HM-LC-SW1-PL - Steckdose schaltet manchmal nicht, liefert off zurück

Begonnen von ext23, 19 Juli 2013, 09:31:03

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

ext23

Kleiner Zwischenbericht:

Bis jetzt haben die beiden Steckdosen immer geschaltet, ich beobachte weiter...

ABER:
Ich hab so ein HM LED Dimmer, und der spinnt jetzt aber mit dieser Version. Ich bekomm jetzt immer ein Missing Ack beim abschalten der LED's

Anschalten (Soft on) set sz_SchrankLED 100 3600 0.5 :
2013-08-29_08:28:55 sz_SchrankLED level: set_100
2013-08-29_08:28:55 sz_SchrankLED set_100
2013-08-29_08:28:56 sz_SchrankLED level: 0.5 %
2013-08-29_08:28:56 sz_SchrankLED deviceMsg: 0.5 % (to HMLAN1)
2013-08-29_08:28:56 sz_SchrankLED 0.5 %
2013-08-29_08:28:56 sz_SchrankLED timedOn: running
2013-08-29_08:28:56 sz_SchrankLED dim: up:0.5 %
2013-08-29_08:28:56 sz_SchrankLED overload: off
2013-08-29_08:28:56 sz_SchrankLED overheat: off
2013-08-29_08:28:56 sz_SchrankLED reduced: off
2013-08-29_08:28:59 sz_SchrankLED level: 100 %
2013-08-29_08:28:59 sz_SchrankLED deviceMsg: on (to HMLAN1)
2013-08-29_08:28:59 sz_SchrankLED on
2013-08-29_08:28:59 sz_SchrankLED timedOn: running
2013-08-29_08:28:59 sz_SchrankLED dim: stop:on
2013-08-29_08:28:59 sz_SchrankLED overload: off
2013-08-29_08:28:59 sz_SchrankLED overheat: off
2013-08-29_08:28:59 sz_SchrankLED reduced: off

Ausschalten (soft off) set sz_SchrankLED 0 3600 0.5 :
2013-08-29_08:29:22 sz_SchrankLED level: set_0
2013-08-29_08:29:22 sz_SchrankLED set_0
2013-08-29_08:29:23 sz_SchrankLED NACK
2013-08-29_08:29:26 sz_SchrankLED level: 0 %
2013-08-29_08:29:26 sz_SchrankLED deviceMsg: off (to HMLAN1)
2013-08-29_08:29:26 sz_SchrankLED off
2013-08-29_08:29:26 sz_SchrankLED timedOn: off
2013-08-29_08:29:26 sz_SchrankLED dim: stop:off
2013-08-29_08:29:26 sz_SchrankLED overload: off
2013-08-29_08:29:26 sz_SchrankLED overheat: off
2013-08-29_08:29:26 sz_SchrankLED reduced: off
2013-08-29_08:29:28 sz_SchrankLED NACK
2013-08-29_08:29:30 sz_SchrankLED NACK
2013-08-29_08:29:32 sz_SchrankLED MISSING ACK
2013-08-29_08:29:33 sz_SchrankLED level: 0 %
2013-08-29_08:29:33 sz_SchrankLED deviceMsg: off (to HMLAN1)
2013-08-29_08:29:33 sz_SchrankLED off
2013-08-29_08:29:33 sz_SchrankLED timedOn: off
2013-08-29_08:29:33 sz_SchrankLED dim: stop:off
2013-08-29_08:29:33 sz_SchrankLED overload: off
2013-08-29_08:29:33 sz_SchrankLED overheat: off
2013-08-29_08:29:33 sz_SchrankLED reduced: off

Hängt das irgendwie zusammen mit deinen Änderungen?

Gruß
Daniel
HM, KNX, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)

martinp876

Hallo Daniel,

haben wir schon einen Kandidaten, der die Änderung nicht verträgt?
kannst du mir folgendes schicken

roh-messages wenn du dimmst:

set sz_SchrankLED on
set sz_SchrankLED off
set sz_SchrankLED 100 30 0.5

immer etwas warten zwischenden Kommandos

Und ein List des sz_SchrankLED

Gruss Martin

ext23

Hi,

klar. War die Tage im Urlaub, daher die Verspätung...

"set sz_SchrankLED on"

2013-09-02_09:58:08 sz_SchrankLED set_on
2013-09-02_09:58:08 sz_SchrankLED level: 100 %
2013-09-02_09:58:08 sz_SchrankLED deviceMsg: on (to HMLAN1)
2013-09-02_09:58:08 sz_SchrankLED on
2013-09-02_09:58:08 sz_SchrankLED timedOn: off
2013-09-02_09:58:08 sz_SchrankLED dim: stop:on
2013-09-02_09:58:08 sz_SchrankLED overload: off
2013-09-02_09:58:08 sz_SchrankLED overheat: off
2013-09-02_09:58:08 sz_SchrankLED reduced: off

Debug:
2013.09.02 09:58:08 2: CUL_HM set sz_SchrankLED on
2013.09.02 09:58:08 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDDADC9F3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DDADC9F3 m:33 A011 23FF23 1A6224 0201C80000
2013.09.02 09:58:08 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDDADC9F3 stat:0001 t:4A1CCBC0 d:FF r:FFBA     m:33 8002 1A6224 23FF23 0101C80042EC

"set sz_SchrankLED off"

2013-09-02_09:59:41 sz_SchrankLED set_off
2013-09-02_09:59:41 sz_SchrankLED level: 0 %
2013-09-02_09:59:41 sz_SchrankLED deviceMsg: off (to HMLAN1)
2013-09-02_09:59:41 sz_SchrankLED off
2013-09-02_09:59:41 sz_SchrankLED timedOn: off
2013-09-02_09:59:41 sz_SchrankLED dim: stop:off
2013-09-02_09:59:41 sz_SchrankLED overload: off
2013-09-02_09:59:41 sz_SchrankLED overheat: off
2013-09-02_09:59:41 sz_SchrankLED reduced: off

Debug:
2013.09.02 09:59:41 2: CUL_HM set sz_SchrankLED off
2013.09.02 09:59:41 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDDAF3412 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DDAF3412 m:34 A011 23FF23 1A6224 0201000000
2013.09.02 09:59:41 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDDAF3412 stat:0001 t:4A1E35EB d:FF r:FFBA     m:34 8002 1A6224 23FF23 0101000042EC


"set sz_SchrankLED 100 30 0.5"

2013-09-02_10:00:39 sz_SchrankLED level: set_100
2013-09-02_10:00:39 sz_SchrankLED set_100
2013-09-02_10:00:40 sz_SchrankLED level: 0.5 %
2013-09-02_10:00:40 sz_SchrankLED deviceMsg: 0.5 % (to HMLAN1)
2013-09-02_10:00:40 sz_SchrankLED 0.5 %
2013-09-02_10:00:40 sz_SchrankLED timedOn: running
2013-09-02_10:00:40 sz_SchrankLED dim: up:0.5 %
2013-09-02_10:00:40 sz_SchrankLED overload: off
2013-09-02_10:00:40 sz_SchrankLED overheat: off
2013-09-02_10:00:40 sz_SchrankLED reduced: off
2013-09-02_10:00:43 sz_SchrankLED level: 100 %
2013-09-02_10:00:43 sz_SchrankLED deviceMsg: on (to HMLAN1)
2013-09-02_10:00:43 sz_SchrankLED on
2013-09-02_10:00:43 sz_SchrankLED timedOn: running
2013-09-02_10:00:43 sz_SchrankLED dim: stop:on
2013-09-02_10:00:43 sz_SchrankLED overload: off
2013-09-02_10:00:43 sz_SchrankLED overheat: off
2013-09-02_10:00:43 sz_SchrankLED reduced: off
2013-09-02_10:01:13 sz_SchrankLED level: 0 %
2013-09-02_10:01:13 sz_SchrankLED deviceMsg: off (to HMLAN1)
2013-09-02_10:01:13 sz_SchrankLED off
2013-09-02_10:01:13 sz_SchrankLED timedOn: off
2013-09-02_10:01:13 sz_SchrankLED dim: stop:off
2013-09-02_10:01:13 sz_SchrankLED overload: off
2013-09-02_10:01:13 sz_SchrankLED overheat: off
2013-09-02_10:01:13 sz_SchrankLED reduced: off


Debug:
2013.09.02 10:00:39 2: CUL_HM set sz_SchrankLED 100 30 0.5
2013.09.02 10:00:39 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDDB01931 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DDB01931 m:35 A011 23FF23 1A6224 0201C800A02580
2013.09.02 10:00:40 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDDB01931 stat:0001 t:4A1F1B13 d:FF r:FFBA     m:35 8002 1A6224 23FF23 01010150416C
2013.09.02 10:00:43 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A6224   stat:0000 t:4A1F270D d:FF r:FFBA     m:36 A410 1A6224 23FF23 0601C84080C8
2013.09.02 10:01:13 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A6224   stat:0000 t:4A1F9DCF d:FF r:FFBA     m:37 A410 1A6224 23FF23 060100008000

"set sz_SchrankLED 0 30 0.5" --> Sobald der erste Parameter eine 0 ist kommt immer das Missing ACK

2013-09-02_10:08:08 sz_SchrankLED level: set_0
2013-09-02_10:08:08 sz_SchrankLED set_0
2013-09-02_10:08:08 sz_SchrankLED NACK
2013-09-02_10:08:11 sz_SchrankLED NACK
2013-09-02_10:08:11 sz_SchrankLED NACK
2013-09-02_10:08:14 sz_SchrankLED level: 0 %
2013-09-02_10:08:14 sz_SchrankLED deviceMsg: off (to HMLAN1)
2013-09-02_10:08:14 sz_SchrankLED off
2013-09-02_10:08:14 sz_SchrankLED timedOn: off
2013-09-02_10:08:14 sz_SchrankLED dim: stop:off
2013-09-02_10:08:14 sz_SchrankLED overload: off
2013-09-02_10:08:14 sz_SchrankLED overheat: off
2013-09-02_10:08:14 sz_SchrankLED reduced: off
2013-09-02_10:08:15 sz_SchrankLED MISSING ACK

Debug:
2013.09.02 10:08:08 2: CUL_HM set sz_SchrankLED 0 30 0.5
2013.09.02 10:08:08 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDDB6F1BD stat:  00 t:00000000 d:01 r:DDB6F1BD m:3C A011 23FF23 1A6224 02010000A02580
2013.09.02 10:08:08 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDDB6F1BD stat:0001 t:4A25F3DE d:FF r:FFBA     m:3C 8002 1A6224 23FF23 0101C72041EC
2013.09.02 10:08:08 1: General missed timedOn for sz_SchrankLED
2013.09.02 10:08:10 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDDB6F857 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DDB6F857 m:3D A011 23FF23 1A6224 02010000A02580
2013.09.02 10:08:11 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDDB6F857 stat:0001 t:4A25FA79 d:FF r:FFBA     m:3D 8002 1A6224 23FF23 01010000416C
2013.09.02 10:08:11 1: General missed timedOn for sz_SchrankLED
2013.09.02 10:08:11 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDDB6FDFC stat:  00 t:00000000 d:01 r:DDB6FDFC m:3E A011 23FF23 1A6224 02010000A02580
2013.09.02 10:08:11 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDDB6FDFC stat:0001 t:4A26001E d:FF r:FFBA     m:3E 8002 1A6224 23FF23 0101000042EC
2013.09.02 10:08:11 1: General missed timedOn for sz_SchrankLED
2013.09.02 10:08:14 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A6224   stat:0000 t:4A2609AB d:FF r:FFBA     m:3F A410 1A6224 23FF23 060100008000
2013.09.02 10:08:16 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.02 10:08:16 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0062180 d:1399AF O:23FF23 t:4A261069 IDcnt:0006
2013.09.02 10:08:17 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D2544   stat:0000 t:4A2615FD d:FF r:FFBD     m:BF A258 1D2544 1A2BCA 0000
2013.09.02 10:08:17 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A2BCA   stat:0000 t:4A26167F d:FF r:FFB5     m:BF 8202 1A2BCA 1D2544 010100003A



List:
Internals:
   CFGFN      /etc/fhem/Schlafzimmer.cfg
   DEF        1A6224
   EVENTS     57
   HMLAN1_MSGCNT 58
   HMLAN1_RAWMSG E1A6224,0000,4A1F9DCF,FF,FFBA,37A4101A622423FF23060100008000
   HMLAN1_RSSI -70
   HMLAN1_TIME 2013-09-02 10:01:13
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     58
   NAME       sz_SchrankLED
   NR         320
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:37 - t:10 s:1A6224 d:23FF23 060100008000
   protLastRcv 2013-09-02 10:01:13
   protResnd  16 last_at:2013-08-30 06:00:55
   protResndFail 8 last_at:2013-08-30 06:00:59
   protSnd    22 last_at:2013-09-02 10:00:39
   protState  CMDs_done_events:46
   protTimedOn 22 last_at:2013-08-30 06:00:56
   rssi_HMLAN1 avg:-61.59 min:-66 max:-58 lst:-65 cnt:37
   rssi_at_HMLAN1 avg:-66.05 min:-71 max:-63 lst:-70 cnt:58
   Readings:
     2013-09-02 10:00:40   CommandAccepted yes
     2013-09-02 10:01:13   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2013-09-02 10:01:13   dim             stop:off
     2013-09-02 10:01:13   level           0 %
     2013-09-02 10:01:13   overheat        off
     2013-09-02 10:01:13   overload        off
     2013-09-02 10:01:13   reduced         off
     2013-09-02 10:01:13   state           off
     2013-09-02 10:01:13   timedOn         off
     2013-03-31 23:43:23   virtLevel       set_0
   Helper:
     burstEvtCnt 46
     rxType     1
     Respwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -61.5945945945946
         cnt        37
         lst        -65
         max        -58
         min        -66
       At_hmlan1:
         avg        -66.051724137931
         cnt        58
         lst        -70
         max        -63
         min        -71
Attributes:
   expert     2_full
   firmware   2.2
   fp_Wohnung 240,1140,1,Schrank
   model      HM-LC_Dim1PWM-CV
   peerIDs    
   room       Schlafzimmer
   serialNr   JEQ0186867
   subType    dimmer
   webCmd     on:off:toggle:statusRequest
HM, KNX, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)

martinp876

nun, du schickst ein

set sz_SchrankLED 0 30 0.5

bedeutet: regle in 0.5s nach '0', bleiben dort für 30s, gan gehe nach '0'

Das Problem ist sicher die '0' Schalte ein auf level '0' geht wohl nicht.
Ist ein seltener Befehl, aber ich werden es abprüfen.

Gibt es sonst noch Probleme? Alles andere sieht ok aus für mich

Gruss Martin

ext23

Hi,

OK da hast du recht ja. original habe ich ja 3600 stehen, da der Befehl ohne die Angabe einer Laufzeit damals nie funktioniert hat. Oder man sollte eien 0 eintragen damit das dauerhaft an bleibt, aber das hat bei mir nicht funktioniert, der hat kurz aufgedimmt und ist gleich aus gegangen. Kann es das es mittlerweile behoben ist, also egal, Fakt ist ich hatte das beim Hochdimmen so machen müssen und hab es beim Runterdimmen natürlich so übernommen ;-) Daher ist das natürlich etwas sinnig ja. Ich kann es natürlich mal ohne diesen Wert versuchen. Da hatte ich damals nicht weiter drüber nachgedacht ja.

Was das andere Problem angeht, bis jetzt schaltet alles zuverlässig, jeden mrgen um 7 Uhr. Also ich kann im Log nichts festellen, aber ich sehe auch nicht das er irgend wann mal etwas wiederholt hat. Das kann natürlich auch sein das es die letzten Tage einfach funktioniert hat. Wie gesagt das trat ja immer sehr sporadisch auf. Also ich würde das schon noch gerne ein paar Tage beobachten. An der anderen Steckdose ist die Gießanlage für den Balkon, nur die läuft dank des Wetters im Moment eher selten. Ich kann natürlich mal jede Stunde die Dose einmal schalten lassen ohne Last und schauen ob da nochmal dieser Fehler auftritt.

/Daniel
HM, KNX, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)

ext23

So eben mal probiert mit einer "0":

define FB_FS20_01_Taste_01_off notify Fernbedienung01_Taste01:off set sz_SchrankLED 0 0 0.5

da kommen auch diese NACK's
HM, KNX, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)

martinp876

ich glaube, wir haben uns nicht verstanden.

set sz_SchrankLED <level> <ontime> <ramptime>

dein Level ist '0'. Das ist ausschalten. Es gibt aber kein "off-or-timer", was sollte danach passieren? ok, es gibt lösungen, auch in HM. Aber es gibt kein Kommando "off-for-timer"

Also: setze Level auf etwas grösser "0", damit es auch ein ON-for-timer wird!!!

Korrekt ist aber, dass bei einer Zeit "0" ein dauer-an kommt und somit kein Timed-on geprüft werden darf.

Baue ich ein

Gruss Martin

ext23

Mhh,

zum anschalten der LED's benutze ich "set sz_SchrankLED 100 3600 0.5" heißt er soll in 0,5 Sekunden auf 100% hoch dimmen und dort für 3600 Sekunden verbleiben (ersetze ich die 3600 durch eine 0 geht es nicht, ich möchte eigentlich das er auf Dauer an bleibt aber egal, ist ein Workaround womit ich leben kann). Das läuft alles.

Jetzt zum soft off, sprich runter dimmen beim Ausschalten. Da benutze ich "set sz_SchrankLED 0 3600 0.5" heißt also er soll in 0,5 Sekunden auf 0% dimmen, da verbleibt er 3600 Sekunden und geht dann aus, was er aber schon ist, klar. Aber ich kann die 3600 nicht einfach weg lassen, dann geht es nicht, mit einer 0 passiert dasselbe ...

Aber was ist daran jetzt falsch, wie soll ich denn sonst ein soft off realisieren, und funktionieren tut es ja. Also ich verstehe schon das Problem, aber da der zweite Parameter mandatory ist, kann ich den ja schlecht weg lassen, dann benutzt der meine ramp time als ontime und ich habe keine ramp mehr ...

Gruß
Daniel
HM, KNX, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)

martinp876

Hallo Daniel.

Zitatzum anschalten der LED's benutze ich "set sz_SchrankLED 100 3600 0.5" heißt er soll in 0,5 Sekunden auf 100% hoch dimmen und dort für 3600 Sekunden verbleiben (ersetze ich die 3600 durch eine 0 geht es nicht, ...
warum? Sollte schon - jedenfalls mit den letzten fixes bei mir... hat dein dimmer etwas dagegen? hast du roh-messages?

ZitatJetzt zum ... Ausschalten. Da benutze ich "set sz_SchrankLED 0 3600 0.5" heißt also er soll in 0,5 Sekunden auf 0% dimmen, da verbleibt er 3600 Sekunden und geht dann aus, was er aber schon ist, klar. Aber ich kann die 3600 nicht einfach weg lassen, dann geht es nicht, mit einer 0 passiert dasselbe ...

auch das sollte gehen, siehe oben.

ZitatAber was ist daran jetzt falsch, wie soll ich denn sonst ein soft off realisieren, und funktionieren tut es ja. Also ich verstehe schon das Problem, aber da der zweite Parameter mandatory ist, kann ich den ja schlecht weg lassen, dann benutzt der meine ramp time als ontime und ich habe keine ramp mehr ...
warte einmal auf die naechste Version Dann sollte

set licht 100 0 30
set licht 0 0 20 funktionieren

oder hol dir die 3 files aus
Link

(achtung, CUL_HM ist 2-mal drin)
da sollte es funktionieren

Gruss Martin

ext23

OK mit der 0 geht es jetzt wirklich! Aber dafür kommt beim soft on und off jetzt das NACK, vorher passiert das nur beim soft off.

2013-09-04_19:43:21 sz_SchrankLED level: set_100
2013-09-04_19:43:21 sz_SchrankLED set_100
2013-09-04_19:43:21 sz_SchrankLED NACK
2013-09-04_19:43:24 sz_SchrankLED level: 100 %
2013-09-04_19:43:24 sz_SchrankLED deviceMsg: on (to HMLAN1)
2013-09-04_19:43:24 sz_SchrankLED on
2013-09-04_19:43:24 sz_SchrankLED timedOn: off
2013-09-04_19:43:24 sz_SchrankLED dim: stop:on
2013-09-04_19:43:24 sz_SchrankLED overload: off
2013-09-04_19:43:24 sz_SchrankLED overheat: off
2013-09-04_19:43:24 sz_SchrankLED reduced: off
2013-09-04_19:43:26 sz_SchrankLED NACK
2013-09-04_19:43:29 sz_SchrankLED level: 100 %
2013-09-04_19:43:29 sz_SchrankLED deviceMsg: on (to HMLAN1)
2013-09-04_19:43:29 sz_SchrankLED on
2013-09-04_19:43:29 sz_SchrankLED timedOn: off
2013-09-04_19:43:29 sz_SchrankLED dim: stop:on
2013-09-04_19:43:29 sz_SchrankLED overload: off
2013-09-04_19:43:29 sz_SchrankLED overheat: off
2013-09-04_19:43:29 sz_SchrankLED reduced: off
2013-09-04_19:43:31 sz_SchrankLED NACK
2013-09-04_19:43:33 sz_SchrankLED level: 100 %
2013-09-04_19:43:33 sz_SchrankLED deviceMsg: on (to HMLAN1)
2013-09-04_19:43:33 sz_SchrankLED on
2013-09-04_19:43:33 sz_SchrankLED timedOn: off
2013-09-04_19:43:33 sz_SchrankLED dim: stop:on
2013-09-04_19:43:33 sz_SchrankLED overload: off
2013-09-04_19:43:33 sz_SchrankLED overheat: off
2013-09-04_19:43:33 sz_SchrankLED reduced: off
2013-09-04_19:43:35 sz_SchrankLED MISSING ACK



2013-09-04_19:44:50 sz_SchrankLED level: set_0
2013-09-04_19:44:50 sz_SchrankLED set_0
2013-09-04_19:44:51 sz_SchrankLED NACK
2013-09-04_19:44:53 sz_SchrankLED level: 0 %
2013-09-04_19:44:53 sz_SchrankLED deviceMsg: off (to HMLAN1)
2013-09-04_19:44:53 sz_SchrankLED off
2013-09-04_19:44:53 sz_SchrankLED timedOn: off
2013-09-04_19:44:53 sz_SchrankLED dim: stop:off
2013-09-04_19:44:53 sz_SchrankLED overload: off
2013-09-04_19:44:53 sz_SchrankLED overheat: off
2013-09-04_19:44:53 sz_SchrankLED reduced: off
2013-09-04_19:44:54 sz_SchrankLED NACK
2013-09-04_19:44:56 sz_SchrankLED NACK
2013-09-04_19:44:57 sz_SchrankLED MISSING ACK
2013-09-04_19:44:58 sz_SchrankLED level: 0 %
2013-09-04_19:44:58 sz_SchrankLED deviceMsg: off (to HMLAN1)
2013-09-04_19:44:58 sz_SchrankLED off
2013-09-04_19:44:58 sz_SchrankLED timedOn: off
2013-09-04_19:44:58 sz_SchrankLED dim: stop:off
2013-09-04_19:44:58 sz_SchrankLED overload: off
2013-09-04_19:44:58 sz_SchrankLED overheat: off
2013-09-04_19:44:58 sz_SchrankLED reduced: off

Mit den anderen Dateien lass ich erstmal, da warte ich bis was neues kommt und ich habe ja im Moment ehe diese Spezialversion von dir am Start. Nach einem Update überschreibe ich die immer wieder, ich will ja wissen ob das mit den Steckdosen jetzt stabil läuft.

Gruß
Daniel
HM, KNX, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)

martinp876

Hallo Daniel,

liegt daran, dass bei "Duration=0" , also forever, kein timed-on abgefragt werden darf. Ist in der neuen Version behoben - die erst kommen wird, wenn ich Daten über das "experiment" habe

Gruss Martin

ext23

Hi,

so ich habe über Nacht mal alle 5 Minuten eine Steckdose für 30 on-for-timer Sekunden und auch hier habe ich nicht einen Aussetzer gehabt. Bis jetzt scheint das also alles zu laufen, ich denke bei der Anzahl von Schaltvorgängen hätte das ja mindestens einmal vorkommen müssen.

Gruß
Daniel
HM, KNX, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)

martinp876

Hi,

schau dir einmal die protokol-events an. Besonders "protoTimedOn". hier wird gezählt, wie oft wir wiederhohlen mussten. Danach sollte alles passen...

Gruss Martin

ext23

OK, wo finde ich die? Im Device Log der Steckdose und im Debug Log finde ich die Info nicht. Aber genau sowas suche ich ja. Oder reicht da Loglevel 1 nicht aus?

/Daniel
HM, KNX, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)

martinp876

die stehen im web-interface oder im List <dev>. Da sind Einträge mit protState, protSnd, protNack,... . Nur wenn es ein event gegeben hat existiert der entsprechende Eintrag. Ein paar sind immer im Device, channels haben keine solchen einträge. Sollte also kein entsprechendes protTimedOnt existieren ist auch keines aufgetreten.

Gruss Martin