 2021-07-15 06:22:47Z rudolfkoenig
Meta.pm                  21008 2020-01-18 10:22:10Z loredo
msgSchema.pm             21075 2020-01-29 19:46:59Z CoolTux
myUtilsTemplate.pm        7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm                10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm         23300 2020-12-06 11:36:24Z rudolfkoenig
SubProcess.pm            14334 2017-05-20 23:11:06Z neubert
TcpServerUtils.pm        23472 2021-01-04 19:56:38Z rudolfkoenig
wundergroundAPI.pm       20155 2019-09-13 10:22:36Z CoolTux

doif.js                    24438 2021-05-14 18:08:18Z Ellert
f18.js                     24575 2021-06-03 09:52:42Z rudolfkoenig
fhemweb.js                 24939 2021-09-09 17:10:37Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968


Danke nochmal für den Tip einfach darüber pairen. Jetzt ist auch ein "PairedTo 0xAABBCC" vorhanden.

Wie ich die Einstellungen am Sensor einstellen bzw was alles verändert werden kann habe ich mich noch nicht beschäftigt. Wo finde ich hier die entsprechende Doku.

Gruß Josef

Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;

Pfriemler

Suche im WIKI nach MDIR. Es gibt mehrere Geräte, alle haben ähnliche Einstellmöglichkeiten. Auch ein "get ... regList" zeigt Dir die verfügbaren Register an.
Wesentlich ist das Meldeintervall ("minInterval"), der Mindestabstand bis zum nächsten Senden: kürzer bedeutet eine ktuellere Erkennung der Meldung, verbraucht aber auch mehr Batterie - lohnt sich zu verringern, wenn der Bereich nur wenig durchlaufen wird. Dann "captInInterval", sendet nach Ablauf von minInterval weiterhin "motion", wenn in dieser Zeit eine Bewegung erkannt wurde.
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

hugo

Danke Euch für die Antworten, werde jetzt die Nachtruhe antreten und mich übermorgen mit dem weiteren Vorgehen beschäftigen.

Gute Nacht.
Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;

MadMax-FHEM

Du kannst auch das Attribut expert (zusätzlich) auf "all" setzen, dann siehst du die Register und eingestellten Werte als Readings...

Und wie schon genannt: getRegList bzw. getRegTable

Viel Spaß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)