ZitatGenauso würde es Sinn machen sich die mittlere Helligkeit zu den Stundenwerten zu merken. rad1h bzw. wcc werden ja auch schon gespeichert, aber noch nicht mit einem realen Messwert untersetzt.
Im Prinzip ja. Allerdings wäre hier nur der Diffusionsstrahlungsanteil betroffen.
Manche API's liefern keine die Strahlung, sondern nur das erwartete Ergebnis pro String (SolCast z.B.). Deswegen gibt es dafür zur Zeit auch keine KI Unterstützung weil dieser wichtige Input fehlt.
D.h. es gibt keinen Helligkeitswert von den verwendeten API's (zumindest kenne ich keinen) und somit wäre dieser Wert ausschließlich bei einem installierten Helligkeitssensor vorhanden.
In allen anderen Fällen wäre er nur 1 bei Tag und 0 bei Nacht ... etwas zu undifferenziert.

Möglicherweise meinst du aber einen echten Strahlungssensor, wie den von Victron: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-SolarSense-750-DE.pdf

Damit hätte man vermutlich ein echtes Pendant zur prognostizierten Einstrahlung. Zumindest in Verbindung mit API's die sie liefern.
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron+Pylontech
Maintainer:SSCam,SSChatBot,SSCal,SSFile,DbLog,DbRep,Log2Syslog,SolarForecast,Watches,Dashboard,PylonLowVoltage,MemSaver
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

yvl

Hallo,

ich habe eine Frage zur Visualisierung:

Wie kann ich einstellen,
das 1. die gesamte Anzeige linksbündig ist,
und 2. die Balkendiagramme linksbündig sind oder mittig, aber nicht am rechten Rand kleben...

Hat da jemand eine Idee ?
Bei mir sieht das immer so aus, wie im Bild anbei.


Gruß
Yves

bombardi

Ich bin noch neu im Umgang mit solarforecast und gebe zu nicht alle 482 Seiten gelesen zu haben. Hier meine Frage:
Ich benutze Solarforecast nur zur Visualisierung meiner PV-Anlage und der Verbraucher, darum möchte ich die zweite Zeile unter den Verbrauchern mit der Restlaufzeit ausblenden. Geht das und falls ja, wie?

DS_Starter

ZitatWie kann ich einstellen,
das 1. die gesamte Anzeige linksbündig ist,
und 2. die Balkendiagramme linksbündig sind oder mittig, aber nicht am rechten Rand kleben...
Da gibt es keine spezifischen Einstellungen. Das Bild ist in der Horizontale zentriert.
Vermutlich ist es ein Spezifikum oder Einstellung deines verwendeten Styles?
Der Screenshot zeigt FHEMWEB F18 und F11. Vergleiche deine Darstellung mit diesen Styles.
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron+Pylontech
Maintainer:SSCam,SSChatBot,SSCal,SSFile,DbLog,DbRep,Log2Syslog,SolarForecast,Watches,Dashboard,PylonLowVoltage,MemSaver
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

DS_Starter

Zitatdarum möchte ich die zweite Zeile unter den Verbrauchern mit der Restlaufzeit ausblenden. Geht das und falls ja, wie?
Das geht mit

attr ... flowGraphicControl showconsumerremaintime=0
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron+Pylontech
Maintainer:SSCam,SSChatBot,SSCal,SSFile,DbLog,DbRep,Log2Syslog,SolarForecast,Watches,Dashboard,PylonLowVoltage,MemSaver
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/HMaaz
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter

bombardi

Danke, das war genau was ich wollte. Hatte ich übersehen.