Mal wieder C26?

Begonnen von tndx, 12 April 2022, 21:12:02

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

frank

Zitat von: Gisbert am 14 April 2022, 22:19:48
D24 liegt (zumindest auf dem Jalousieschalter) ja halbwegs zugänglich.

hallo gisbert,

vorsicht beim "vergleich" von unterschiedlichen modellen!!!

im schaltplan vom HM-LC-BL1PBU-FM habe ich gerade gesehen, dass hier die z-diode zur konfiguration des netzteils anders nummeriert ist (D22 ZPD/9V1) als beim HM-LC-SW1PBU-FM (D24 ZPD/10V). ausserdem ist es hier bereits eine ZPD/9V1.
ein wechsel von D24/ZPD/12V auf D24/ZPD/9V1 beim HM-LC-BL1PBU-FM wäre das selbe desaster wie bei tndx.

beim HM-LC-JA1PBU-FM kann es noch ganz anders sein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Gisbert

Hallo frank,

danke für den Hinweis. Dann halte ich mal lieber die Füsse still, was ich ohnehin getan hätte, bis der nächste Defekt vorliegt.

Viele​ Grüße​ Gisbert​